Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Responder
RuiLDF
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 29 abr 2015, 18:26
Localização: Coimbra
Enviou: 2 vezes

Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Mensagem por RuiLDF »

Boa noite.

Em casa de um amigo por acaso ao medir a tensão entre o neutro e a terra reparei que o multímetro media 89,5V. Em seguida medi entre a fase e a terra e tinha 299V. Contudo a tensão fase/neutro dava 236V.
Como achei estranho fui a outro compartimento e os valores eram estes: Neutro/Terra 89,5V | Fase/Terra 142,2V | Fase/Neutro 230V. Presumo que este segundo caso seja outra fase.

As tensões fase/neutro são normais as outras não me parece. Qual poderá ser o problema?


Cumps


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Mensagem por joao-pt »

Poderás ter um problema no valor da resistência de terra. Faz as medições directamente no quadro, com tudo desligado.
RuiLDF
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 29 abr 2015, 18:26
Localização: Coimbra
Enviou: 2 vezes

Re: Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Mensagem por RuiLDF »

Só para adicionar mais informação. Ele hoje de manhã deslocou-se á quinta que fica muito próxima da casa, cuja ligação é trifásica é vem do mesmo PT. Ele fez medições e apresenta o mesmo problema.
Nexans
Curioso
Curioso
Mensagens: 42
Registado: 27 mar 2008, 20:13
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Mensagem por Nexans »

Em principio, pelos sintomas que descreves, é falta de terra de serviço do P.T..
RuiLDF
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 29 abr 2015, 18:26
Localização: Coimbra
Enviou: 2 vezes

Re: Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Mensagem por RuiLDF »

Nesse caso é melhor telefonar para a linha de avarias da EDP?

E sendo esse o caso é preciso tomar alguma precaução?
Ele tem uma bomba trifásica na quinta.
Nexans
Curioso
Curioso
Mensagens: 42
Registado: 27 mar 2008, 20:13
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Mensagem por Nexans »

Não li o teu primeiro post com atenção, e agora é que vi o pormenor das outras medições.
Como tens um valor mais baixo entre fase e terra numa fase isso indica que essa fase está à terra em algum ponto da rede do P.T.
A EDP devia ser informada acerca dessa situação para a averiguar com alguma urgência.
RuiLDF
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 29 abr 2015, 18:26
Localização: Coimbra
Enviou: 2 vezes

Re: Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Mensagem por RuiLDF »

Então o facto dessa fase estar á terra leva a que haja um grande desequilíbrio entre fases e provoca esta tensão de retorno no neutro?
De qualquer das formas já lhe disse para contactar a EDP.
Nexans
Curioso
Curioso
Mensagens: 42
Registado: 27 mar 2008, 20:13
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Mensagem por Nexans »

Sim, leva a um desequilíbrio do valor nominal entre fase/terra e neutro/terra devido ao esquema TT utilizada nas redes de distribuição.
RuiLDF
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 29 abr 2015, 18:26
Localização: Coimbra
Enviou: 2 vezes

Re: Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Mensagem por RuiLDF »

Um técnico já se deslocou ao local e já verificou a existência do problema. Ao abrir um seccionador também determinou que o problema não é das instalações da casa ou da quinta.
Agora é esperar que resolvam a situação.

Desde já o meu agradecimento aos que responderam em especial ao @Nexans.

Cumps
jtsilvamoura
Curioso
Curioso
Mensagens: 61
Registado: 11 jun 2015, 10:59
Localização: Vila Nova de Gaia
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Mensagem por jtsilvamoura »

Nexans Escreveu: 21 mai 2018, 11:53 Sim, leva a um desequilíbrio do valor nominal entre fase/terra e neutro/terra devido ao esquema TT utilizada nas redes de distribuição.
Bom Dia,

só uma pequena correção. O esquema de neutro utilizado nas redes de distribuição é o TN.

Cumprimentos

Cumprimentos,
JM
Nexans
Curioso
Curioso
Mensagens: 42
Registado: 27 mar 2008, 20:13
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.

Mensagem por Nexans »

jtsilvamoura Escreveu: 23 mai 2018, 08:44
Nexans Escreveu: 21 mai 2018, 11:53 Sim, leva a um desequilíbrio do valor nominal entre fase/terra e neutro/terra devido ao esquema TT utilizada nas redes de distribuição.
Bom Dia,

só uma pequena correção. O esquema de neutro utilizado nas redes de distribuição é o TN.

Cumprimentos
Boa noite,
Tem razão, de facto o esquema utilizado é o TN.
Responder

Voltar para “Problemas Elétricos”