<t>Boa tarde!! Gostaria de saber se alguém pode me ajudar nesta questão? <br/>
<br/>
Dimensionar um banco de capacitores para uma bomba pertencente a uma planta industrial com os seguintes dados de placa: <br/>
* Potência nominal 1810 cv<br/>
* Rotação 11801 rpm <br/>
* FP 0,86 <br/>
* Corrente nominal 240 A<br/>
* Corrente de Magnetização 52,8A<br/>
Pede-se: <br/>
a) O fator de correção para elevar o FP para 0,95 <br/>
b) A potência real ( KW )<br/>
c) A potência calculada para o banco de capacitores ( KVAr )<br/>
d) A capacitância do banco de capacitores ( em microFarad ), considerando a tensão de instalação 5,3KV.</t>
Banco de Capacitores
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 1
- Registado: 27 out 2018, 21:16
- Localização: São Gonçalo
Re: Banco de Capacitores
Josimar
Tensão 5300V ( bipolar?)
P= 240*5300*,86 (cosFi)= 1.094 kWatt
Q= 240*5300*,52 (senFi)= 661,4 kVAr (vêr tabelas equivalencia de sen...cos)
Qc = Q1-Q2 = (240*5300*0,31)-(240*5300*0,52) = ( 394.320 - 661.440) = -267,120 kVAr
Qc = Xc * Iquad
Xc = Qc / Iquad
Xc = (267.120 / 57.600) = 4,64
Xc = 1/(2pi * F * C)
C = (314 / 4,64)
C= 67,7 Uf
Não me cite que pode ser embaraçoso.
Tensão 5300V ( bipolar?)
P= 240*5300*,86 (cosFi)= 1.094 kWatt
Q= 240*5300*,52 (senFi)= 661,4 kVAr (vêr tabelas equivalencia de sen...cos)
Qc = Q1-Q2 = (240*5300*0,31)-(240*5300*0,52) = ( 394.320 - 661.440) = -267,120 kVAr
Qc = Xc * Iquad
Xc = Qc / Iquad
Xc = (267.120 / 57.600) = 4,64
Xc = 1/(2pi * F * C)
C = (314 / 4,64)
C= 67,7 Uf
Não me cite que pode ser embaraçoso.