1 - Generalidades.
11 - Campo de aplicação.
11.1 - As presentes Regras Técnicas aplicam-se às instalações eléctricas de:
...
d) Estabelecimentos industriais;
...
11.5 - As presentes Regras Técnicas apenas consideram os equipamentos eléctricos no que respeita à sua selecção e às
suas condições de estabelecimento, incluindo o caso dos conjuntos pré-fabricados submetidos aos ensaios de tipo
previstos nas prescrições que lhes são aplicáveis.
11.6 - A aplicação das presentes regras não dispensa o respeito pelas regras especiais relativas a certas instalações.
[quote]801.1.1.6 - Corte geral de uma instalação eléctrica.
O quadro de entrada deve ser dotado de um dispositivo de corte geral, que corte simultaneamente todos os condutores activos.
O dispositivo de corte geral pode ser dispensado quando o aparelho de corte da entrada da instalação eléctrica estiver localizado na mesma dependência do quadro de entrada, na sua proximidade e em local acessível e que corte todos os condutores activos.
A corrente estipulada do dispositivo de corte geral deve ser, pelo menos, a correspondente à potência prevista para a instalação, com o mínimo de 16A.
Outros quadros que, eventualmente, existam numa instalação eléctrica devem ser dotados também de dispositivo de corte geral, de corte simultâneo, o qual, para correntes estipuladas não superiores a 125A, deve cortar todos os condutores activos. [/quote]
Esta norma nao impede nem obriga a fazer a ligaçao directa do cabo exterior ao dispositivo de corte geral.
Apenas obriga os Quadros de Entrada a terem um dispositivo de corte geral que corte simultaneamente todos os conductores activos.
Depois de ter lido o Regulamento todo nao encontrei nenhuma mençao especifica ou generica ao facto de nao ser permitido que o cabo de alimentação para o quadro passe por uma barra de ligadores e/ou fusiveis antes de chegar ao dispositivo de corte geral.
Nem tambem encontrei qualquer referencia a Quadros Electricos pertencentes intrinsecamente a maquinas industriais, que é o caso que deu origem a este topico.
Ha-de haver algures um outro regulamento intrinseco á construçao de Quadros Electricos e de Comando, mas isso se calhar os Quadristas que façam parte desta comunidade devem saber melhor o que a legislaçao obriga na construçao e electrificaçao dum Q. E. para alimentaçao e controlo de uma maquina industrial.Como pedido vou especificar mais sobre o assunto. O cenário é o seguinte:
Tomada trifásica na parede - Quadro Electrico que alimenta a máquina. Para ligar este dois o que exponho aqui são os dois seguintes cenários:
1- Tomada Trifásica na parede - saí um cabo em direção à máquina - vai ligar a bornes (neste caso 5 FFF/N/Terra) no interior do quadro - dai segue para o seccionador presente no interior do Q.E. - vai ligar o resto dos equipamentos;
2- Tomada Trifáscia na parede - saí um cabo em direção à máquina - val ligar ao seccionador - segue para bornes - segue para o resto dos equipamentos;
A única coisa que muda é se deve ir directo ao seccionador ou se primeiro vai a bornes no interior do Q.E. e depois é que segue para o seccionador.
Edit:
e existe mesmo um regulamento ou conjunto de normas sobre a construçao de quadros electricos.
como o texto é bastante extenso deixo aqui o link para uma pagina da ABB onde mostram as normas europeias envolvidas.
http://www.abb.pt/cawp/seitp202/1c44335 ... d899a.aspx