Ficha derretida

Responder
pcardoso1974
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 31 dez 2018, 10:41
Localização: Porto
Enviou: 4 vezes

Ficha derretida

Mensagem por pcardoso1974 »

Bom dia,

Agradeço a quem me possa dar uma opiniao sobre a razao pela qual um dos pernos da ficha da foto em anexo terá ficado neste estado... é do lado do neutro.

Obrigado
Anexos
Tomada
Tomada
Ficha
Ficha


Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4666
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Contacto:

Re: Ficha derretida

Mensagem por admin »

Possível mau contacto terá de sustituir a tomada e substituir a fixa
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Ficha derretida

Mensagem por lcmmonteiro »

são duas as causas prováveis:

a primeira: aperto insuficiente dando origem a pequenos arcos elétricos.

segunda: excesso de aquecimento com a origem no excesso de extensões e aparelhos de alto consumo, tais como: aquecedores.

ocorrem muitas situações deste género em instalações elétricas mais antigas onde os circuitos para além de não se encontrarem normalizados já estão "saturados" de tanto aquecimento provocado pelo excesso de amperagem que ao passar os limites do condutor acaba por causar situações semelhantes e por vezes bem piores...
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Ficha derretida

Mensagem por edeluz »

O que tinha ligado nessa tomada através dessa ficha?
Raminhos
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 127
Registado: 31 jan 2016, 18:01
Localização: Aonde existe trrabalho
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Ficha derretida

Mensagem por Raminhos »

Bem ao que tudo indica, o cabo da ficha não tem secção suficiente para o consumo do equipamento que alimenta.
Foi na soldadura do cabo na ficha que tudo começou, soldadura deficiente.
Equipamentos ligados com condutores de 0.75/1.5mm de secção, chinesices que não suportam por alguns anos os respetivos consumos do equipamento ao qual estão ligadas.
Foi a ficha que derreteu, junto da ficha e não do topo dos pinos da ficha.
Se fosse mau contato na tomada, seria a ponta dos pinos da ficha a estarem queimados.
Esta é a opinião de um aprendiz, que nada sabe e anda a aprender todos os dias.
TonySilva
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 01 jan 2019, 20:10
Localização: Sintra

Re: Ficha derretida

Mensagem por TonySilva »

Boa noite na minha opinião foi mau contacto na tomada talves aperto do fio de Neutro fazendo arco e deretendo a tomada e a ficha
pcardoso1974
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 31 dez 2018, 10:41
Localização: Porto
Enviou: 4 vezes

Re: Ficha derretida

Mensagem por pcardoso1974 »

edeluz Escreveu: 31 dez 2018, 21:16 O que tinha ligado nessa tomada através dessa ficha?
Apenas um aquecedor 2000 W... quer a ficha quer o disjuntor sao de 16 A... só estranho um equipamento destes nao ter uma daquelas ficha selada monobloco e sim uma ficha de bornes de aparafusar...
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Ficha derretida

Mensagem por edeluz »

Qual a origem do aparelho?
Se for de marca fraca e não certificada não importa nada os símbolos que as coisas têm, pois são falsificados. Já que a ficha está estragada corte o cabo, descarne cada uns dos condutores e tire uma fotografia para colocar aqui no fórum. Aproveite e retire uma foto do aparelho.

Cumps
pcardoso1974
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 31 dez 2018, 10:41
Localização: Porto
Enviou: 4 vezes

Re: Ficha derretida

Mensagem por pcardoso1974 »

É um acumulador Haverland. Daqueles que carrega de noite e descarrega de dia. Julgo que será bom equipamento, nao?...
pcardoso1974
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 31 dez 2018, 10:41
Localização: Porto
Enviou: 4 vezes

Re: Ficha derretida

Mensagem por pcardoso1974 »

TonySilva Escreveu: 01 jan 2019, 20:25 Boa noite na minha opinião foi mau contacto na tomada talves aperto do fio de Neutro fazendo arco e deretendo a tomada e a ficha
Inclino-me para essa possibilidade, até porque confirmei com o busca polos que aconteceu do lado no neutro. Apenas uma duvida, porque é que refere o neutro?se for um mau aperto na fase o efeito não é o mesmo?
pcardoso1974
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 31 dez 2018, 10:41
Localização: Porto
Enviou: 4 vezes

Re: Ficha derretida

Mensagem por pcardoso1974 »

edeluz Escreveu: 01 jan 2019, 21:41 Qual a origem do aparelho?
Se for de marca fraca e não certificada não importa nada os símbolos que as coisas têm, pois são falsificados. Já que a ficha está estragada corte o cabo, descarne cada uns dos condutores e tire uma fotografia para colocar aqui no fórum. Aproveite e retire uma foto do aparelho.

Cumps
É um acumulador Haverland. Daqueles que carrega de noite e descarrega de dia. Julgo que será bom equipamento, nao?...

Cumprimentos
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Ficha derretida

Mensagem por edeluz »

pcardoso1974 Escreveu: 01 jan 2019, 22:46
edeluz Escreveu: 01 jan 2019, 21:41 Qual a origem do aparelho?
Se for de marca fraca e não certificada não importa nada os símbolos que as coisas têm, pois são falsificados. Já que a ficha está estragada corte o cabo, descarne cada uns dos condutores e tire uma fotografia para colocar aqui no fórum. Aproveite e retire uma foto do aparelho.

Cumps
É um acumulador Haverland. Daqueles que carrega de noite e descarrega de dia. Julgo que será bom equipamento, nao?...

Cumprimentos
Não conheço a marca até porque não trabalho com ela. Mas o facto de a ficha ter parafusos é um pouco esquisito. Penso que por norma o fabricante disponibiliza uma ficha vulcanizada por segurança do produto. Esse equipamento não foi mexido por algum técnico!? Ora para substituição do cabo que pode ter sido traçado por acidente ora por manutenção derivado a avaria do equipamento?

Pelas fotos iniciais a causa do derreter têm origem na ficha e não na tomada de parede. E penso que se deve a sobrecarga, a ficha não tem características físicas para suportar a corrente que o equipamento solicita. Falta também saber se o equipamento está em condições.

Cumps
aureliocoimbra
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 163
Registado: 28 jun 2012, 13:08
Localização: Coimbra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Ficha derretida

Mensagem por aureliocoimbra »

Depois de trocar de tomada, troque tambem de aquecedor
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Ficha derretida

Mensagem por edeluz »

aureliocoimbra Escreveu: 02 jan 2019, 20:22 Depois de trocar de tomada, troque tambem de aquecedor
Porquê!?
Responder

Voltar para “Problemas Elétricos”