Ligação Sirene

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Ligação Sirene

Mensagem por nelmindo »

maceira.87 Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Esse esquema parece não estar bem
Boa noite,
Aceito sugestões e alterações como é óbvio.
Mas que funciona como o colega pediu isso funciona.
Mas porque diz que não está bem?
Cumprimentos
Porque os contactos do relé, um deve ser numerado com 13 14 e outro do mesmo relé, deve ser numerado 23 24.
Só isto é suficiente para dar tenda no pessoal menos experiente, que "pinta" por números...


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Ligação Sirene

Mensagem por nelmindo »

rogermani Escreveu:Boa tarde!
Dá uma olhada na imagem abaixo e me fale porque não funcionou.

Imagem

No aguardo!
Grato,
Roger
À primeira vista, parece que funciona embora o esquema seja diferente do proposto.
Para sugerirmos uma solução, é preciso dizer o que é que o seu esquema faz e o que não faz. É que ele parece funcionar.
Verifique se os temporizadores são ao trabalho e coloque ambos num tempo razoável, por exemplo 5s cada.
rogermani
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 18 jun 2015, 02:34

Re: Ligação Sirene

Mensagem por rogermani »

nelmindo Escreveu:
rogermani Escreveu:Boa tarde!
Dá uma olhada na imagem abaixo e me fale porque não funcionou.

Imagem

No aguardo!
Grato,
Roger
À primeira vista, parece que funciona embora o esquema seja diferente do proposto.
Para sugerirmos uma solução, é preciso dizer o que é que o seu esquema faz e o que não faz. É que ele parece funcionar.
Verifique se os temporizadores são ao trabalho e coloque ambos num tempo razoável, por exemplo 5s cada.
Será que é por causa dos relés?
Essa imagem abaixo é do esquema montado:

Imagem

Não sei se estão corretos. Li na JACIRI e eles equivalem ao catalogo abaixo:

http://www.jaciri.com.br/impressao/rtej.htm

Não consigo entender o esquema que me enviaram.
Tem como desenhar da forma que coloquei acima?
Grato,
Roger
Grato,

:V Roger

:D
maceira.87
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 224
Registado: 29 out 2011, 18:08
Localização: Carnota / Alenquer
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Ligação Sirene

Mensagem por maceira.87 »

nelmindo Escreveu:
maceira.87 Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Esse esquema parece não estar bem
Boa noite,
Aceito sugestões e alterações como é óbvio.
Mas que funciona como o colega pediu isso funciona.
Mas porque diz que não está bem?
Cumprimentos
Porque os contactos do relé, um deve ser numerado com 13 14 e outro do mesmo relé, deve ser numerado 23 24.
Só isto é suficiente para dar tenda no pessoal menos experiente, que "pinta" por números...
Claro, tem toda a razão... Ao fazer pelo nenos deveria ter tido em atenção o segundo contacto NO do relé mas nem alterei isso, e o software assume a mesma numeração.
Cumprimentos
Quanto mais sei....mais burro sou!!
maceira.87
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 224
Registado: 29 out 2011, 18:08
Localização: Carnota / Alenquer
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Ligação Sirene

Mensagem por maceira.87 »

Está me a parecer que não há realimentação ao relé.... Mas logo dou uma olhada melhor.
Cumprimentos
Quanto mais sei....mais burro sou!!
rogermani
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 18 jun 2015, 02:34

Re: Ligação Sirene

Mensagem por rogermani »

maceira.87 Escreveu:Está me a parecer que não há realimentação ao relé.... Mas logo dou uma olhada melhor.
Cumprimentos
Obrigado!
Fico aguardando!
Grato,

:V Roger

:D
maceira.87
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 224
Registado: 29 out 2011, 18:08
Localização: Carnota / Alenquer
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Ligação Sirene

Mensagem por maceira.87 »

Boa noite,
desde já peço desculpa, pois cometi um pequeno erro, não liguei muito a numeraçao dos contactos, o erro está no 2º contacto do rele (pois deveria ter colocado a numeraçao 23 / 24) mas nem liguei a isso quando fiz o esquema...o parceiro Nelmindo referiu e bem a numeraçao dos contactos deve ser respeitada para a malta menos experiente.
Mas segue ai a alteraçao do mesmo...
Cumprimentos
Anexos
Esquema_Ligação_Sirene_110v ALTERADO.jpg
Esquema_Ligação_Sirene_110v ALTERADO.jpg (66.39 KiB) Visto 2186 vezes
Última edição por maceira.87 em 26 jun 2015, 23:11, editado 1 vez no total.
Quanto mais sei....mais burro sou!!
maceira.87
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 224
Registado: 29 out 2011, 18:08
Localização: Carnota / Alenquer
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Ligação Sirene

Mensagem por maceira.87 »

rogermani Escreveu:
maceira.87 Escreveu:Está me a parecer que não há realimentação ao relé.... Mas logo dou uma olhada melhor.
Cumprimentos
Obrigado!
Fico aguardando!
A vermelho está a alteração, depois dê feedback.
Cumprimentos
Quanto mais sei....mais burro sou!!
maceira.87
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 224
Registado: 29 out 2011, 18:08
Localização: Carnota / Alenquer
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Ligação Sirene

Mensagem por maceira.87 »

Já agora coloco o esquema corrigido, não vá fazer falta a alguém.
Anexos
sirene 2.png
Quanto mais sei....mais burro sou!!
rogermani
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 18 jun 2015, 02:34

Re: Ligação Sirene

Mensagem por rogermani »

maceira.87 Escreveu:Já agora coloco o esquema corrigido, não vá fazer falta a alguém.

Maceira tem como mandar no meu email?
Ainda não consigo ver os anexos.
[email protected]
Grato,

:V Roger

:D
maceira.87
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 224
Registado: 29 out 2011, 18:08
Localização: Carnota / Alenquer
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Ligação Sirene

Mensagem por maceira.87 »

rogermani Escreveu:
maceira.87 Escreveu:Já agora coloco o esquema corrigido, não vá fazer falta a alguém.

Maceira tem como mandar no meu email?
Ainda não consigo ver os anexos.
[email protected]
Então parceiro isso já "Funga" ou não?!!!
Quanto mais sei....mais burro sou!!
rogermani
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 18 jun 2015, 02:34

Re: Ligação Sirene

Mensagem por rogermani »

Não funcionou.
Descobri que o botão esta errado e um dos relés por ser 110v, do modo que foi liado recebeu 2 vezes a voltagem positiva e queimou.
Vou trocar algumas peças e ver se funciona.
Posto aqui assim que der certo.
Grato,

:V Roger

:D
maceira.87
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 224
Registado: 29 out 2011, 18:08
Localização: Carnota / Alenquer
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Ligação Sirene

Mensagem por maceira.87 »

rogermani Escreveu:Não funcionou.
Descobri que o botão esta errado e um dos relés por ser 110v, do modo que foi liado recebeu 2 vezes a voltagem positiva e queimou.
Vou trocar algumas peças e ver se funciona.
Posto aqui assim que der certo.
O botão errado?!!como assim? Basta só seguir o esquema como lhe mandei e ter os componentes dimensionados para a sua tensão correta ( ;) )
e tem a "gaita" a buzinar! :lol:
Cumprimentos
Quanto mais sei....mais burro sou!!
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligação Sirene

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Eu não era para intervir, porque há por aí algumas, poucas, pessoas, que dizem que tenho mau feitio;
Mas aquilo que eu mais gosto é uma boa discussão técnica, e então, na minha humilde opinião o esquema proposto, sem as correcções a vermelho, funciona, não precisa de um 2º contacto.
Têm é que respeitar os contactos normalmente abertos (NO) e normalmente fechados (NC) para que a coisa funcione. Quanto ao botão errado, provavelmente seria um NC e não um NO...
Cps
A. Castro
rogermani
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 18 jun 2015, 02:34

Re: Ligação Sirene

Mensagem por rogermani »

CF,Lda Escreveu:Vivam.
Eu não era para intervir, porque há por aí algumas, poucas, pessoas, que dizem que tenho mau feitio;
Mas aquilo que eu mais gosto é uma boa discussão técnica, e então, na minha humilde opinião o esquema proposto, sem as correcções a vermelho, funciona, não precisa de um 2º contacto.
Têm é que respeitar os contactos normalmente abertos (NO) e normalmente fechados (NC) para que a coisa funcione. Quanto ao botão errado, provavelmente seria um NC e não um NO...
Cps
A. Castro
Boa tarde!
Acho que os contatos estavam ligados errados e o botão era NO.
Estou tentando fazer funcionar.
Não entendo muito bem de automação, contatos e relés, mas estou tentando.
Se alguém souber de alguma forma para fazer o esquema funcionar agradeço.
Desde já agradeço a todos que vem tentando ajudar.
Grato,

:V Roger

:D
Responder

Voltar para “Protótipos Elétricos”