Dúvida Queda de tensão

Mensagem por ruigonzalvez »

Bom dia Caros Colegas.

Gostaria de lhes expor uma dúvida que me deixou um pouco confuso.

Segundo as egras Técnicas a queda de tensão da coluna montante deve ser no máx 1% e da caixa de coluna até ao Q,Hab 0.5%.

Até aqui tudo ok.

Mas vamos supor a seguinte situação de um edificio coletivo com 24 frações:

- Altura da coluna 17 mt ( Q.col até ultima Cx Col) IB= 154.80A - Fio de 70 mm ( coluna com as fases equilibradas)

- Habitações com 12 mt ( Cx Col - Q.Hab) , IB=45A - Fio de 10 mm ( monofásico)

segundo a aplicação das regras tecnicas teriamos :
IB.png
IB.png (3.59 KiB) Visto 909 vezes
-aplicando a formula para a COLUNA daria:

DelTu= 100/230x1(0.0225x17/70x1)x154.80 = 0.368%

-aplicando a formula para a cx col até entrada daria:

DelTu= 100/230x2x(0.0225x12/10x1)x45 = 1.057%

No caso da habitação estaria fora os 0.5% , mas nas regras técnicas tem o seguinte paragrafo

" Quando for técnica e economicamente justificado, os valores de queda de tensão
indicados nas alíneas b) e c) da secção 803.2.4.4.2 podem ser ultrapassados, desde que, no seu
conjunto (coluna mais entrada), não seja ultrapassado o valor de 1,5%. "

Assim sendo fazendo o somatório das duas quedas dá um total de 0.368+1.057 = 1.43 % Que segundo este parágrafo estaria dentro dos 1.5 % admissíveis para a coluna mais entrada.

Gostaria de pedir a vossa opinião a compreender se este raciocino está correto ?

Saudações.
Rui Gonçalves


Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Dúvida Queda de tensão

Mensagem por eng_jersilva »

Boa tarde,

no meu ponto de vista efectivamente não verifica queda de tensão <0.5%, de acordo com secção 803.2.4.4.2 da R.T.I.E.B.T, no entanto cumpre secção 803.2.4.4.3, uma vez que a queda de tensão total entre a coluna montante e a entrada da Fracção é <1.5%.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Caos21
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 02 jul 2013, 00:57
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Dúvida Queda de tensão

Mensagem por Caos21 »

Boa noite
O tema dá direito a discussão.
Os valores parciais da queda de tensão são claros e conhecidos (0,5 % ; 1,0 %). A regra é esta. Não há duvidas. Ou há?
Quais são os argumentos técnicos e económicos? É só porque sim.
É porque não ultrapassa o 1,5%.
Nesse caso não há que complicar é 1,5 % seja ela qual for.
E se for com contagem centralizada no patamar de entrada, A queda de tensão máx. da entrada é 0,5 %?
No dimensionamento, as colunas devem ser trifásicas e as entradas não são porquê. Só porque sim.
Eu acho que o bom senso vale por se valorizar os argumentos e se não há argumento a regra é que vale.
Se não começa-se a fazer outras contas que não são o dimensionamento técnico e mas económico.
Será que se vai fazer luz ou fumo branco?
Um bem haja para todos.
Bom fim de semana de confinamento.
antonioleal
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 10 jun 2017, 08:58

Re: Dúvida Queda de tensão

Mensagem por antonioleal »

Caro Rui Gonçalves
Para IB=45A (monofasico, 10.35kVA) tem que usar no mínimo 16mm2 de condutores.
Ao utilizar estes condutores irá também reduzir a queda de tensão Qx. Col-Q.Hab para 0.66% na situação de corrente máxima.
Cumprimentos,
António Leal