Compensação de Harmônicas

Mensagem por scconduto20c »

Bom dia.
Tive a calcular as harmónicas dos equipamentos passiveis de constar na nave fabril do meu projecto da faculdade, e já se tem a deformante por equipamento, podendo chegar ao valor da deformante total do edifício.

Para compensar os fabricantes falam na taxa de distorção, como chego ao THD, partindo do D, deformante?
Ou de outra forma, temos as correntes relativas às harmónicas é possível calcular o THD de cada equipamento, mas como se obtém o THD total da instalação?

Obrigado pela atenção
Cumprimentos, Sérgio Conduto


Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Compensação de Harmônicas

Mensagem por joaoosvaldo »

http://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion

Se tem a potência deformante acho que dividindo pela potência activa da fundamental obtém o THD. Acho que é isso :? :!:
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
scconduto20c
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 229
Registado: 30 jan 2011, 22:15
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: Compensação de Harmônicas

Mensagem por scconduto20c »

joaoosvaldo Escreveu:http://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion

Se tem a potência deformante acho que dividindo pela potência activa da fundamental obtém o THD. Acho que é isso :? :!:
Mas mesmo assim tenho um problema, se for possivel thd=D/S, eu queria saber o THD total do edificio, posso somar D todos equipamentos?
Obrigado pela ajuda, vou tentar pesquisar mais qq coisa
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Compensação de Harmônicas

Mensagem por joaoosvaldo »

Já agora como calculou a deformante de cada equipamento :?: Foi através de:

D^2 = S^2 - P^2 - Q^2 :?:

Como obteve os dados das potências dos equipamentos S, P e Q :?: Dados dos fabricantes :?:

É possível fazer o cálculo através das potências totais, ou seja, se tiver o Stotal, Ptotal e Qtotal da nave fabril pode facilmente obter a potência deformante total :?: Não sei se é possível é apenas uma ideia :!:

À partida penso que pode somar as potências deformantes mas aqui confesso que não tenho a certeza :? :!:

Para obter o THD estive a ver melhor e se calhar a fórmula que disse não está correcta. Uma forma de obter é através da seguinte fórmula:

Em que:

Ptotal - Potência activa total da instalação incluindo as harmónicas;
P1 - Potência activa da fundamental.
Anexos
THD.jpg
THD.jpg (3.5 KiB) Visto 2294 vezes
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Compensação de Harmônicas

Mensagem por Mário »

Boas

É esta a formula ?

Cump.
Mário
Anexos
THD.jpg
THD.jpg (405.54 KiB) Visto 2284 vezes
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
scconduto20c
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 229
Registado: 30 jan 2011, 22:15
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: Compensação de Harmônicas

Mensagem por scconduto20c »

Mário Escreveu:Boas

É esta a formula ?

Cump.
Mário

Essa já conhecia, mas assim obtenho um THD por equipamento, e depois como consigo obter o total de todo edificio?
bgd pela ajuda
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Compensação de Harmônicas

Mensagem por Duzia12 »

E que tal fazer um diagrama de cargas no excel e somar!!!

Considerar os 12 fundamentais
scconduto20c
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 229
Registado: 30 jan 2011, 22:15
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: Compensação de Harmônicas

Mensagem por scconduto20c »

joaoosvaldo Escreveu:Já agora como calculou a deformante de cada equipamento :?: Foi através de:

D^2 = S^2 - P^2 - Q^2 :?:

Como obteve os dados das potências dos equipamentos S, P e Q :?: Dados dos fabricantes :?:

É possível fazer o cálculo através das potências totais, ou seja, se tiver o Stotal, Ptotal e Qtotal da nave fabril pode facilmente obter a potência deformante total :?: Não sei se é possível é apenas uma ideia :!:

À partida penso que pode somar as potências deformantes mas aqui confesso que não tenho a certeza :? :!:

Para obter o THD estive a ver melhor e se calhar a fórmula que disse não está correcta. Uma forma de obter é através da seguinte fórmula:

Em que:

Ptotal - Potência activa total da instalação incluindo as harmónicas;
P1 - Potência activa da fundamental.
*******************************
Calculei as deformantes de cada equipamento conforme a sua classe, que é indicada na norma IEC 61000-2-2, NP EN 50160:2001.
Que é explicada no manual da edp, a falta de dados dos fabricantes foi a solução que encontramos.
bgd pela ajuda
scconduto20c
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 229
Registado: 30 jan 2011, 22:15
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: Compensação de Harmônicas

Mensagem por scconduto20c »

Duzia12 Escreveu:E que tal fazer um diagrama de cargas no excel e somar!!!

Considerar os 12 fundamentais
********
Então para calcular a deformante, já calculamos a Ih, até h=22.
Como é que consigo obter o Thd do edificio? tendo Dpor equipamento/total, Ptotal, Stotal
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Compensação de Harmônicas

Mensagem por joaoosvaldo »

Já agora pode colocar cá o Manual da EDP que referiu?
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
scconduto20c
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 229
Registado: 30 jan 2011, 22:15
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: Compensação de Harmônicas

Mensagem por scconduto20c »

joaoosvaldo Escreveu:Já agora pode colocar cá o Manual da EDP que referiu?
sim, eis o link ; http://www.edpdistribuicao.pt/pt/qualid ... de_edp.zip
(tentei colocar o ficheiro mas é um pouco pesado)
Responder