Disparos Intempestivos Diferenciais em Industria

Responder
fihada
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 01 set 2011, 19:38

Disparos Intempestivos Diferenciais em Industria

Mensagem por fihada »

Boa Tarde Colegas, Uma ajuda se possível.

Tenho um problema de disparos intempestivos e aleatórios de alguns diferenciais numa rede eléctrica industrial, quando ligo por exemplo uma Rebarbadora +-2200w numa determinada tomada da fábrica.

Curioso que o diferencial/ais que disparam, não são os do circuito que alimentam a Rebarbadora, mas sim outros localizados no quadro eléctrico local como em outros quadros distribuídos pela fábrica. Diferenciais por exemplo de iluminação, equipamentos etc.

Testando a situação numa outra tomada de outro quadro, têmos situação similar mas entretanto outros diferenciais !!!!

Estes disparos não são imediatos mas sim passado algum tempo dos trabalhos de Rebarbadora ( Serralhaeiros )

Penso que uma análise de rede será indevitável, mas qual a vossa opinião ?

Agradeço a quem poder ajudar com a sua opinião.

Filipe Rocha


ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Disparos Intempestivos Diferenciais em Industria

Mensagem por ohmico »

Boas,

é só com essa rebarbadora?

Já mediu o isolamento dessa máquina?

Ohmico
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Disparos Intempestivos Diferenciais em Industria

Mensagem por nelmindo »

fihada Escreveu: 24 mai 2017, 18:46 Boa Tarde Colegas, Uma ajuda se possível.

Tenho um problema de disparos intempestivos e aleatórios de alguns diferenciais numa rede eléctrica industrial, quando ligo por exemplo uma Rebarbadora +-2200w numa determinada tomada da fábrica.

Curioso que o diferencial/ais que disparam, não são os do circuito que alimentam a Rebarbadora, mas sim outros localizados no quadro eléctrico local como em outros quadros distribuídos pela fábrica. Diferenciais por exemplo de iluminação, equipamentos etc.

Testando a situação numa outra tomada de outro quadro, têmos situação similar mas entretanto outros diferenciais !!!!

Estes disparos não são imediatos mas sim passado algum tempo dos trabalhos de Rebarbadora ( Serralhaeiros )

Penso que uma análise de rede será indevitável, mas qual a vossa opinião ?

Agradeço a quem poder ajudar com a sua opinião.

Filipe Rocha
Ver se não andam por aí neutros comuns que deveriam estar separados...
Um diferencial, um barramento de neutro.
fihada
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 01 set 2011, 19:38

Re: Disparos Intempestivos Diferenciais em Industria

Mensagem por fihada »

Bom dia,

Problemas da máquina não é. Estes disparos acontecem esporadicamente mesmo com outros equipamentos.

Penso q será mesmo uma falha de isolamento na rede ( Cablagem , barramento , diferencial etc ).

Trata-se de uma rede com vários quadros e um pouco complexa estou a pensar em fazer testes de isolamento.

Qual o melhor procedimento ?

-Isolar quadro a quadro e testar ?
-testar os alimestadores entre QE´s ?

Peço a vossa preciosa ajuda/conselhos.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Disparos Intempestivos Diferenciais em Industria

Mensagem por ohmico »

Boas,

e que tal verificar essas terras também?

Ohmico
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Disparos Intempestivos Diferenciais em Industria

Mensagem por jaimereis »

são efeitos vigi....deverá inspeccionar as ligações de neutro se existirem....

qual o regime de neutro?
Jaime Reis
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Disparos Intempestivos Diferenciais em Industria

Mensagem por Mário »

Boas
fihada Escreveu: 24 mai 2017, 18:46 Boa Tarde Colegas, Uma ajuda se possível.
Tenho um problema de disparos intempestivos e aleatórios de alguns diferenciais numa rede eléctrica industrial, quando ligo por exemplo uma Rebarbadora +-2200w numa determinada tomada da fábrica.
Curioso que o diferencial/ais que disparam, não são os do circuito que alimentam a Rebarbadora, mas sim outros localizados no quadro eléctrico local como em outros quadros distribuídos pela fábrica. Diferenciais por exemplo de iluminação, equipamentos etc.
Testando a situação numa outra tomada de outro quadro, têmos situação similar mas entretanto outros diferenciais !!!!
Estes disparos não são imediatos mas sim passado algum tempo dos trabalhos de Rebarbadora ( Serralhaeiros )
Penso que uma análise de rede será indevitável, mas qual a vossa opinião ?
Agradeço a quem poder ajudar com a sua opinião.
Filipe Rocha
Tens variadores de velocidade (vsd)?
Usas diferenciais imunes?


Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Responder

Voltar para “Problemas Elétricos”