Mensagem por J_msc »

Boa tarde, estive a procura no tópico AVAC e não encontrei respostas à minha dúvida.
Num sistema de refrigeração com mais do que um evaporador em que as câmaras devem estar num intervalo de temperaturas semelhantes (ex.: +4/+6 e +5/+9) é necessária a instalação de uma VRP, ou apenas em que existe uma grande diferença entre as temperaturas das diversas câmaras?
Obrigado


Cumprimentos
José
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Múltiplos Estágios de Evaporação

Mensagem por Mário »

Boas
J_msc Escreveu: 21 jun 2017, 16:20 Boa tarde, estive a procura no tópico AVAC e não encontrei respostas à minha dúvida.
Num sistema de refrigeração com mais do que um evaporador em que as câmaras devem estar num intervalo de temperaturas semelhantes (ex.: +4/+6 e +5/+9) é necessária a instalação de uma VRP, ou apenas em que existe uma grande diferença entre as temperaturas das diversas câmaras?
Obrigado
Se "VRP" é válvula reguladora de pressão, não é necessária a válvula. Basta termostato e válvula eléctrica, para cada camara.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
J_msc
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 12 jun 2017, 11:07
Localização: Almada
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Múltiplos Estágios de Evaporação

Mensagem por J_msc »

A válvula eléctrica de que se está a referir é a solenoide antes da expansora?
Cumprimentos
José
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Múltiplos Estágios de Evaporação

Mensagem por Mário »

Boas
J_msc Escreveu: 21 jun 2017, 21:01 A válvula eléctrica de que se está a referir é a solenoide antes da expansora?
Sim.

Solenoide é só a bobine.

Válvula eléctrica ou electroválvula.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
J_msc
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 12 jun 2017, 11:07
Localização: Almada
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Múltiplos Estágios de Evaporação

Mensagem por J_msc »

Sim exato.
Ok muito obrigado pela ajuda.

Cumprimentos
José
Cumprimentos
José
Responder

Voltar para “Discussão AVAC”