Gestão de picos de Consumo de motores

10e18
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 18 jan 2013, 09:46

Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por 10e18 »

Olá, eu sou o Ricardo Ferreira, estou a realizar um curso profissional de Eletrónica Automação e Comando. Estou a realizar um P.A.P..
E queria saber se um variador de Velocidade poderia reduzir o consumo de energia elétrica consumida pelos motores?


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por Mário »

Boas

1º Actualiza o perfil "profile"

Sim, pode poupar, e pode não poupar.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
10e18
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 18 jan 2013, 09:46

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por 10e18 »

Mas em que medida pode poupar?
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por Mário »

10e18 Escreveu:Mas em que medida pode poupar?
Depende da aplicação, mas normalmente os motores são sobre dimensionados.

Por ex: Um elevador se for vazio consome x Kw, se for com carga maxima consome y, podes optimizar o consumo com um variador de velocidade.

Uma bomba de agua, pode funcionar por pressão (comando), ou podes ter um sensor (transdutor ou transmiter) e um variador, passas a ter pressão constante e gastar menos Kw.

Muitas outras aplicações.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
10e18
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 18 jan 2013, 09:46

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por 10e18 »

Obrigado pela resposta.
Mas o motor é para um sistema de refrigeração de uma fábrica, os motores nunca estão a trabalhar em vazio, portanto se nós colocarmos um variador vai poupar na mesma no consumo?
Qual será a melhor maneira de reduzir os consumos num local onde existem várias câmaras de refrigeração?
Última edição por 10e18 em 07 mar 2013, 16:17, editado 1 vez no total.
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por Mário »

Boas
10e18 Escreveu:Obrigada pela resposta.
Mas o motor é para um sistema de refrigeração de uma pastelaria, mas os motores nunca estão a trabalhar no vazio, portanto se nós colocarmos um variador vai poupar na mesma no consumo?
Não sei o tamanho da pastelaria, mas o consumo de "frio" não é constante durante as 24 horas.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
10e18
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 18 jan 2013, 09:46

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por 10e18 »

Boas. Sr. Mário
Sim não trabalham, eu já tive a pesquisar e encontrei três hipóteses (num automatismo, que permitisse ligar e desligar conforme as prioridades das câmaras. depois encontrei deslastradores mas não encontrei com canais suficientes para os motores todos, e por fim encontrei os vriadores de velocidade), e queria saber se para motores que fazem frio conseguiria poupar consumo com os variadores?
Muito obrigado Sr.Mário, pelas respostas tem dado grande ajuda :D
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por Mário »

Boas
10e18 Escreveu:Boas. Sr. Mário
Sim não trabalham, eu já tive a pesquisar e encontrei três hipóteses (num automatismo, que permitisse ligar e desligar conforme as prioridades das câmaras. depois encontrei deslastradores mas não encontrei com canais suficientes para os motores todos, e por fim encontrei os vriadores de velocidade), e queria saber se para motores que fazem frio conseguiria poupar consumo com os variadores?
Muito obrigado Sr.Mário, pelas respostas tem dado grande ajuda :D
Esquece por agora os deslastradores.

Uma pastelaria tem

1- câmara de congelados
2- câmara de conservação
3- balcão de refrigeração normalmente 3 ou 4.
4- água fria
5- água quente
6- ar condicionado

Como és só da "eléctrica", falta-te o resto que é a parte de "frio".

Se tiveres um bom sistema tens a agua "quente" sem custo.
Se tiveres os compressores de "frio" dimensionados para optimizar o rendimento, (potencias em cascata) e com um ou dois variadores fazes a festa. Mas falta-te a parte de "frio" e aí tens que contactar um técnico de frio para verificar se é possível a optimização dos equipamentos que tens.

Pensa no seguinte, se tiveres as seguintes potencias em frio; 1 motor de 3Kw, 2 motor de 5.5Kw e 4 motores para as vitrines de 1.5Kw. Podes no período noturno ( e tambem durante o dia, alguimas horas) ter só um de 1.5Kw ou o de 3Kw e chega, (o controlo é feito por liquido). As aberturas de portas para carga, a temperatura de entrada, ante-camara de congelação, etc...

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por Mário »

Mas é pastelaria ou é fábrica? assim não sei o queres.

Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
10e18
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 18 jan 2013, 09:46

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por 10e18 »

Mário Escreveu:Mas é pastelaria ou é fábrica? assim não sei o queres.

Mário
Boa noite.
Faz os dois tipos de coisas, tanto vende ao balcão, como fabrica para escolas, supermercados, cafés e para outras pastelarias.
Obrigado Sr. Mário pela a ajuda
danisantos
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 16 abr 2015, 12:31

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por danisantos »

Boa tarde
Um VEV permite evitar picos de corrente no arranque de motores elétricos ao fazer o chamado arranque em rampa, que vai aumentando lentamente a velocidade do motor(demora o tempo que o user programar), evitando assim que o mesmo ao ligar vá diretamente ao seu máximo, pelo que em norma é uma boa opção para evitar consumos extremos no arranque destas máquinas e também prevenir algum desgaste.
Eu colocaria um Multimetro a medir a corrente dos motores e analisaria os consumos tendo em conta a tensão de funcionamento dos equipamentos.
A meu ver o VEV é sempre bom, desde que existam picos elevados no arranque.
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Cada camara tem um só equipamento de refrigeração ou tem mais que um?
Se tiver mais que um pode utilizar um sistema de controlo externo para gerir o
funcionamento dos grupos de frio. Haverá concerteza periodos de funcionamento
em que uma máquina será suficiente...
De qualquer das formas, este tipo de controlo deverá ser sempre feito em função
das temperaturas recomendadas para os produtos que se encontram nas camaras de refrigeração
Cps
A. Castro
kurt
Curioso
Curioso
Mensagens: 60
Registado: 18 ago 2010, 18:06
Enviou: 1 vez

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por kurt »

Motores solicitam altas correntes de partida mas como na partida ocorre
a diminuição do fator de potencia o consumo é pouco maior que o nominal.
lowfps
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 24 out 2015, 14:27
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Gestão de picos de Consumo de motores

Mensagem por lowfps »

10e18 Escreveu:
Mário Escreveu:Mas é pastelaria ou é fábrica? assim não sei o queres.

Mário
Boa noite.
Faz os dois tipos de coisas, tanto vende ao balcão, como fabrica para escolas, supermercados, cafés e para outras pastelarias.
Obrigado Sr. Mário pela a ajuda
Se isto é um trabalho so para dizer que a partir de um certo dimensionamento tu tens uma linha de refrigação central. Normalmente tens dois compressores para assim ter a possibilidade de redundância( e como é óbvio trabalhão em rotação (os que conheço é rotação diária)) Ambos controlados com variadores para assim fazer a gestão da carga. nas comeras cada uma tem simplesmente um termostato que abre ou fecha a valvula que vai para a camera assim controlando o frio.