Obrigatoriedade de esquemas unifilares nos QE

Responder
NunoFredericoTavares
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 04 abr 2011, 09:39

Obrigatoriedade de esquemas unifilares nos QE

Mensagem por NunoFredericoTavares »

É obrigatório a existência de esquemas unifilares nos QE´s? Uma vez que fazem parte do projecto, mas é obrigatório colocar nos QE´s. (lojas/Armazéns).
Última edição por NunoFredericoTavares em 15 fev 2022, 10:14, editado 1 vez no total.


NunoFredericoTavares
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 04 abr 2011, 09:39

Re: Obrigatoriedade de esquemas unifilares nos QE

Mensagem por NunoFredericoTavares »

Alguém sabe responder a esta questão?
Se é obrigatório os esquemas unifilares nos quadros elétricos.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Obrigatoriedade de esquemas unifilares nos QE

Mensagem por lcmmonteiro »

Tem que colocar objetividade na sua questão.

Quadros elétricos de habitações? Industriais? Espaços públicos?

Em habitações não é obrigatório. apenas a identificação dos circuitos.

Na indústria sim e obrigatório um conjunto de informações adicionais tais como medições de corrente de curto circuito valores de terra etc...

Cumprimentos.
NunoFredericoTavares
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 04 abr 2011, 09:39

Re: Obrigatoriedade de esquemas unifilares nos QE

Mensagem por NunoFredericoTavares »

Está mais ou menos trancado a obrigatoriedade de esquemas unifilares, nas instalações

RTIEBT:

5 - Selecção e instalação dos equipamentos
514.5 - Esquemas.
514.5.1 - Quando for necessário, devem ser feitos esquemas, diagramas ou tabelas satisfazendo ao indicado na Norma NP 2453, onde sejam indicados,
nomeadamente:
a) A natureza e a constituição dos circuitos (pontos de utilização a alimentar, número e secção dos condutores, natureza das canalizações);
b) As características necessárias à identificação dos dispositivos que garantem as funções de protecção, de seccionamento e de comando e a sua
localização.
Para as instalações simples, estas informações podem ser indicadas sob a forma de
listagem.

61.1 - Generalidades
611.3 - A verificação de uma instalação eléctrica por meio de inspecção visual deve
incluir, quando aplicável, pelo menos, a comprovação das características
seguintes:
h)Existência de esquemas, de avisos e de informações análogas (veja-se 514.5);
Última edição por NunoFredericoTavares em 15 fev 2022, 11:33, editado 1 vez no total.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Obrigatoriedade de esquemas unifilares nos QE

Mensagem por luisilva78 »

NP EN 61439-1, que transpõe para a regulamentação nacional a norma IEC 61439-1.

Dê uma vista de olhos neste documento.