NEUTRO COM FRACA INTEBSIDADE

Responder
Avatar do Utilizador
GustavoAdam
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 08 jan 2019, 05:26
Localização: Quelimane

NEUTRO COM FRACA INTEBSIDADE

Mensagem por GustavoAdam »

Bom dia, estive a fazer uma instalacao de um Gerador trifasico e constatei que ao liga-lo disparava sempre dois disjuntores diferenciais e a UPS, mas com com energia da rede tudo funciona normalmente. Reforcei o Neutro do Gerador com TS mas nao adiantou nada, os mesmos disjuntores diferenciais comecaram a disparar mas desta vez quando entrava energia da rede, Fiz uma ligacao do Neutro da Rede com o Neutro do Gerador e tudo ficou a funcionar perfeitamente. a Instalacao tem TP. SERA QUE E CORRETO?


joaosousa
Curioso
Curioso
Mensagens: 84
Registado: 20 out 2017, 10:39
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 15 vezes

Re: NEUTRO COM FRACA INTEBSIDADE

Mensagem por joaosousa »

Numa instalação o Neutro é ligado à Terra.

Muitas vezes essa ligação é feita no próprio transformar ou ajusante perto do quadro geral de baixa tensão.

Essa ligação deve ser prevista também no gerador. Se quando falha a rede o gerador não tiver neutro ligado à Terra, entramos num sistema com neutro isolado e isso provoca disparos diferenciais.

Confirma se o Neutro está ligado à Terra no lado do gerador. Isso poderá ser uma causa.

Outra causa será uma ligação mal feita. Poderás desligar todas as cargas no quadro, arranca com o gerador em vazio. Se tudo estiver bem vai ligando os disjuntores do quadro 1 a 1 até ele falhar. Senão falhar é porque o gerador poderá não aguentar o pico de arranque das cargas, ou seja, ligarem todas ao mesmo tempo quando o gerador arranca (Suposição minha pois não conheço o balanço de potência da rede em questão). Os geradores, no geral, são sensíveis ao arranque das cargas, principalmente motores que criam uma enorme queda de tensão na rede no arranque.

A própria Canópia do gerador (ou estrutura caso não exista canópia) tem parafusos de equipotêncialização. Liga todas à Terra.

Garante que não tens uma terra única para não criares diferenças de potêncial entre terras distintas.

- Confere se o Gerador tem o Neutro à Terra;
- Confere se todas as ligações estão bem feitas no gerador e nos encravamentos rede grupo;
- Confere se o Gerador tem potência suficiente para a carga nominal e no pico do arranque das cargas;
Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 250
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: NEUTRO COM FRACA INTEBSIDADE

Mensagem por Mario Lopes »

Viva,

Verificar também no caso da UPS o efeito harmónico provocado pelo Gerador. Por x as UPS queixam-se.
Responder

Voltar para “Problemas Elétricos”