joaoosvaldo Escreveu:Pois essa é a questão se as tomadas IP20 "normais" cumprem o IP2XC :? :!: :?:

Penso que o ideal é perguntar directamente a um fabricante se um modelo de tomada específico cumpre.
Boas
Andei a ver e encontrei na Legrand tomadas schuco c/alveolos protegidos e tampa, na tampa tem inscrito IP44 e no centro da mesma tomada tem inscrito IP20C, e tambem tem tomadas schuco c/alveolos protegidos IP21D, portanto uma destas 2 neste caso cumpre o IP minimo.


Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Duvida na classificação de competências de pessoas nas i

Mensagem por joaoosvaldo »

ENERGY Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:Pois essa é a questão se as tomadas IP20 "normais" cumprem o IP2XC :? :!: :?:

Penso que o ideal é perguntar directamente a um fabricante se um modelo de tomada específico cumpre.
Boas
Andei a ver e encontrei na Legrand tomadas schuco c/alveolos protegidos e tampa, na tampa tem inscrito IP44 e no centro da mesma tomada tem inscrito IP20C, e tambem tem tomadas schuco c/alveolos protegidos IP21D, portanto uma destas 2 neste caso cumpre o IP minimo.
Sim nesse caso esses dois modelos cumprem.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa