Alimentaçao ao quadro electrico

Responder
Avatar do Utilizador
tozedossantos1
Curioso
Curioso
Mensagens: 78
Registado: 03 mar 2014, 15:49
Localização: Fernão Ferro

Alimentaçao ao quadro electrico

Mensagem por tozedossantos1 »

Olá
Tenho duvida neste assunto. Atualmente é pedido mesmo em instalaçoes monofásicas que se instale um corta-circuitos tripolar + uma base seccionável neutro na portinhola. desejava perguntar se tambem é obrigatorio a passagem de cabos para o trifásico mesmo sendo a instalaçao monofásica e assim irá ficar pois trata-se de uma casa pequena onde nao se justifica o trifásico ?

a outra questao é o tipo de condutor, como se trata de uma obra onde teve de se fazer uma atualizaçao da instalaçao , pois a casa nunca teve energia de rede publica e ja é antiga, acabamos por fazer uma instalaçao quase nova e agora iremos pedir vistoria.
algumas coisa deixamos ficar por achar estarem corretas e dentro das regras, por exemplo o tubo entre caixa de contador e quadro eletrico é de 40mm e a alimentaçao está feita com fio FV 10mm para fase e neutro e o condutor de terra é fio FV 16mm, em ambas as extremidades estao ponteiras metálicas.

posso deixar assim ?

obrigado e bem haja


Antonio dos Santos
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Alimentaçao ao quadro electrico

Mensagem por ENERGY »

tozedossantos1 Escreveu:Olá
Tenho duvida neste assunto. Atualmente é pedido mesmo em instalaçoes monofásicas que se instale um corta-circuitos tripolar + uma base seccionável neutro na portinhola. desejava perguntar se tambem é obrigatorio a passagem de cabos para o trifásico mesmo sendo a instalaçao monofásica e assim irá ficar pois trata-se de uma casa pequena onde nao se justifica o trifásico ?

Apesar do ramal ser trifásico, a derivação pode ser em monofásico.

a outra questao é o tipo de condutor, como se trata de uma obra onde teve de se fazer uma atualizaçao da instalaçao , pois a casa nunca teve energia de rede publica e ja é antiga, acabamos por fazer uma instalaçao quase nova e agora iremos pedir vistoria.
algumas coisa deixamos ficar por achar estarem corretas e dentro das regras, por exemplo o tubo entre caixa de contador e quadro eletrico é de 40mm e a alimentaçao está feita com fio FV 10mm para fase e neutro e o condutor de terra é fio FV 16mm, em ambas as extremidades estao ponteiras metálicas.

Se a derivação está a10mm, esses condutores F+N+T devem ser de 10mm, no entanto a portinhola deve ser classe II e não necessita de condutor de terra, pois não tem local para o ligar na portinhola.

posso deixar assim ?

obrigado e bem haja
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
tozedossantos1
Curioso
Curioso
Mensagens: 78
Registado: 03 mar 2014, 15:49
Localização: Fernão Ferro

Re: Alimentaçao ao quadro electrico

Mensagem por tozedossantos1 »

eu nao me devo ter feito entender muito bem, desculpe.

a portinhola e caixa de contador estao montados, classe II.
o que ja estava feito e o que em principio vou deixar se estiver ok, é o seguinte:

portinhola ok
caixa contador ok
cabelagem entre ambos está a fio FV10mm com ponteiras metalicas
a terra do electrodo ate cx de terra está a 25mm , pois o mesmo encontra-se ligado ao barramento na caixa de terra
daí vem fio terra fio FV 16mm, entra e sai na caixa de contador e vai juntamente com fase e neutro fio FV 10mm ate ao q.obras.
esta alimentaçao depois vai passar a ser aproveitada para ligar ao q.eletrico definitivo, mas será para deixar os mesmos condutores
assim como ja estava.

nao tem problema assim , certo ?

obrigado
Antonio dos Santos
DEUS AMIGO
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 17 nov 2010, 22:55
Localização: Não me lembro estou com Alzaimer!
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Alimentaçao ao quadro electrico

Mensagem por DEUS AMIGO »

Atualmente a EDP não aceita a passagem da terra pela portinhola!