Dúvida combinação bitolas

Responder
Jhonatas Souza
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 22 ago 2015, 15:23
Profissão: Tecnico eletronica

Dúvida combinação bitolas

Mensagem por Jhonatas Souza » 22 ago 2015, 15:27

Estou com um dúvida referente a combinação de bitolas de cabos, em minha casa estou com a seguinte situação, quando a casa foi construída foi utilizado nos condutores que vem do quadro geral do poste até o ponto de distribuição da casa as seguinte bitolas:

1 fio 10mm para fase
1 fio 2.5mm para Neutro

Eu ainda não tinha visto essa combinação e gostaria de perguntar aos senhores qual o risco desse tipo de combinação de cabos e se é permitido esse tipo de combinação?
Até onde eu sei deveria ser 2 bitolas 10mm 1 para fase e outra para neutro.

Não sei se postei a mensagem na secção correta, peço desculpas se estiver errado.



rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1187
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Dúvida combinação bitolas

Mensagem por rainbow » 22 ago 2015, 20:28

Boa noite.

Eu diria que esse cabo de 2,5mm2 está ai muito mal, mas sendo uma instalação no Brasil, e não conhecendo a legislação, é difícil ter a certeza.
De qualquer maneira, sendo a tensão de alimentação ai mais baixa do que aqui em Portugal, esse fio parece-me muito incorrecto.
Problemas que se podem verificar são o aquecimento e consequente destruição do fio, isto dependendo da potência dos equipamentos em uso na instalação.

Jhonatas Souza
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 22 ago 2015, 15:23
Profissão: Tecnico eletronica

Re: Dúvida combinação bitolas

Mensagem por Jhonatas Souza » 23 ago 2015, 15:50

Muito obrigado pela resposta!

pmoreira
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 19 jan 2008, 12:37

Re: Dúvida combinação bitolas

Mensagem por pmoreira » 02 set 2015, 11:26

Quando era aprendiz, cheguei a ouvir uma barbaridade:

"este (fase) é que leva a corrente e por isso tem que ser mais "grosso", este (neutro) pode ser "fininho", pois só serve para potencial..." :evil:

Num circuito monofásico a corrente que circula na fase, circula no neutro.
Caso a secção seja diferente, o condutor de menor secção pode sofrer aquecimento (como já foi explicado pelo rainbow).

Paulo Muynarsk
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 19 fev 2014, 12:32
Profissão: Engenheiro eletricista / Professor SENAI

Re: Dúvida combinação bitolas

Mensagem por Paulo Muynarsk » 02 set 2015, 17:03

pmoreira Escreveu:Quando era aprendiz, cheguei a ouvir uma barbaridade:

"este (fase) é que leva a corrente e por isso tem que ser mais "grosso", este (neutro) pode ser "fininho", pois só serve para potencial..." :evil:

Boa tarde colegas.

Esta frase é fruto de uma certa confusão na parte teórica dos transformadores com a saída em estrela.

A teoria diz que em um sistema trifásico balanceado a soma das correntes das fases se anulam no Neutro. Isso é sim verdade é claro, mas somente a partir do ponto onde todas elas convergem. Antes disso acontecer toda corrente que passa pela fase também passa pelo neutro.

A ABNT recomenda que o condutor neutro seja da mesma seção do condutor fase até 25 mm.
Ao nosso amigo recomendo que se possível realize a substituição do cabo sim, pois como já foi dito antes, nesta situação ele está altamente susceptível ao sobre aquecimento.

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5062
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 144 vezes

Re: Dúvida combinação bitolas

Mensagem por nelmindo » 02 set 2015, 20:04

Paulo Muynarsk Escreveu:
pmoreira Escreveu:Quando era aprendiz, cheguei a ouvir uma barbaridade:

"este (fase) é que leva a corrente e por isso tem que ser mais "grosso", este (neutro) pode ser "fininho", pois só serve para potencial..." :evil:

Boa tarde colegas.

Esta frase é fruto de uma certa confusão na parte teórica dos transformadores com a saída em estrela.

A teoria diz que em um sistema trifásico balanceado a soma das correntes das fases se anulam no Neutro. Isso é sim verdade é claro, mas somente a partir do ponto onde todas elas convergem. Antes disso acontecer toda corrente que passa pela fase também passa pelo neutro.

A ABNT recomenda que o condutor neutro seja da mesma seção do condutor fase até 25 mm. Em Portugal as regras técnicas vai mais longe ainda, só é possível reduzir a secção do neutro quando justificado e o condutor deve ter proteção contra sobre-intensidades, como se de fase tratasse. Para isso existem os disjuntores tetrapolares de In/2.
Ao nosso amigo recomendo que se possível realize a substituição do cabo sim, pois como já foi dito antes, nesta situação ele está altamente susceptível ao sobre aquecimento.