Caros colegas,
Tenho um escritório para eletrificar com calha técnica mas tenho algumas duvidas em relação as RTIEBT
O escritório está dividido em varias salas, tendo alguns circuito de iluminação, tomadas e rede ITED.
A minha ideia é usar calha de 110x55mm com caixas encastráveis da efapel poder instalar a aparelhagem no interior da calha.
Os interruptores ficariam em calhas verticais e as tomadas e a rede ITED em calhas horizontais
As minhas dúvidas são:
1. A que altura do chão devo aplicar a calha. No RTIEBT diz 10 cm desde a base da calha mas eu sempre vi junto ao pavimento?
2. Nesta calha posso incluir tomadas e rede se usar calha com separadores internos?
3. Os circuitos de iluminação e os respectivos equipamentos de comando, podem partilhar a mesma calha?
4. As calhas tem que ser livres de halogêneo?
5. Que solução costumam usar para esta situação? ( altura do chão, tipo de material, marca etc.)
Instalação em calha técnica
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1198
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 84 vezes
Re: Instalação em calha técnica
Boas,
As minhas dúvidas são:
1. A que altura do chão devo aplicar a calha. No RTIEBT diz 10 cm desde a base da calha mas eu sempre vi junto ao pavimento?
Já fiz vários projetos com calha técnica e nunca tive nenhum problema com as cotas de montagem, em normalmente são instaladas 20 a 30cm acima do pavimento mas já fiz projeto com calha a 0,90m de altura ou seja por cima das secretárias.
Quando instaladas junto ao pavimento estamos a falar de "rodapé técnico".
2. Nesta calha posso incluir tomadas e rede se usar calha com separadores internos?
Sim, ficam duas linhas de tomadas (energia / telecomunicações)
3. Os circuitos de iluminação e os respectivos equipamentos de comando, podem partilhar a mesma calha?
Sim.
4. As calhas tem que ser livres de halogêneo?
Sim.
5. Que solução costumam usar para esta situação? ( altura do chão, tipo de material, marca etc.)
EFAPEL, LEGRAND, UNEX, HAGER, BASOR, etc
As minhas dúvidas são:
1. A que altura do chão devo aplicar a calha. No RTIEBT diz 10 cm desde a base da calha mas eu sempre vi junto ao pavimento?
Já fiz vários projetos com calha técnica e nunca tive nenhum problema com as cotas de montagem, em normalmente são instaladas 20 a 30cm acima do pavimento mas já fiz projeto com calha a 0,90m de altura ou seja por cima das secretárias.
Quando instaladas junto ao pavimento estamos a falar de "rodapé técnico".
2. Nesta calha posso incluir tomadas e rede se usar calha com separadores internos?
Sim, ficam duas linhas de tomadas (energia / telecomunicações)
3. Os circuitos de iluminação e os respectivos equipamentos de comando, podem partilhar a mesma calha?
Sim.
4. As calhas tem que ser livres de halogêneo?
Sim.
5. Que solução costumam usar para esta situação? ( altura do chão, tipo de material, marca etc.)
EFAPEL, LEGRAND, UNEX, HAGER, BASOR, etc
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
-
- Curioso
- Mensagens: 28
- Registado: 12 mai 2008, 11:55
Re: Instalação em calha técnica
Bom dia,
Nas RTIEBT nunca encontrei nada que referi-se que as caclhas técnicas ou tubos tenham de ser isentos de halogéneos, no caso de edificios recebendo público, como é o caso dos escritórios. Relativamente a cabos não há dúvidas nenhumas. É obrigatório. Mas atenção, é apenas obrigatório se o local for simultaneamente classificado como recebendo público e também como local com risco de incêndio. De outra forma não é obrigatório.
Por exemplo uma loja que vende sapatos? É do tipo recebendo público mas não tem risco de incêndio, logo não é necessário usar os cabos de cor verde, acima mencionados.
Cumps
Nas RTIEBT nunca encontrei nada que referi-se que as caclhas técnicas ou tubos tenham de ser isentos de halogéneos, no caso de edificios recebendo público, como é o caso dos escritórios. Relativamente a cabos não há dúvidas nenhumas. É obrigatório. Mas atenção, é apenas obrigatório se o local for simultaneamente classificado como recebendo público e também como local com risco de incêndio. De outra forma não é obrigatório.
Por exemplo uma loja que vende sapatos? É do tipo recebendo público mas não tem risco de incêndio, logo não é necessário usar os cabos de cor verde, acima mencionados.
Cumps
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1198
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 84 vezes
Re: Instalação em calha técnica
Boas ainda bem que coloca a questão desta forma porque o tema sei que não é consensual entre todos os colegas da área inclusive instaladores.
Aproveito para partilhar dois documentos com alguma informação relativa a este tema e assim aproveitarmos para trocar opiniões de interpretação da legislação.
Aproveito para perguntar porque diz que uma sapataria não é um local de risco de incêndio, é porque não é classificado como BE2?
Aproveito para partilhar dois documentos com alguma informação relativa a este tema e assim aproveitarmos para trocar opiniões de interpretação da legislação.
Aproveito para perguntar porque diz que uma sapataria não é um local de risco de incêndio, é porque não é classificado como BE2?
- Anexos
-
- Guia Técnico das classes de reação ao fogo dos cabos elétricos.pdf
- (584.53 KiB) Transferido 22 vezes
-
- CablesInCPR_pt.pdf
- (1.02 MiB) Transferido 23 vezes
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica