Queda de tensão ao ligar bomba centrífuga

Responder
Boneman
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 27 dez 2020, 17:18
Localização: Sergipe

Queda de tensão ao ligar bomba centrífuga

Mensagem por Boneman »

Olá bom dia a todos. Será que alguém pode me ajudar a entender o que pode estar ocorrendo?
Tenho uma bomba centrífuga de 1CV operando normalmente em uma rede com tensão de 127v. Recentemente adquiri uma bomba centrífuga de 3CV a qual numa tensão de 127v possue uma corrente de aproximadamente 24 amperes. Ocorre que ao ligar a bomba sem carga, ou seja, sem que a mesma esteja ligada ao ponto de sucção da água, o voltímetro apresenta 116v, e a bomba funciona normalmente. Contudo, ao conectar a sucção ao ponto de captação de água a tensão vai bruscamente e o voltímetro apresenta por volta de 50 volts, após alguns segundos o disjuntor desarma. A distância entre o ponto elétrico na bomba é de 35 metros, o cabo que transporta a corrente até a bomba é de 2.5mm, o disjuntor de 30A e a tensão é de 127v. Alguém poderia ajudar?


Avatar do Utilizador
Miguel Alves
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 107
Registado: 16 fev 2009, 19:07
Localização: Abrantes - Portugal
Agradecimento recebido: 9 vezes

Re: Queda de tensão ao ligar bomba centrífuga

Mensagem por Miguel Alves »

Boa noite a todos,

Caro colega, penso que se deve á queda de tensão no cabo pois o mesmo é de 2,5mm e a distancia de 35mt.
para solucionar o problema penso que um cabo de 10mm resolve o problema pois com uma queda de tensão de 4,4% fica com 121V (+ ou-)

Espero ter ajudado,

Miguel Alves
rio
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 03 ago 2020, 10:10
Localização: sintra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Queda de tensão ao ligar bomba centrífuga

Mensagem por rio »

tem a certeza que o cabo esta bom?
24A para cabo 2.5mm???

devia ser no minimo 4mm

acho que o cabo deve ter o isolamento interno afectado
quando trabalha aquece e dilata e nesse caso a fase deve tocar no neutro danificado
meça o isolamento entre os condutores e entre eles e o de terra
Boneman
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 27 dez 2020, 17:18
Localização: Sergipe

Re: Queda de tensão ao ligar bomba centrífuga

Mensagem por Boneman »

Obrigado a todos pelas respostas. Vou trocar o cabo por um de 10mm e posto o resultado aqui.
Arlindo Kasta
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 15 nov 2020, 08:16
Localização: Namibe-Angola

Re: Queda de tensão ao ligar bomba centrífuga

Mensagem por Arlindo Kasta »

Olá ,
recomendo que use um cabo de 16 mm de secção.
Responder