Botoneira de corte geral

ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Botoneira de corte geral

Mensagem por ozzy20778 »

Oi amigos,

Tenho dois quadros instalados, um de alimentação Normal e outro com alimentação de Emergência e pretendo que através de uma botoneira de corte geral sejam ambos desligados. Alguem tem um esquema eléctrico tipico para estes casos?

Abraço,


amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por amoreira »

Penso que terás de ter duas botoneiras, atéporque se tens um quadro socorrido poder
haver necessidade de manter determinados equipamentos activos , como por exemplo
o quadro de bombagem de incêndios.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por rebelocruz »

Boas

E que tipo de bobinas de disparo vais utilizar?
Cpt

Rebelo Cruz
ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por ozzy20778 »

Oi amigos,

O objectivo é cortar a alimentação tanto do quadro geral como o de emergência (na totalidade) em caso de necessidade.

Vou anexar um pequeno desenho para melhor me explicar.

Obrigado pela vossa ajuda,
Anexos
Corte Geral.rar
(37.33 KiB) Transferido 674 vezes
ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por ozzy20778 »

Oi,

Estive a pensar durante algum tempo no assunto e chegei ao esquema em anexo. Conforme já tinha referido pretendo cortar a energia totalmente seja ela fornecida pela rede ou pelo grupo.

Agradecia críticas e comentários sobre a possível implementação do mesmo.

Uma dúvida... Se a botoneira for de classe II o diferencial pode ser retirado, já que não existe necessidade de ligação á terra. Estou correcto?

Abraço e boa Pascoa,
Anexos
Corte.rar
(106.23 KiB) Transferido 455 vezes
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por Duzia12 »

Olá

Isso é meter uma botoneira dupla não!!
ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por ozzy20778 »

Oi Duzia12,

"Isso é meter uma botoneira dupla não!!"

Não percebi....

Abraço,
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por Duzia12 »

Olá

queria dizer uma botoneira com dois contactos "duplos" Um ativa um circuito, outro o outro "
ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por ozzy20778 »

Obrigado pela dika!

Portanto o que sugeres é instalar duas protecções, uma em cada quadro, a proteger uma única botoneira com dois contactos independentes que comanda duas bobines separadas. Estou correcto?

Se a botoneira for de classe 2 a protecção diferencial é dispensada, confirma-se?

Muito obrigado pela vossa ajuda!

Abraço,
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por Duzia12 »

Acho que sim, mas as botoneiras deviam ser de contact "off"
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por rebelocruz »

ozzy20778 Escreveu:Obrigado pela dika!

Portanto o que sugeres é instalar duas protecções, uma em cada quadro, a proteger uma única botoneira com dois contactos independentes que comanda duas bobines separadas. Estou correcto?

Se a botoneira for de classe 2 a protecção diferencial é dispensada, confirma-se?

Muito obrigado pela vossa ajuda!

Abraço,
Boas

Atenção que não pode colocar dois circuitos alimetados por quadros diferentes na mesma betoneira.
Para fazer isso terás que colocar duas betoneiras.
Cpt

Rebelo Cruz
ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por ozzy20778 »

Oi,

Tens toda a razão rebelocruz! Não tinha pensado nisso.

Acho que vou mesmo optar por instalar botoneiras separadas. Parece a situação mais lógica e mais fácil.

Abraço,
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por Duzia12 »

Instalas duas botoneiras, e um comando mecanico para actuar as duas ao mesmo tempo e ja tens a botoneira dupla, não!!!
cmdsej
Curioso
Curioso
Mensagens: 31
Registado: 16 mar 2008, 13:47

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por cmdsej »

boas
se instalares 2 reles podes atuar só com uma betuneira de disparo.
cmdsej
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por ohmico »

cmdsej Escreveu:boas
se instalares 2 reles podes atuar só com uma betuneira de disparo.
cmdsej
Já agora, de onde é que vem a alimentação que é cortada por essa botoneira? ou será betoneira?

Depois do esclarecimento dado pelo REBELOCRUZ, parecia que o assunto estava arrumado
Responder

Voltar para “Esquemas Elétricos”