Esquema de ligação para quadro

Responder
blord
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 27 abr 2015, 11:10

Esquema de ligação para quadro

Mensagem por blord »

Boa tarde,

Estou a reparar uma casa antiga e como todas as casas antigas as instalações electricas estão desactualisadas .
Já elaborei um desenho com o que quero, muita informação retirei do forum (inserido em anexo).

Gostava da vossa opinião .

Muito obrigado
Anexos
CADe_S2.png


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Esquema de ligação para quadro

Mensagem por nelmindo »

O que são os disjuntores de 25A? O que é que alimentam?
blord
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 27 abr 2015, 11:10

Re: Esquema de ligação para quadro

Mensagem por blord »

Os disjuntores de 25A vão para , Garagem, Lavandaria, Adega.

Em anexo com a legenda para onde vai cada circuito
Anexos
CADe_S2.png
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Esquema de ligação para quadro

Mensagem por ENERGY »

blord Escreveu: 27 jul 2018, 10:14 Os disjuntores de 25A vão para , Garagem, Lavandaria, Adega.

Em anexo com a legenda para onde vai cada circuito
Boas
Os IDs das tomadas deveriam ser de 2x40x30mA e não de 2X25X30mA
E na cozinha em vez de 30mA deveria ser de 300mA, até porque tem lá um circuito de arcondicionado etc.
Cpts.
Energy
andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Esquema de ligação para quadro

Mensagem por andrelima14 »

E 40A na cozinha também
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Esquema de ligação para quadro

Mensagem por ENERGY »

andrelima14 Escreveu: 28 jul 2018, 11:10 E 40A na cozinha também
Boas
Bem observado, eu diria que os IDs neste caso deveriam de ser todos de 40A
Cpts.
Energy
andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Esquema de ligação para quadro

Mensagem por andrelima14 »

O interruptor geral provavelmente também não está bem dimensionado. Pelo menos 63A deveria ser, mas isto sem conhecer potências é complicado.
blord
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 27 abr 2015, 11:10

Re: Esquema de ligação para quadro

Mensagem por blord »

Olá, muito obrigado pela ajuda, a potencia da edp será de 6,49Kwh.

Assim já fico com um quadro bem dimensionado.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Esquema de ligação para quadro

Mensagem por ENERGY »

blord Escreveu: 28 jul 2018, 18:03 Olá, muito obrigado pela ajuda, a potencia da edp será de 6,49Kwh.

Assim já fico com um quadro bem dimensionado.
Boas
Se a potencia máxima a contratar é de ( 6.9Kvas 230V/30A) o Interruptor de corte geral de 2x40A é adequado.
Cpts.
Energy
andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Esquema de ligação para quadro

Mensagem por andrelima14 »

Mas com adega, lavandaria e garagem, parece-me curto.
joaosousa
Curioso
Curioso
Mensagens: 84
Registado: 20 out 2017, 10:39
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 15 vezes

Re: Esquema de ligação para quadro

Mensagem por joaosousa »

Coloca 300mA nos ID's para a iluminação e 30mA para circuitos de tomada. Sobe o Calibre para 40A.

Verifica selectividade a jusante dos disjuntores que vão para garagens etc. Parece-me curto um disjuntor de 25A para depois usares um de 16A, mas, nada como conferir as curvas dos disjuntores.

40A para o corte geral parece-me bem para a potência contratada, mas como disseram nos comentários, para quem tem lavandaria, garagem, AC, etc, parece-me bastante curto. Aliás, se estás a remodelar a casa e a cozinha for nova ( forno eléctrico, placa, etc) possivelmente vais ter problemas de simultaneidade e o quadro vai disparar. 30A é curto para isso tudo a meu ver.

É uma moradia? se as áreas forem grandes, e o quadro da garagem e lavandaria etc consumirem alguma potência e tiverem distanciados do Q.Geral significativamente até te propunha alimentares isso a trifásico.

É uma questão de verificares o custo vs beneficio.

cumps
Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 250
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Esquema de ligação para quadro

Mensagem por Mario Lopes »

João Sousa, que ideia essa de 300mA na Iluminação. Acredito que a casa tenha casas de banho não?
Responder

Voltar para “Esquemas Elétricos”