Boa tarde,

Na instalação de um video porteiro surgiu-me uma duvida onde colocar o alimentador, devo colo calo junto ao video porteiro no exterior ou no quadro parcial da instalação a sensivelmente 80 mt do porteiro ?

Atenciosamente,
Luís Pereira


Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 328
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Video Porteiro Golmar 2 fios

Mensagem por Mestreclima »

Boas, Podes colocar em qualquer dos lados. Tens de ter atenção á distancia, Penso que até 30 mts recomendam 1,5mm. No manual tem essa informação. Estou na falar da distancia do alimentador tanto ao exterior como ao interior.
Cump.

Rochinha
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Video Porteiro Golmar 2 fios

Mensagem por ENERGY »

Boas
Como já foi dito, pode ser instalado em qualquer local adequado cumprindo IP/IK.
Para essa distância, penso que a secção minima dos condutores seja de 1mm2, mas se for de secção superior melhor.
Por norma o alimentador fica no Q.E, ou em caixa junto deste.
Luís Pereira Escreveu:Boa tarde,

Na instalação de um video porteiro surgiu-me uma duvida onde colocar o alimentador, devo colo calo junto ao video porteiro no exterior ou no quadro parcial da instalação a sensivelmente 80 mt do porteiro ?

Atenciosamente,
Luís Pereira
Cpts.
Energy