Proteção corta-fogo

Mensagem por pet »

Bom dia a todos,

Sei que para garantir que a chama é extinguível, deve se recobrir um metro linear de caminho de cabo em todo o perímetro por cada 20 metros lineares de esteira de cabos (para secções horizontais). E para secções verticais??

Obrigado.
Cumprimentos,


Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Proteção corta-fogo

Mensagem por Pedro Barradas »

Onde viu isso?
Esse tipo de solução não é compatível com os requisitos SCIE.

PS: metros, são sempre "lineares", é uma unidade de medida de distância.
Quem cria renasce todos os dias...
Avatar do Utilizador
pet
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 206
Registado: 17 jul 2008, 12:29
Localização: Braga
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Proteção corta-fogo

Mensagem por pet »

Caro Pedro Barradas,

Vi em uma ETG de um dono de obra, pelo que é possível que não seja requisito obrigatório em SCIE.

Concordo plenamente que metros, são sempre "lineares", mas também costumo contextualizar, ora vejamos, considero que ao utilizar o termo de metro "linear" exclui as situações em que há derivações, isto é, se tivermos uma derivação (e segundo ETG) devemos recobrir com pintura própria para garantir que a chama é extinguível e só consideramos os 20 metros "lineares" para situações em que o caminho não sofre qualquer tipo de derivação. Mas é o meu ponto de vista e vale o que vale!!

PS: Não percebi quando afirma que a solução não é compatível com os requisitos SCIE.
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Proteção corta-fogo

Mensagem por Pedro Barradas »

pet Escreveu: 04 abr 2022, 16:13
PS: Não percebi quando afirma que a solução não é compatível com os requisitos SCIE.
a proteção ao fogo, tem de ser total ao cabo ou ao caminho de cabos, ou então o cabo tem as devidas propriedades requeridas... Proteções parciais, como a que descreveu, não tenho ideia que sejam aceites/ certificadas, ou que façam sequer sentido. O cabo, per si, terá de ter propriedades retardantes ao fogo.
veja
GUIA TÉCNICO DAS CLASSES DE REAÇÃO AO FOGO DOS CABOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO"
COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO ELETROTÉCNICA – CTE 64
Instalações Elétricas e Proteção Contra Choques Elétricos

tambem:
https://www.apsei.org.pt/media/recursos ... o-Fogo.pdf

PS: caminhos de cabos com ou sem derivação... não entendi essa relação com os metros/ metros "lineares". ;)
Quem cria renasce todos os dias...
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Proteção corta-fogo

Mensagem por Pedro Barradas »

Quem cria renasce todos os dias...
Avatar do Utilizador
pet
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 206
Registado: 17 jul 2008, 12:29
Localização: Braga
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Proteção corta-fogo

Mensagem por pet »

Caríssimo Sr. Arquiteto Pedro Barradas,

Mais uma vez, concordo plenamente com a sua afirmação. Foi pena eu não ter referido anteriormente que toda a cablagem terá de ser resistente ao fogo, livre de halogéneos, etc (DIN 4102; IEC 60332; EN 50266; FM 3971 algumas das normas aplicáveis).
Não consigo verificar onde e quando referi proteções parciais, no meu entender e claro está, com a informação adicional anterior, será mais proteção complementar!

"PS: caminhos de cabos com ou sem derivação... não entendi essa relação com os metros/ metros "lineares"." e ainda bem, porque não tem nenhuma relação! ;)