correção fator de potencia

Responder
ricardo malhao
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 23 jul 2017, 20:32

correção fator de potencia

Mensagem por ricardo malhao »

Boa tarde
Tenho um quadro de correção fator de potencia no pt da marca ICAR que esta com indicação de erro A03 com a seguinte mensagem. the currente flowing in the currente inputs in lower than minimum measurinhg range
this condition can occour normally if the plant has no load


dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: correção fator de potencia

Mensagem por dsrsantos »

ricardo malhao Escreveu: 21 jun 2018, 12:26 Boa tarde
Tenho um quadro de correção fator de potencia no pt da marca ICAR que esta com indicação de erro A03 com a seguinte mensagem. the currente flowing in the currente inputs in lower than minimum measurinhg range
this condition can occour normally if the plant has no load
Quer dizer isso mesmo, que não há consumo na instalação, ou que este é demasiado baixo para ser medido pelo TI instalado. Ou o consumo é mesmo muito baixo ou, o TI está sobredimensionado e a corrente que gera no secundário é demasiado baixa.
ricardo malhao
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 23 jul 2017, 20:32

Re: correção fator de potencia

Mensagem por ricardo malhao »

Muito obrigado
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: correção fator de potencia

Mensagem por Faiante »

Boas meu caro ricardo malhão!

Creio que o drsantos já lhe forneceu toda a informação corretcta, acerca da questão por si colocada. Todavia para saber se o TI está bem dimensionado para a correção do factor potência, deve verificar no contador de energia activa da EDP qual a ponta máxima tomada. Ou então verificar nas facturas de energia qual será a ponta informada. A partir daí tem a informação detalhada para saber se o TI está numa das seguintes situações: se está sobre ou subdimensionado.

Em qualquer dos casos atrás referidos deverá promover a sua substituição de acordo com o consumo efectuado. Já agora mais informo que para um PT do tipo AS de 50 KVA o respectivo TI para contagem será de 100 A. Se o dito TP for de 100 KVA, o respectivo TI deverá ser de 200 A. Caso do TP for de 250 KVA, já o TI deve ser de 400 ampere.

CP JAG