Bobine MX / Botoneira (Alimentação a montante) - Esquema

Responder
FCarrico
Curioso
Curioso
Mensagens: 68
Registado: 02 jan 2008, 21:55

Bobine MX / Botoneira (Alimentação a montante) - Esquema

Mensagem por FCarrico »

Preciso de ajuda no seguinte esquema eléctrico uma vez que estou a usar bobines MX que actuam por emissão de tensão e a sua ligação à respectiva botoneira deverá ser a montante do corte geral, no entanto, tenho essa ligação feita ao barramento a jusante, o que está errado.

A questão é como faço a derivação a montante, alguém me pode indicar se faço a derivação no condutar de alimentação. Podem só indicar-me um esquema com essa ligação?

Obrigado
Anexos
BOBINE MX_ESQUEMA.pdf
(69.6 KiB) Transferido 1108 vezes


luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Bobine MX / Botoneira (Alimentação a montante) - Esquema

Mensagem por luisilva78 »

FCarrico Escreveu: 10 jul 2017, 12:00 Preciso de ajuda no seguinte esquema eléctrico uma vez que estou a usar bobines MX que actuam por emissão de tensão e a sua ligação à respectiva botoneira deverá ser a montante do corte geral, no entanto, tenho essa ligação feita ao barramento a jusante, o que está errado.

A questão é como faço a derivação a montante, alguém me pode indicar se faço a derivação no condutar de alimentação. Podem só indicar-me um esquema com essa ligação?

Obrigado
Não percebo muito bem qual é a dúvida. O interruptor 250A (que deverá ser o corte geral) deverá ter a capacidade de integrar um bobina MX. Já viu este tópico?
FCarrico
Curioso
Curioso
Mensagens: 68
Registado: 02 jan 2008, 21:55

Re: Bobine MX / Botoneira (Alimentação a montante) - Esquema

Mensagem por FCarrico »

Olá Luís.

Isto foi uma correcção que foi solicitada pela DGEG, a qual está correcta, acho eu.

Eu estou a alimentar as botoneiras a partir do barramento, mas na realidade tenho de alimentar a montante, antes do corte geral de 250A.

A questão é apenas se faço a derivação antes do corte geral e se em termos de representação faço uma derivação no cabo de (H1XV-R 3x185 + 2G95).

Já me consegui explicar ou estou a deixar escapar alguma informação?

Cpts
FC
FCarrico
Curioso
Curioso
Mensagens: 68
Registado: 02 jan 2008, 21:55

Re: Bobine MX / Botoneira (Alimentação a montante) - Esquema

Mensagem por FCarrico »

A resposta está nesta imagem, faço a ligação da botoneira desde modo, a montante do corte geral.

Concordam?
Anexos
IMG_20170710_164212.jpg
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Bobine MX / Botoneira (Alimentação a montante) - Esquema

Mensagem por luisilva78 »

FCarrico Escreveu: 10 jul 2017, 16:48 A resposta está nesta imagem, faço a ligação da botoneira desde modo, a montante do corte geral.

Concordam?
Sim e deverá incluir os sinalizadores luminosos também (conforme indicado na imagem).
FCarrico
Curioso
Curioso
Mensagens: 68
Registado: 02 jan 2008, 21:55

Re: Bobine MX / Botoneira (Alimentação a montante) - Esquema

Mensagem por FCarrico »

Obrigado Luís.
rjedias
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 10 dez 2007, 21:48
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Bobine MX / Botoneira (Alimentação a montante) - Esquema

Mensagem por rjedias »

A botoneira da legrand já tem os sinalizadores incluidos.
Em termos de esquema costumo fazer assim:

Cumps.
Ricardo Dias
Anexos
Capture.JPG
Capture.JPG (42.62 KiB) Visto 6181 vezes
Ricardo Dias
Avatar do Utilizador
amsjc1979
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 25 ago 2020, 22:32
Localização: odivelas
Enviou: 1 vez

Re: Bobine MX / Botoneira (Alimentação a montante) - Esquema

Mensagem por amsjc1979 »

rjedias Escreveu: 05 set 2018, 10:37 A botoneira da legrand já tem os sinalizadores incluidos.
Em termos de esquema costumo fazer assim:

Cumps.
Ricardo Dias
Boas eu sou novo por estas andanças gostava que me ajuda como interligo esta MX que tenho na coluna do predio com a botoneira legrand
Anexos
IMG_20210506_140014_1.jpg
Responder