Projecto Inst electricas - escolar

Responder
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 299
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Localização: ALENTEJO
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por Pedro Barradas » 29 jun 2012, 12:54

É obrigatório parecer da CERTIEL sobre o Projecto de uma escola ?
com potência de 48.30kVA, sem grupos geradores.


Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424

Avatar do Utilizador
Noctvrno
Curioso
Curioso
Mensagens: 74
Registado: 24 mar 2008, 22:30
Localização: Coimbra
Contacto:

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por Noctvrno » 29 jun 2012, 13:05

Só é necessário projecto para potências superiores a 50KVA. Neste caso não há necessidade de apresentação do projecto.
De qualquer maneira a obra está sujeita a uma vistoria da CERTIEL, aquando da conclusão.

Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 299
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Localização: ALENTEJO
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por Pedro Barradas » 29 jun 2012, 13:59

Ok, bem me parecia..
Obrigado.
era só para confirmar... estive no site da CERTIEL, e relamente não se enquadava em nenhuma das categorias do quadro.
Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5033
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 180 vezes

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por ENERGY » 01 jul 2012, 00:23

Pedro Barradas Escreveu:É obrigatório parecer da CERTIEL sobre o Projecto de uma escola ?
com potência de 48.30kVA, sem grupos geradores.
Boas
Como não ultrapassa os 50Kvas não necessita de aprovação de projeto, apenas no final da obra deve pedir certificação.
Mas atenção, que por vezes estes projetos não certificados, vêm com não conformidades, por isso à que cumprir as RTIEBT para depois não ter surpresas com a Certiel, e depois o gabinete de projetos não assume a responsabilidade quanto às não conformidades.
Cpts.
Energy

Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 299
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Localização: ALENTEJO
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por Pedro Barradas » 01 jul 2012, 11:26

Obrigado, mais uma vez.
O instalador terá de cumprir com o RTIEBT... se tiver dúvidas ou pretenda alterar algo, que pergunte ao Projectista.
É certo que as Instalações terão de ser Inspeccionadas pela CERTIEL.
Abraço
Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424

gemini
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1128
Registado: 11 jan 2008, 17:00
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por gemini » 03 jul 2012, 17:06

Uma dica:

Aquando da vistoria da CERTIEL, coloque um aviso no exterior de todos os quadros:

"Os circuitos que não estão a uso devem-se encontrar desligados."

Isto é obrigatório ;)

Mas também a utilização de 2 circuitos de iluminação nos corredores, tomadas e interruptores colocados a 1,60m.
Learning is the goal!!

Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 299
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Localização: ALENTEJO
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por Pedro Barradas » 03 jul 2012, 22:05

gemini Escreveu:Uma dica:

Aquando da vistoria da CERTIEL, coloque um aviso no exterior de todos os quadros:

"Os circuitos que não estão a uso devem-se encontrar desligados."

Isto é obrigatório ;)

Mas também a utilização de 2 circuitos de iluminação nos corredores, tomadas e interruptores colocados a 1,60m.
Obrigado.

O 1.60m de altura é só obrigatório, no caso de escolas em ensino pré-escolar, Jardins de infância e creches.... já existe um tópico (http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=13957) a debater este assunto por aqui...
a legislação das acessibilidades (DL 163/2006) obriga que os aparelhos de manobras estejam no máximo a 1.20m de altura ( por exemplo como faria se o/a professor/a tivesse uma incapacidade que implique estar "agarrado/a" numa cadeira de rodas...)
Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5033
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 180 vezes

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por ENERGY » 04 jul 2012, 22:28

Pedro Barradas Escreveu:
gemini Escreveu:Uma dica:

Aquando da vistoria da CERTIEL, coloque um aviso no exterior de todos os quadros:

"Os circuitos que não estão a uso devem-se encontrar desligados."

Isto é obrigatório ;)

Mas também a utilização de 2 circuitos de iluminação nos corredores, tomadas e interruptores colocados a 1,60m.
Obrigado.

O 1.60m de altura é só obrigatório, no caso de escolas em ensino pré-escolar, Jardins de infância e creches.... já existe um tópico (http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=13957) a debater este assunto por aqui...
a legislação das acessibilidades (DL 163/2006) obriga que os aparelhos de manobras estejam no máximo a 1.20m de altura ( por exemplo como faria se o/a professor/a tivesse uma incapacidade que implique estar "agarrado/a" numa cadeira de rodas...)
Boas
Penso que um caso de utilização excepcional, não prevalece sobre as RTIEBT, e por algum motivo nos estabelecimentos de ensino, existem auxiliares.
Cpts.
Energy

Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 299
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Localização: ALENTEJO
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por Pedro Barradas » 06 jul 2012, 10:08

ENERGY Escreveu: Penso que um caso de utilização excepcional, não prevalece sobre as RTIEBT, e por algum motivo nos estabelecimentos de ensino, existem auxiliares.
Boas
e se o auxiliar tiver mobilidade condicionada... (atenção à lei da discriminação) ;)
A questão da sobreposição das leis tem a haver com a data de publicação e a hierarquia da legislação... e depois é mais técnic-juridico, terá a haver com a revogação ou não das supervenientes...

abraço.
Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424

Nuno Gonçalves
Curioso
Curioso
Mensagens: 69
Registado: 20 out 2009, 21:48

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por Nuno Gonçalves » 09 jul 2012, 23:38

Boas,

Que saiba nao é obrigatorio... As RTIEBT aconselham a isso, nao obrigam (Deve).

Portanto fica ao criterio do instalador/projectista/dono de obra essa decisão.
Nuno Gonçalves

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5028
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 14 vezes
Agradecimento recebido: 140 vezes

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por nelmindo » 10 jul 2012, 11:34

Nuno Gonçalves Escreveu:Boas,

Que saiba nao é obrigatorio... As RTIEBT aconselham a isso, nao obrigam (Deve).

Portanto fica ao criterio do instalador/projectista/dono de obra essa decisão.
O "deve" nas regras, é obrigatório, uma imposição. E não me estou a referir a este caso, porque até desconheço o assunto. Mas relativamente a à palavra "deve", as 2ª interpretação que a palavra pode tomar, já foi aqui debatido, e o sentido é de obrigatoriedade.

Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 299
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Localização: ALENTEJO
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por Pedro Barradas » 10 jul 2012, 18:48

Relativamente ao DEVE = brigação, penso que é pacifico.
Não depreendi qualquer contradição acerca deste assunto nas várias intervenções aqui escritas...
Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424

Nuno Gonçalves
Curioso
Curioso
Mensagens: 69
Registado: 20 out 2009, 21:48

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por Nuno Gonçalves » 10 jul 2012, 19:30

As RTIEBT sao para concebermos as instalações da melhor forma... mas do dever à obrigação...


por ex. Temos de garantir protecção pessoas... exitem diversas formas, qual delas é a melhor?

Quem consegue garantir selectividade total?

é obrigatorio a colocação de uma botoneira de corte geral a entrada do edificio? e numa casa de caldeiras?
as regras dizem que devemos... mas nao temos de fazer...

Como projectistas/instaladores devemos assumir os riscos que as instalações tem...

um pequeno desabafo :P
Nuno Gonçalves

amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Projecto Inst electricas - escolar

Mensagem por amfys » 11 jul 2012, 08:53

dever
verbo transitivo
1. estar obrigado a
2. ter de dar ou prestar
3. ter de pagar
4. estar reconhecido a
5. ter de; precisar
6. ter dívidas ou compromissos
7. tencionar
Penso que não haja razão para dúvidas.