Promax Escreveu: ↑13 fev 2021, 00:13 Viva,
Hoje em outro comodo onde tem 2 armaduras duplas, acendendo 1 led alterando em cada, uma
T8 começou a piscar.
Liguei a outra tecla, ligando as 4 t8 e piscava na mesma, piscava e parava. Depois desliguei e liguei as 4 ou 2 e nada.
Sinceramente não estou a ver o erro, lampadas?
Será dos interruptores, mas já são 2 comodos, acho que é das lampadas, mas em outro comodo tem 4 t8, são as que mais se utilizam e nunca piscaram, a marca é a mesma, 4000k também instalado tudo no mesmo dia pelo electricista.
Alguém com problema idêntico?
Ajuda sff
Parece-me que essa instalação elétrica carece de uma análise a todas as caixas de derivação e interruptores pelo minimo. Podem existir maus contatos nos interruptores ou caixas de derivação bem como nas próprias armaduras.
Se se queixa de luz intermitente ou existe algum defeito nas armaduras ou a hipótese de existirem maus contactos aí pelo meio...
recomendo a verificação dos circuitos com medição dos valores da fase, neutro e terra por forma a entender se existe alguma anomalia na instalação e confirmar a qualidade dessas armaduras.
Cumprimentos.