Placa de indução

Acesso total utilizadores
Responder
Acorreia
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 19 fev 2021, 08:51
Localização: Lisboa

Placa de indução

Mensagem por Acorreia »

Bom dia pediram me para instalar uma placa de indução de uma marca famosa no mercado. No entanto já liguei e dá um erro de ligações. Segundo o esquema que eles enviaram deve de se ligar a terra na terra o neutro no 5 shuntado com o 4 e ligar a fase ao 1 sozinho ou ao 2 shuntado com 3 ou numa 3 opção ligar ao 2 shuntado com o 1 e o 3. Foi o que fiz. No entanto continua a dar erro. Penso que não me enganei em nenhuma das opções. Obrigado pela ajuda
Anexos
F4CCDB0B-F48F-49BF-8230-40E4C3ADCB14.png


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Placa de indução

Mensagem por nelmindo »

Ver se a instalação tem mesmo o condutor de terra, ligado ao planeta.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Placa de indução

Mensagem por lcmmonteiro »

Qual o erro que a placa da?
Acorreia
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 19 fev 2021, 08:51
Localização: Lisboa

Re: Placa de indução

Mensagem por Acorreia »

Boa tarde err 31
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Placa de indução

Mensagem por lcmmonteiro »

Não consigo encontrar o erro começado por err 31

Qual o modelo?
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4660
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Contacto:

Re: Placa de indução

Mensagem por admin »

o que encontrei e alguma coisa assim
err e outros números
Ocorreu uma avaria no sistema eletrónico.
Corte o fornecimento de energia elétrica à placa
durante aprox. 1 minuto.
Se o problema continuar após o fornecimento de
energia elétrica ter sido restabelecido, contacte o
serviço de assistência técnica.
Anexos
10401001-000-00_10401001-00.pdf
(1.33 MiB) Transferido 114 vezes
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
rio
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 03 ago 2020, 10:10
Localização: sintra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Placa de indução

Mensagem por rio »

o cabo que esta na ficha da sua instalaçao
e monofasico ou trifasico?
se for trifasico e a primeira figura
se for monofasico e a terceira figura
a figura do meio nao interessa
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Placa de indução

Mensagem por lcmmonteiro »

admin Escreveu: 19 fev 2021, 16:33 o que encontrei e alguma coisa assim
err e outros números
Ocorreu uma avaria no sistema eletrónico.
Corte o fornecimento de energia elétrica à placa
durante aprox. 1 minuto.
Se o problema continuar após o fornecimento de
energia elétrica ter sido restabelecido, contacte o
serviço de assistência técnica.
Obrigado


 e outros números
Ocorreu uma avaria no sistema eletrónico.
 Corte o fornecimento de energia elétrica à placa
durante aprox. 1 minuto.
 Se o problema continuar após o fornecimento de
energia elétrica ter sido restabelecido, contacte o
serviço de assistência técnica.

Neste caso já sabe o que fazer
Acorreia
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 19 fev 2021, 08:51
Localização: Lisboa

Re: Placa de indução

Mensagem por Acorreia »

Amanhã vou dedicar me mais a ver o que se passa. Obrigado pela vossa ajuda. Amanhã dou o feed back de como correu.
Acorreia
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 19 fev 2021, 08:51
Localização: Lisboa

Re: Placa de indução

Mensagem por Acorreia »

Obrigado pela ajuda. Acabei por descobrir o que se passava por acaso. O ligador da placa para a rede (wago) estava interrompido. Substitui por um de corrente trifasica de 400V de aperto e passou a funcionar na perfeição. Obrigado pela ajuda.
Responder