SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por BrunoMiguel »

Viva, boa tarde
Venho expor o meu problema desde ontem que o furo deixou de tirar água, apresentando uma luz no quadro que indica salto térmico. Hoje mesmo já troquei o condensador e continua igual, até pior que senti um cheiro característico que algo queimou :( já rearmei o térmico e volta sempre a disparar. Mesmo enquanto não dispara não sai água nenhuma. Quais as probabilidades de o problema ser no quadro e não na bomba? É que custa tirar a bomba do furo. Agradeço sugestões e dicas que possa fazer para despistar o problema.
Obrigado
Anexos
IMG_20190217_175042.jpg


paraquedista
Curioso
Curioso
Mensagens: 29
Registado: 17 jan 2019, 15:40
Localização: Maia
Enviou: 2 vezes

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por paraquedista »

Faz assim desliga o cabo da alimentação á bomba e vê o que faz se não disparar o problema está na bomba em principio se tiveres um Multímetro ver passagem á terra entre as fazes e a mesma,
Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por Duende »

Boa noite,

A maior probabilidade nestes casos é a bomba. Mas também poderá ser qualquer um dos periféricos do quadro de comando.
Como neste ramo, os diagnósticos não funcionam por probabilidades, terá que efectivamente tirar medições a partir do quadro de comando até por fim só existir a bomba para análise,
O cheiro característico de queimado que mencionou, é proveniente de onde? do interior do quadro de comando?
O que o fez pensar no condensador?

Cumprimentos
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por Mário »

Boas

O relé térmico está rearmado?

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
manilha giesta
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 13 mar 2011, 13:19

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por manilha giesta »

Boas people.
Tem as bóias de pouco caudal!
Desliga o cabo do motor, e vê como reage o contactor!
Se atracar e não desligar nada será certamente o motor ...
Mega o motor e já vês o valor que te dá por aí já terás uma resposta quase efeciente .
Abraço amigo.
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por joedualmar »

estou com um problema semelhante, hà uns dias para cá a bomba faz desligar o diferencial, aguenta uns tempos por vezes mesmo sem tirar água e depois dispara, veio cá o eletricista fez todos os testes, apertos e o problema mantem-se trabalhou durante algum tempo a regar e passados alguns minutos disparou novamente, o eletricista diz que poderá ter sido a bomba que deu o berro e vai ter que a tirar! tem alguma ideia/sugestão? Obrigado
joedualmar

Aprender até morrer...
Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por Duende »

joedualmar Escreveu: 30 mai 2020, 00:11 ... hà uns dias para cá a bomba faz desligar o diferencial, aguenta uns tempos por vezes mesmo sem tirar água e depois dispara...
Qual o diferencial que se refere? O da EDP ou o Interruptor Diferencial do quadro eléctrico? Julgando ser a 2a hipótese, tem 1 de 3 possíveis causas.
1- Enrolamentos da bomba com isolamento defeituoso.
2- Humidades no interior da bomba por fuga nos retentores do isolamento.
3- Cabo eléctrico da bomba ou até à bomba com deficiência.

Pela análise do seu electricista, das 3 situações possíveis que lhe indico é a primeira

Cumprimentos
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por joedualmar »

OBRIGADO pela ajuda e disponibilidade o melhor será testar uma outra bomba para tirar as duvidas, ele testou tudo e mais alguma coisa, fez apertos a todos os cabos... aguenta um tempo e depois dispara. o Diferencial geral do barraco é daqueles antigos com um botão enorme preto, o quadro é um disjuntor simples
joedualmar

Aprender até morrer...
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por joedualmar »

emprestaram-me uma bomba de furo para testar, marca preuzak de 0,75HP, 4.2A, 0,55kw, 2850r/min, Q-15-25-45 e A-75-61-20, acham que é suficiente para alimentar uma casa, o furo tem 30 metros e está retirado 20 metros da casa, desculpem sou leigo na leitura destas referencias. obrigado
joedualmar

Aprender até morrer...
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por ohmico »

Boas,

o electricista mediu a resistência de isolamento da bomba e respectivo circuito. Seria melhor começar por aí.

Ohmico
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por joedualmar »

a bomba que lá estava tirei-a e meti de lado não faço ideia o que terá, coloquei a que indico em cima e para já funciona, deduzo que seja problema mesmo da bomba, o quê não sei
joedualmar

Aprender até morrer...
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por joedualmar »

ohmico Escreveu: 30 mai 2020, 14:17 Boas,

o electricista mediu a resistência de isolamento da bomba e respectivo circuito. Seria melhor começar por aí.

Ohmico
ohmico, como posso eu medir a resistência de isolamento e respectivo circuito, é preciso algum aparelho em concreto? obrigado
joedualmar

Aprender até morrer...
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por ohmico »

Boas,

para isso necessita de ter um Megaohmimetro.

Ohmico
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Um pequeno candeeiro de mesinha de cabeceira, com lampada incandescente,faz o mesmo, ligado em
série com os enrolamentos e a terra

Cpls
A. Castro
Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: SALTO TERMICO QUADRO BOMBA FURO

Mensagem por Duende »

joedualmar Escreveu: 01 jun 2020, 23:50
ohmico Escreveu: 30 mai 2020, 14:17 Boas,

o electricista mediu a resistência de isolamento da bomba e respectivo circuito. Seria melhor começar por aí.

Ohmico
ohmico, como posso eu medir a resistência de isolamento e respectivo circuito, é preciso algum aparelho em concreto? obrigado
Consegue confirmar com o seu electricista se executou este teste?
Contudo, se trocou a bomba como falou, e não teve mais disparos no ID significa que, o problema obviamente estaria na bomba em que poderia ser alguns dos problemas já referidos em posts anteriores

Cumprimentos