Obrigado pelas explicações às minhas dúvidas.
Após leitura de todas as mensagens fiquei com algumas dúvidas, que até possam ajudar na resolução do problema! (Assim o espero!)
O ID (Interruptor diferencial) não desarma apenas em:
1-caso de fuga de corrente (aparelho que perdeu a terra e tem a sua estrutura em contacto com um condutor interno);
2-solicitação a mais de corrente (demasiadas coisas penduradas no mesmo ID);
???
Enquanto estava a estudar os ID, abri um disjuntor diferencial. E lá dentro encontrei a chapa bimetálica e corpo contra curto circuitos (que não me recordo do nome).
Portanto, este ID não tem é a protecção contra curto circuito. Apenas protege as correntes.
Estou a pensar bem?
Obrigado
Desarmes de ID muito estranhos em loja Sonae
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 664
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Localização: Alentejo
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 78 vezes
Re: Desarmes de ID muito estranhos em loja Sonae
Não, não está a pensar bem. Um interruptor diferencial não é um disjuntor diferencial. Sendo assim, não pode fazer o mesmo trabalho. Um interruptor diferencial apenas protege contra corrente diferencial. Não protege nem contra curto-circuitos nem contra sobrecargas.edeluz Escreveu: ↑27 mai 2017, 17:24 Obrigado pelas explicações às minhas dúvidas.
Após leitura de todas as mensagens fiquei com algumas dúvidas, que até possam ajudar na resolução do problema! (Assim o espero!)
O ID (Interruptor diferencial) não desarma apenas em:
1-caso de fuga de corrente (aparelho que perdeu a terra e tem a sua estrutura em contacto com um condutor interno);
2-solicitação a mais de corrente (demasiadas coisas penduradas no mesmo ID);
???
Enquanto estava a estudar os ID, abri um disjuntor diferencial. E lá dentro encontrei a chapa bimetálica e corpo contra curto circuitos (que não me recordo do nome).
Portanto, este ID não tem é a protecção contra curto circuito. Apenas protege as correntes.
Estou a pensar bem?
Obrigado
Outra coisa que não está correcta no post anterior é a parte:
Se o aparelho perdeu a terra, quando o condutor está em contacto com a estrutura, não há circulação de corrente e, sendo assim, o aparelho de protecção não detecta o defeito. Neste caso, o defeito apenas era detectado quando uma pessoa entrasse em contacto com a estrutura. Embora aqui também faça algum trabalho, não é exactamente esse trabalho que se pretende que o aparelho de protecção faça. O que se pretende é que o circuito seja cortado antes de que o defeito de isolamento (aquilo que chamou de "estrutura em contacto com um condutor interno") ponha em perigo as pessoas (i.e. que a tensão de contacto seja inferior a 50V).aparelho que perdeu a terra (...)
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Desarmes de ID muito estranhos em loja Sonae
Pedro Mihuel Escreveu: ↑27 mai 2017, 12:37 Não sei o queres dizer com LP.
Já percebi que vou ter de fazer re-apertos a todos os neutros do quadro. E já agora limpar o cotão
Confirmar onde estão ligados os IDs do microondas e da iluminação do armazém.
E fazer varias medições de corrente e tensões.
Respondendo a um colega , a expressão "neutro da sucata" quer dizer que o neutro não está como deveria estar.
Para o ID de um circuito não rearmar enquanto o microondas está a funcionar, (sabendo que este está ligado a outro ID), quer dizer que o microondas quando está a funcionar está a usar parte do neutro do primeiro ID?
Boas
(LP) é o nome de uma empresa que trabalha para a Sonae na manutenção e na qual conheço pessoal que lá trabalha.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Curioso
- Mensagens: 82
- Registado: 16 mar 2011, 13:53
- Localização: Lisboa
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 2 vezes
Re: Desarmes de ID muito estranhos em loja Sonae
Penso que esta explicação é bastante compreensível.edeluz Escreveu: ↑27 mai 2017, 17:24
O ID (Interruptor diferencial) não desarma apenas em:
1-caso de fuga de corrente (aparelho que perdeu a terra e tem a sua estrutura em contacto com um condutor interno);
2-solicitação a mais de corrente (demasiadas coisas penduradas no mesmo ID);
???
Enquanto estava a estudar os ID, abri um disjuntor diferencial. E lá dentro encontrei a chapa bimetálica e corpo contra curto circuitos (que não me recordo do nome).
Portanto, este ID não tem é a protecção contra curto circuito. Apenas protege as correntes.
Estou a pensar bem?
Obrigado
Se o circuito estiver em perfeitas condições, a corrente de ida, I1, é igual à corrente de retorno, I2. Como as bobinas são iguais, a excitação do núcleo de ferro será nula e portanto nada acontece. Se houver uma corrente de fuga, por exemplo no ponto A, então teremos I1 diferente de I2. Se essa diferença for maior que a intensidade de regulação do disjuntor (Ir), então a excitação do núcleo será diferente de zero, pois o fluxo 1 é diferente do fluxo 2 e o fluxo na bobina 3 será diferente de zero, excitando-a, provocando a acção do relé (que é o cérebro deste tipo de disjuntor, como em todos os outros) sobre o disparador D que desliga o interruptor do circuito.
Consultei este site
http://www.profelectro.info/17/