Problema estranho com diferencial em mudança de contador

Mensagem por PAFerreira »

Bom dia,

Estou a ter um problema estranho com o diferencial de uma residência, para o qual gostava de ter sugestões de resolução:

1. Tinha anteriormente um quadro trifásico que estava alimentado por um contador trifásico, e tudo funcionava bem.

2. Todos os meus equipamentos são monofásicos.

3. Mudei para um contador monofásico, com um "shunt" entre o contador e o interruptor geral (trifásico), para poder manter o quadro trifásico sem modificações.

4. Tenho vários equipamentos monofásicos em cada "fase" do quadro, e tudo ficou a funcionar bem, exceto um ar condicionado monofásico que agora passou a disparar o diferencial quando antes não dava qualquer problema.

5. Sempre que tento ligar o disjuntor desse ar condicionado o diferencial geral dispara, quando antes funcionava tudo bem.

Haverá alguma explicação simples para esta mudança, não se tendo mexido em mais nada senão a troca do contador trifásico para monofásico?

Obrigado,

PAFerreira


Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador

Mensagem por Duende »

Bom dia,

Antes de mais, poderia e deveria fazer a sua apresentação como todos os utilizadores deste fórum.
Quanto à sua questão... Qual era a potência contratada e qual é a potência contratada de momento? A segunda questão... O que lhe dispara é o DCP da companhia ou o ID do Quadro Eléctrico?

Cumprimentos
PAFerreira
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 26 mai 2020, 10:05
Localização: Aveiro

Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador

Mensagem por PAFerreira »

Bom dia,

Obrigado pelo alerta em relação à apresentação.

A potência contratada anteriormente era 10.35 em trifásico, e a potência contratada agora é 10.35 em monofásico.

O que dispara é o ID do QE.

PAFerreira
Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador

Mensagem por Duende »

Bom... No DCP, a alteração executada é a normal levada a cabo pelos funcionários da EDPD, que é forma de não haver alterações de equipamento estando este efectivamente bom para o efeito.
Quanto ao disparo, é efectivamente um problema de corrente de fuga.
Se, só quando liga esse ar condicionado que refere, é que o ID dispara é bem possível que possa ter uma anomalia só nesse aparelho.
O ID que refere é Geral ou está em circuito exclusivo ao AC?

Cumprimentos
PAFerreira
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 26 mai 2020, 10:05
Localização: Aveiro

Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador

Mensagem por PAFerreira »

O ID é geral, e o disparo é imediato assim que ligo o disjuntor do AC (ou seja, ainda com o consumo residual do AC em standby, de poucos Watt).

O que é estranho é a coincidência de este disparo passar a ocorrer logo depois da troca do contador, sem que tenha mexido no QE ou em mais alguma coisa.

Havendo já uma fuga, é estranho que o ID não disparasse antes...

PAFerreira
Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador

Mensagem por Duende »

Compreendo perfeitamente, mas creio quase com toda a certeza que foi coincidência.
Essa corrente de fuga, significa que pode ter a electrónica do aparelho com problemas, o que não é incomum acontecer.
Em todo o caso pode, em segurança tomando as devidas precauções obviamente, desligando o QE, experimentar o seguinte:
Onde está as ligações eléctricas do aparelho, desligar a Fase e Neutro e isolar bem. Religue o QE e verifique se ocorre o disparo que refere.

PS:. se não tem a certeza como fazê-lo e/ou conhecimentos, tenha sempre em atenção a sua segurança e os demais, e permita esse trabalho a quem lhe possa conferir esse diagnóstico sem prejuízos.

Cumprimento
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador

Mensagem por lcmmonteiro »

Nao devia ter mantido o ID tetrapolar quando alterou o contrato de trifasico para monofasico.

O correto e a instalação seguir o mesmo criterio. Se e monofasico devia ter substituido o ID para um bipolar.

Ja agora quais as características do ID?

Se for possivel anexe foto do quadro preferencialmente sem as tampas.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador

Mensagem por lcmmonteiro »

Evite as mensagens privadas excepto quando necessario.

Coloque as questões aqui e tente responder ao máximo as perguntas colocadas.

So desta forma e possivel ajudar de forma segura e objectiva
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador

Mensagem por pedro caetano »

boas.. é um erro mudar de trifasico para mono e deixar os ids em trifasico, deve-se colocar um id mono pois náo é a mesma coisa. podera ser esse o problema é uma questão de verificar pois se dantes não disparava e agora so de mudar o contador dispara. cump
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador

Mensagem por Faiante »

Boas e santas noites meu caro " PAFerreira"

De acordo com o que o amigo descreveu veja se:

1º - Qual a potência contratada que tinha antes de pedir para que lhe baixassem a potência para monofásica. Para verificar basta ir junto do DCP e,
verificar qual o número existente no interior do círculo a vermelho. Esse número indica-nos o valor da potência contratada para essa habitação.

Regra geral os disjuntores trifásicos começavam com numeração em 10; 15; 20;25 e 30. Este número indicava a intensidade por fase, logo teríamos
um disjuntor trifásico regulado a 3x10A; 3x15A; 3x20A; 3x25A e finalmente 3x30 Amperes.
Informo que esta era a prática corrente para os clientes ligados em BTN, de acordo com a legislação vigente na altura.

2º - O caso seria diferente se o cliente tivesse requerido junto da EDP uma BTE. Aqui o disjuntor começava 3x30A; 3x40A; 3x50A e finalmente 3x60A.

Ora bem, aqui chegados, importa ressalvar que hoje os prestadores de serviços, executam as ordens de acordo com o tempo disponível e, sendo
economicamente mais rentável para a empresa onde trabalha.

Talvez seja por isso mais rentável, o colaborador do prestador de serviços, chegar junto do cliente, executar a tarefa de redução de potência de
3x30A, equivalente a 20.7 KVA contratados e shuntar à saída do DCP as três fases deixando a instalação como se monofásico se tratasse.
Tudo isto seria possível, mas, há sempre um senão nestas condições, porque 20,7 KVA em trifásico não será a mesma coisa que 6.9 KVA em
monofásico.
Depois desta exaustiva opinião, queira por favor verificar qual o número existente no interior do circulo de calibre do limitador de potência?

Caso o limitador apresente dentro do circulo o número 30, significa que a operação foi bem executada, estando nesse caso correto. Se, por ventura
o aparelho de ar condicionado continua a disparar sempre que liga o disjuntor de proteção, poderá estar na presença de uma passagem à terra.
Podendo, todavia, o aparelho diferencial, ser de uma intensidade menor e, ao ligar o sobredito aparelho, causar o disparo do diferencial.

Cptos

JAG
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador

Mensagem por justme »

Boas,

-Desligue o Geral do quadro eletrico

-Desligue a alimentação do ar condicionado no próprio aparelho (fase e neutro).

-Volte a ligar o quadro e o disjuntor do ar condicionado.

-Verifique se continua a disparar e diga alguma coisa aqui...

Nota: Há aparelhos que a alimentação é feita na maquina exterior, outras na interior, terá que verificar.

Um abraço