Re: Contactor aos saltos

Mensagem por mitos »

Se o gerador estiver subdimensionado pode arrancar com a rebarbadora (levando esta mais tempo a arrancar que se directa á rede) mas não conseguir arrancar com o motor pois como a tensão durante o arranque do mesmo cai para valores muito baixos o contactor deixa de actuar, o mesmo pode deixar de actuar pela tensão ser muito baixa para a bobine actuar ou porque tem um relé de falta de fase que actua...

http://www.dieselserviceandsupply.com/P ... lator.aspx
aqui poderá ter uma ideia da potencia de um gerador para um determinado motor...
durante a fase de arranque de um motor com arranque directo o mesmo pode consumir 5X mais energia, pela foto do seu gerador ele parece ser de marca branca de qualidade um pouco duvidosa... já vi geradores iguais a anunciar 18KVA :roll: :roll: :roll:


Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
Carloni
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 28 mai 2012, 13:59
Localização: Vale de Cambra

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por Carloni »

Boa tarde

De facto parece muito estranho.

Se ligado rebarbadeira e luzes funciona bem o gerador
Se ligar o contactor fica aos saltos.

Por sua vez se ligar á rede o contactor funciona bem.

Tem a certeza que a rebarbadeira e luzes funciona bem. Ou seja nao nota solavancos na rebarbadeira ou nao nota uma pequena oscilacao no brilho das luzes?

É que se for isso o gerador esta mal ajustado.
Pode sempre medir corrente e tensao a saida do gerador quando isto acontece.

Cump.
Carlos Sousa
Cumprimentos
Carlos Sousa