Re: esteira metalica en desvão sanitario

Mensagem por joaoosvaldo » 10 out 2012, 19:44

ENERGY Escreveu:
shok Escreveu:Se eu tiver um resguardo de aluminio na base de duche este tem de estar ligado á terra?
Boas
Sim deverá fazer ligação equipotêncial em todas as extruturas metálicas acessiveis nos wcs.
Excepto: toalheiros metálicos, elementos de aquecimento central da classe II, grelhas metálicas de ventilação natural, etc.
Deverá interligar os seguintes elementos, quando metálicos: tubagens de água quente e fria, ventilação e esgotos, louças sanitárias, aberturas de ventilação mecânica e respectivas condutas e todos os restantes elementos condutores (incluindo aros de portas e janelas). As medidas a tomar para executar estas ligações são as estipuladas nas secções 413.1.2.2 e 413.1.6 e 701.413.1.6 das R.T.I.E.B.T., ver anexos I e II da secção 7.


Os elementos da classe II não devem ser ligados à ligação equipotencial pois já são da classe II :!:


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net

shok
Curioso
Curioso
Mensagens: 74
Registado: 11 nov 2010, 20:51
Localização: macedo de cavaleiros

Re: esteira metalica en desvão sanitario

Mensagem por shok » 11 out 2012, 12:13

obrigado a todos