Condutas de ar condicionado.

Responder
Albino
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 29 fev 2012, 17:37
Enviou: 2 vezes

Condutas de ar condicionado.

Mensagem por Albino »

B tarde a todos.

Preciso que me ajudem a encontrar regras e expressões matemáticas para calcular o calibre das condutas de ar condicionado.

por exemplo para uma central de ar condicionado de 240.000 btu/h. Calcular o tamanho da sua conduta?


jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Condutas de ar condicionado.

Mensagem por jaimereis »

boas

caro amigo, as coisas não são assim tão lineares, existem varios factores a considerar, tais como areas, alturas, , esse tipo de dimensionamento obedece a um projecto, a distribuição das cargas termicas determina os caudais de ar e as temperaturas a aplicar,

tudo depende se é um sistema "roof displacement" ou um sistema "floor displacement", são calculos distintos, se fôr para um sistema "room displacement" ainda complica mais, em que poderá implicar o uso de caixas do tipo trox....

se der mais detalhes......talvez se possa acrescentar algo....

consulte o site da S&P



p.s. actualize o seu perfil
Jaime Reis
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Condutas de ar condicionado.

Mensagem por Mário »

Boas
Albino Escreveu:B tarde a todos.
Preciso que me ajudem a encontrar regras e expressões matemáticas para calcular o calibre das condutas de ar condicionado.
por exemplo para uma central de ar condicionado de 240.000 btu/h. Calcular o tamanho da sua conduta?
Não sou o mais indicado, mas para aí, Com 1 metro dá :?

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Condutas de ar condicionado.

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Mário Escreveu:Boas
Não sou o mais indicado, mas para aí, Com 1 metro dá :?

Cump.
Mário
Só 1 metro? ehehehe

Colega Albino para calcular as condutas de ar para essa máquina ou para qualquer outra, deve olhar para as caracteristicas da mesma em catálogo, onde está escrito o caudal de ar. Este é o ponto de partida. A partir daqui é fazer contas ou pegar numa régua de cálculo que relacione caudais, velocidade do ar, perdas de carga e secções de condutas...
Espero ter ajudado.
Cps
A. Castro
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Condutas de ar condicionado.

Mensagem por Mário »

CF,Lda Escreveu:Vivam.
Mário Escreveu:Boas
Não sou o mais indicado, mas para aí, Com 1 metro dá :?

Cump.
Mário
Só 1 metro? ehehehe

Colega Albino para calcular as condutas de ar para essa máquina ou para qualquer outra, deve olhar para as caracteristicas da mesma em catálogo, onde está escrito o caudal de ar. Este é o ponto de partida. A partir daqui é fazer contas ou pegar numa régua de cálculo que relacione caudais, velocidade do ar, perdas de carga e secções de condutas...
Espero ter ajudado.
Cps
A. Castro
Estás a ver, o comprimento é 1 metro e depois mais todo o resto. :wink:

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Albino
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 29 fev 2012, 17:37
Enviou: 2 vezes

Re: Condutas de ar condicionado.

Mensagem por Albino »

Ok.

De qualquer forma obrigado pelas vossas contribuições.talvés não tenha sido bem claro.

O que necessito na verdade são os caminhos para o cálculo. fórmulas, aspectos a considerar, enfim. todo um processo que conduz ao cálculo da dimensão (comprimento e calibre) das condutas.
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Condutas de ar condicionado.

Mensagem por rebelocruz »

Albino Escreveu:Ok.

De qualquer forma obrigado pelas vossas contribuições.talvés não tenha sido bem claro.

O que necessito na verdade são os caminhos para o cálculo. fórmulas, aspectos a considerar, enfim. todo um processo que conduz ao cálculo da dimensão (comprimento e calibre) das condutas.


Boas

Acho que pode ser útil

http://www.ventilnorte.com/imagens_inde ... ilador.htm
http://www.decflex.com/Imgs/content/pag ... _ap_lg.pdf
http://dspace.estt.ipt.pt/dspace_estt/b ... lo%205.pdf
http://www.sodeca.com/pt/tecnica2.html
http://www.solerpalau.pt/formacion_01_27.html
Cpt

Rebelo Cruz
Albino
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 29 fev 2012, 17:37
Enviou: 2 vezes

Re: Condutas de ar condicionado.

Mensagem por Albino »

Muito Obrigado Rebelocruz,

tem o que precisava e mais algum subsídio.
Ruipbc
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 06 out 2017, 22:28
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Condutas de ar condicionado.

Mensagem por Ruipbc »

Links em baixo. Tarde demais. Sera que alguem consegue actualizar?
Obrigado
Saari
Curioso
Curioso
Mensagens: 17
Registado: 03 jun 2013, 10:13
Localização: Lisboa

Re: Condutas de ar condicionado.

Mensagem por Saari »

Boa tarde,

Tem que definir (ou ter definido) o caudal que necessita no espaço/equipamento. É com que fim? Arrefecer o espaço? O ar é climatizado ou "ambiente"? A máquina é o condensador de um Chiller?

Pode fazer download da aplicação da France-Air. É muito simples. Seleciona se quer conduta retangular ou circular, coloca o caudal e vai "bricando" com a secção da conduta de forma a garantir à volta de 1Pa/m.

A aplicação dá as perdas de carga de curvas e acessórios.

Garanta que os equipamentos têm uma pressão estática suficiente para vencer a soma das perdas de carga em todo o troço de conduta.


MC,
Saari.
Responder

Voltar para “Discussão AVAC”