Boas tenho uma ar condicionado que não faz calor e por vezes desliga se.Alguém pode ajudar no diagnóstico da avaria. A maquina não dá qualquer tipo de erro.
Jamaria
Avaria ar condicionada Haigo
Re: Avaria ar condicionada Haigo
boas, possa ser que a bobine da valvula de 4 vias esteja avariada não fazendo assim a inversão de ciclo.. quanto ao desligar deve ser o ventilador da unidade interior que desliga por causa do aparelho não estar a fazer a inversão de ciclo
Re: Avaria ar condicionada Haigo
Primeiro que tipo de maquina é?
Tem 2 ciclos, é inverter/on-off?
Sintomas mais específicos.
Ouves o fluido?
Gela em alguma parte do circuito?
Estados do equipamento em geral; evaporador/condenador?
Testa os vários passos da maquina e vê se ocorrem como esperado.
tens corrente onde ela é necessária?
Sondas?
Tens muitos pontos a ver.
Tem 2 ciclos, é inverter/on-off?
Sintomas mais específicos.
Ouves o fluido?
Gela em alguma parte do circuito?
Estados do equipamento em geral; evaporador/condenador?
Testa os vários passos da maquina e vê se ocorrem como esperado.
tens corrente onde ela é necessária?
Sondas?
Tens muitos pontos a ver.
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8060
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: Avaria ar condicionada Haigo
Boas "Jamaria"
Será que sabe o que é a válvula de 4 vias, e ou outros termos técnicos que se usam?
Cump.
Mário
O pessoal até pode dar umas pistas para o diagnóstico da avaria, mas convém que o perfil "profile" esteja preenchido, dado que não se sabe de que conhecimentos tem, quem faz a pergunta.Duti Escreveu:Primeiro que tipo de maquina é?
Tem 2 ciclos, é inverter/on-off?
Sintomas mais específicos.
Ouves o fluido?
Gela em alguma parte do circuito?
Estados do equipamento em geral; evaporador/condenador?
Testa os vários passos da maquina e vê se ocorrem como esperado.
tens corrente onde ela é necessária?
Sondas?
Tens muitos pontos a ver.
Será que sabe o que é a válvula de 4 vias, e ou outros termos técnicos que se usam?
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Re: Avaria ar condicionada Haigo
Boas,
Tenho formação em electricidade e electrónica, claro que conheço mais ou menos uma maquina de ar condicionado: Compressor, evaporador, sondas de temperatura etc, etc.A o ar condicionado não é inverter mas sim normal/convencional. Agora deixou de funcionar nem se quer faz nada!!!!Aparece erro 3 no dispaly do evaporador!!!!Já pesquisei não encontro qual é avaria do erro 3 desta marca " HAIGO ".Agradeço ajuda.Obrigado.
cumps
Jamaria
Tenho formação em electricidade e electrónica, claro que conheço mais ou menos uma maquina de ar condicionado: Compressor, evaporador, sondas de temperatura etc, etc.A o ar condicionado não é inverter mas sim normal/convencional. Agora deixou de funcionar nem se quer faz nada!!!!Aparece erro 3 no dispaly do evaporador!!!!Já pesquisei não encontro qual é avaria do erro 3 desta marca " HAIGO ".Agradeço ajuda.Obrigado.
cumps
Jamaria
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8060
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: Avaria ar condicionada Haigo
Boas
É a mesma avaria de à quatro anos?
Cump.
Mário
É a mesma avaria de à quatro anos?
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 113
- Registado: 11 jan 2015, 22:16
- Localização: Sintra
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 4 vezes
- Contacto:
Re: Avaria ar condicionada Haigo
Boas.
Deve estar por reparar ainda, pois no GF tb colocou a mesma questão à 4 anos atrás!
CumpS!
Deve estar por reparar ainda, pois no GF tb colocou a mesma questão à 4 anos atrás!
CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.