Problema circuito trifásico

Responder
eemeze1
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 25 jun 2018, 19:40
Localização: Rio Grande do Sul, Brasil

Problema circuito trifásico

Mensagem por eemeze1 »

Olá, gostaria de auxilio na resolução de uma questão de Eletricidade envolvendo um circuito trifásico. O problema segue assim:

Três resistências de 20 ohms estão ligadas em estrela a uma linha trifásica de 240 V funcionando com um fator de potência unitário (cos = 1). a) Calcule a corrente através de cada resistência. b) Qual e a corrente de linha para esta conexão? c) Qual é a potência consumida pelas três resistências.

Obrigado desde já.


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Problema circuito trifásico

Mensagem por lcmmonteiro »

Boa noite.

Se está ligado em estrela cada resistência apenas recebe 230 v ou seja é um sistema monofásico.

Para calcular a corrente individual deve utilizar a lei de Ohm: I=U/R

Para calcular a corrente de linha deve analisar a carga em estrela:

Imagem

Quanto à última questão uma vez que são resistência monofásicas, logo o cálculo é individual deve seguir a lei de Ohm: P=UxI

Espero não me ter enganado em nada e, se o fiz agradeço que me corrijam.

Cumprimentos.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Problema circuito trifásico

Mensagem por nelmindo »

lcmmonteiro Escreveu: 25 jun 2018, 21:06 Boa noite.

Se está ligado em estrela cada resistência apenas recebe 230 v ou seja é um sistema monofásico.

Para calcular a corrente individual deve utilizar a lei de Ohm: I=U/R

Para calcular a corrente de linha deve analisar a carga em estrela:

Imagem

Quanto à última questão uma vez que são resistência monofásicas, logo o cálculo é individual deve seguir a lei de Ohm: P=UxI

Espero não me ter enganado em nada e, se o fiz agradeço que me corrijam.

Cumprimentos.
Um sistema trifásico a 240V, quer dizer que a tensão composta é de 240V, logo as tensões simples é de 138,5V. Como as resistências são iguais e estão ligadas em estrela, o ponto central é um ponto neutro ou zero potencial, logo a tensão aplicada às resistências, é uma tensão simples de 138,6V. A partir daqui é contas.
Responder