Contactor aos saltos

Mensagem por aureliocoimbra »

Viva
Adquiri um gerador para ligar a uma bomba submersível.
O que acontece é que ao faze-lo, o contactor que se encontra no quadro de sondas, fica aos saltos, não "colando".
Se ligar á rede, tudo bem. O que poderá estar a acontecer?
Muito obrigado


jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por jaimereis »

em principio não chega a tensão correcta ao contactor...tem que medir.....

mas de qualquer maneira tem que dar mais dados da instalação...aqui a malta não adivinha.....

a sua pergunta foi do género - " comprei um saco de batatas, dará para 6 pessoas?"
Jaime Reis
aureliocoimbra
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 163
Registado: 28 jun 2012, 13:08
Localização: Coimbra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por aureliocoimbra »

Viva
Tem toda a razão, trata-se de uma bomba submersível monofásica de 1,5 cv, motor Franklim.
Anexo duas fotos que podem ser úteis, o gerador aparentemente funciona bem, quando é para ligar a uma rebarbadora ou acender luzes.

http://i38.photobucket.com/albums/e112/ ... m95mtt.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e112/ ... 5gqapm.jpg
Avatar do Utilizador
mitos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 264
Registado: 02 jul 2009, 15:37
Localização: Torres Vedras
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por mitos »

Boa noite,

Não conhecendo a fundo a instalação por acaso não existe um relé de segurança na caixa de comando da bomba que controle a tensão ou falta de fase??
Quando a bomba arranca a tensão do gerador cai até que valores??
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
Avatar do Utilizador
electrotecnico
Curioso
Curioso
Mensagens: 98
Registado: 29 jan 2013, 21:05

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por electrotecnico »

Tem de ver se o gerador não esta com defeito, faça a respectiva medida de corrente a saída do gerador e já agora de quantos KVA é o gerador?

As ligações no quadro estão feitas correctamente não haverá la qualquer lapso?
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Colega Aureliocoimbra
esse fenómeno " ...fica aos saltos..." é, tipo, "rajada de metralhadora"?

Cps
A. Castro

aureliocoimbra Escreveu:Viva
Adquiri um gerador para ligar a uma bomba submersível.
O que acontece é que ao faze-lo, o contactor que se encontra no quadro de sondas, fica aos saltos, não "colando".
Se ligar á rede, tudo bem. O que poderá estar a acontecer?
Muito obrigado
aureliocoimbra
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 163
Registado: 28 jun 2012, 13:08
Localização: Coimbra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por aureliocoimbra »

Nem mais nem menos CF, Lda. É precisamente como se fosse uma rajada.
rineto
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 06 nov 2014, 22:09

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por rineto »

Boa noite

E qual é a queda de tensão do GE quando do arranque da bomba??
Avatar do Utilizador
mitos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 264
Registado: 02 jul 2009, 15:37
Localização: Torres Vedras
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por mitos »

rineto Escreveu:Boa noite

E qual é a queda de tensão do GE quando do arranque da bomba??
já fiz essa pergunta no domingo e ainda aguardo resposta...
Acho que o colega não deve de ter multimetro porque não ajuda a que se despiste o problema...
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
aureliocoimbra
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 163
Registado: 28 jun 2012, 13:08
Localização: Coimbra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por aureliocoimbra »

A questão é que o local é afastado da residência e não sei quando lá irei
BLima
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 754
Registado: 12 jan 2008, 00:53
Localização: Funchal
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes
Contacto:

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por BLima »

Convém ver a frequência da alimentação ao contactor
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Se o barulho do contactor a ligar e a desligar parece uma rajada, na minha humilde opinião as ligações eléctricas não estão bem feitas. Provavelmente tem um contacto inverso (NC) em série com a bobine do mesmo; atrever-me-ia a dizer que é o do próprio contactor, que quando atraca, o contacto desliga, logo, o contactor desliga; mas, quando desliga, o contacto fecha, logo, volta a ligar, dando origem ao tal "barulho de rajada".
Verifique as ligações eléctricas, melhor, se puder postar aqui uma foto do conctactor e dos fios...

Cps
A. Castro
aureliocoimbra Escreveu:Nem mais nem menos CF, Lda. É precisamente como se fosse uma rajada.
Hidrocube
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 113
Registado: 11 jan 2015, 22:16
Localização: Sintra
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por Hidrocube »

BLima Escreveu:Convém ver a frequência da alimentação ao contactor
this!! ^^

CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
Avatar do Utilizador
ezer
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 245
Registado: 04 jan 2008, 22:56
Localização: Amora - Seixal
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por ezer »

CF,Lda Escreveu:Vivam.
Se o barulho do contactor a ligar e a desligar parece uma rajada, na minha humilde opinião as ligações eléctricas não estão bem feitas. Provavelmente tem um contacto inverso (NC) em série com a bobine do mesmo; atrever-me-ia a dizer que é o do próprio contactor, que quando atraca, o contacto desliga, logo, o contactor desliga; mas, quando desliga, o contacto fecha, logo, volta a ligar, dando origem ao tal "barulho de rajada".
Verifique as ligações eléctricas, melhor, se puder postar aqui uma foto do conctactor e dos fios...

Cps
A. Castro
aureliocoimbra Escreveu:Nem mais nem menos CF, Lda. É precisamente como se fosse uma rajada.
Pelo que foi dito acima, não será esse o caso porque como foi dito,se ligado à rede tudo funciona correctamente, penso que será antes tensão baixa no gerador muitas vezes os geradores não estão na rotação correcta e têm a tensão baixa (ou alta) e a frequência também não é a correcta, podendo originar a abertura e fecho constante do contactor
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Contactor aos saltos

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Também foi dito que uma lâmpada ou uma rebarbadeira funcionam bem, quando ligados ao gerador... A lâmpada,até com corrente CC funcionaria
agora a rebarbadeira funcionar e o contactor não...ambos precisam de campo magnético.
Cps
A. Castro

ezer Escreveu:
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Se o barulho do contactor a ligar e a desligar parece uma rajada, na minha humilde opinião as ligações eléctricas não estão bem feitas. Provavelmente tem um contacto inverso (NC) em série com a bobine do mesmo; atrever-me-ia a dizer que é o do próprio contactor, que quando atraca, o contacto desliga, logo, o contactor desliga; mas, quando desliga, o contacto fecha, logo, volta a ligar, dando origem ao tal "barulho de rajada".
Verifique as ligações eléctricas, melhor, se puder postar aqui uma foto do conctactor e dos fios...

Cps
A. Castro
aureliocoimbra Escreveu:Nem mais nem menos CF, Lda. É precisamente como se fosse uma rajada.
Pelo que foi dito acima, não será esse o caso porque como foi dito,se ligado à rede tudo funciona correctamente, penso que será antes tensão baixa no gerador muitas vezes os geradores não estão na rotação correcta e têm a tensão baixa (ou alta) e a frequência também não é a correcta, podendo originar a abertura e fecho constante do contactor