Daikin - avaria

Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Daikin - avaria

Mensagem por Cosworth69 »

Obg
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:53, editado 2 vezes no total.


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por lcmmonteiro »

https://www.eletricidade.net/viewtopic.php?t=9308

Ao pesquisar pelo fórum encontra já alguns tópicos

Cumprimentos
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Daikin - avaria

Mensagem por Cosworth69 »

Boa tarde,

Cumps,
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:54, editado 1 vez no total.
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 412
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

Como chegou à conclusão que a avaria é "na PCB"?

E já agora, a que PCB se refere?


cumprimentos.
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

- avaria

Mensagem por Cosworth69 »

Boa noite,
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:54, editado 3 vezes no total.
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 412
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

De que modelo de unidade interior se trata?
Qual o comportamento/estado dos LED's das unidades interiores?
Refez as ligações entre unidades? (verificando eventuais contactos à terra, defeitos de isolamento, reapertos)?

O mais provável é ter avaria na placa de controlo na unidade exterior.
Consegue verificar tensões na mesma placa?

Parece tratar-se de uma unidade já com alguns anos, ainda com R22, mas com paciência e engenho poderá ainda ter reparação.


Cumprimentos.
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Mário »

Boas

Na placa onde está o BLK, aí perto tens uma resistência. Mede tem que ter 200K, em principio é essa que está interrompida.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

- avaria

Mensagem por Cosworth69 »

Boa tarde,



Obg pela ajuda
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:55, editado 2 vezes no total.
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 412
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

Não entendi a quem dirigiu a sua última pergunta!

Partindo do princípio, como afirma, que o problema se circunscreve à unidade exterior, comece por averiguar a informação que os LED's da placa 2PB31920-3 lhe fornecem:

MY56.jpg

Qualquer outra combinação do estado dos LED's lhe dará informação sobre a possível origem, natureza localização da avaria.


Cumprimentos.
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Daikin - avaria

Mensagem por Cosworth69 »

Desde já obg
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:55, editado 1 vez no total.
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Mário »

Boas

O fusível, varistor, zener etc...

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 412
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

Como não preencheu o perfil nem indicou a área profissional, gostava de lhe deixar as seguintes questões:

1 – Trata-se de um trabalho para um cliente ou é equipamento próprio?
2 – Consegue trabalhar com toda a segurança no equipamento em questão?
3 – Tem conhecimentos de eletrónica?
3 – Tem equipamento de medida apropriado?

Se estas questões não lhe levantam dificuldades, aproveito a onda e coloco outras (a que me não respondeu, anteriormente):

A - De que modelo de unidade interior se trata?
B - Qual o comportamento/estado dos LED's das unidades interiores?
C - Refez as ligações entre unidades? (verificando eventuais contactos à terra, defeitos de isolamento, reapertos)?


Trata-se de um equipamento com alguns anos, do qual não tenho documentos, mas por analogia com outros da mesma marca poderá conseguir-se avançar.

- Gostaria de saber se tem manuais e esquemas do equipamento, que poderia partilhar aqui.
- Gostaria que enviasse foto da placa de ligações.
- Verifique se tem esquemas no interior da unidade (normalmente nas tampas de acesso) e partilhe aqui também.

Se ajudar no que peço acima, talvez se consiga avançar nesta questão.


Cumprimentos.
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Cosworth69 »

Boa tarde,
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:56, editado 2 vezes no total.
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 412
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

Quando falei em trabalhar em segurança referia-me especificamente ao trabalhos em eletricidade e eletrónica.
Pelo que refere penso que esteja consciente dos riscos inerentes.

Sugiro-lhe que efetue o teste que lhe é indicado no adesivo "fault diagnosis" que anexou.
- Comece por desligar a energia e esperar um pouco.

1.jpg
- Identifica as linhas de comunicação com as unidades interiores A, B e C, na imagem acima, e desliga-as no seu extremo, na placa de ligações, identificados por A2, B2 e C2.

2.jpg
- Volta a ligar a energia e, em função do comportamento dos LED's de diagnóstico poderá passar à etapa seguinte.

1) LED A - intermitente - placa da unidade interior com avaria.
2) LED A - apagado - placa da unidade exterior com avaria.


Cumprimentos.
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Cosworth69 »

Boa tarde,


Obg
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:56, editado 2 vezes no total.
Responder

Voltar para “Discussão AVAC”