2 cabos cat 6 no mesmo tubo

Mensagem por toohinc » 16 out 2014, 13:56

Boas. É permitido passar 2 cabos cat 6 no mesmo tubo secçao 20 mm? Trata-se duma escola. Obrigado.



Avatar do Utilizador
Noctvrno
Curioso
Curioso
Mensagens: 74
Registado: 24 mar 2008, 22:30
Localização: Coimbra
Contacto:

Re: 2 cabos cat 6 no mesmo tubo

Mensagem por Noctvrno » 16 out 2014, 14:49

O ITED determina que o diâmetro mínimo dos tubos seja 25mm. Sim poderá passar 2 cabos num tubo de 25mm.
Última edição por Noctvrno em 16 out 2014, 15:38, editado 2 vezes no total.

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4801
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 18 vezes
Agradecimiento recebido: 128 vezes

Re: 2 cabos cat 6 no mesmo tubo

Mensagem por ENERGY » 16 out 2014, 15:28

Boas
Desde que o diametro do tubo, seja 1,8 superior ao conjunto das cablagens nele enfiadas, no entanto dependendo das distancias e curvas, pode ter que usar caixas de passagem.
No entanto o diametro das cablagens independentemente do fabricante, e suas categorias, os seus diametros externos variam um pouco.
Se é um aescola, terá certamente projeto ITED, e aí deve cumprir o mesmo.
toohinc Escreveu:Boas. É permitido passar 2 cabos cat 6 no mesmo tubo secçao 20 mm? Trata-se duma escola. Obrigado.
Cpts.
Energy

toohinc
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 29 dez 2008, 00:13
Profissão: Eletricista
Localização: Porto

Re: 2 cabos cat 6 no mesmo tubo

Mensagem por toohinc » 16 out 2014, 20:47

Obrigado pela ajuda. Nao existe projecto.

Amagalhaes
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 09 mai 2015, 10:57
Profissão: Téc. de Telecom. e Security

Re: 2 cabos cat 6 no mesmo tubo

Mensagem por Amagalhaes » 14 jun 2015, 12:49

Desenterrando o tópico! Importante referir que o cabo cat6 não tem problema de passar 2 no mesmo tubo ou mais se der,claro. O maior problema é que se o cabo for dobrado acentuadamente ou nas caixas e tomadas ficar pressionado vai dar erros de next na certificação! O mesmo é problemático na maneira como é amarrado, não deve ser amarrado com outros utp com pressão das abraçadeiras de fivela se tiver de ser não pressionar as abraçadeiras deixa-los o mais solto possível. Em cat6 uso fitas de velcro.
O cat6 é um pouco mais sensível a estas coisinhas e são pormenores que na utilização normal não se nota de imediato, mas em funcionamento pleno pode gerar problemas na rede!