Tabela Tubo VS Cabos

Responder
Avatar do Utilizador
maxxis
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 213
Registado: 02 abr 2009, 22:34
Localização: Santarém
Enviou: 34 vezes
Agradecimento recebido: 15 vezes

Tabela Tubo VS Cabos

Mensagem por maxxis »

Boa tarde,

Precisava de ajuda com o dimensionamento de Tubo VD (exterior) para passar 1 CABO FXG RZ1-K 3G6mm VERDE

25mm chega?

Obrigado a todos
Anexos
images.jpeg
images.jpeg (7.2 KiB) Visto 2334 vezes


asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 412
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Tabela Tubo VS Cabos

Mensagem por asalopes »

Caro "maxxis",

Como chegou aos 25mm?
Levou em consideração as RTIEBT?



Cumprimentos.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Tabela Tubo VS Cabos

Mensagem por nelmindo »

De uma forma rápida:
cabo 3G6 encontro com diâmetro exterior de 11,1mm e 13,0mm
Dá uma secção transversal de 96.7689mm2 e 132.7mm2 respetivamente

O tubo VD25 tem interno 21,6mm, o que dá uma secção transversal interna de 366,4mm2
33% dessa secção dá 120mm2.

Segundo as regras um dos cabos preenche os requisitos, o outro não...
Anexos
Tubo Rigido VD - JSL -Material Eléctrico.pdf
(254.24 KiB) Transferido 267 vezes
Produto-CABOS-GAMA-TENSAO-06-1-kV-RZ1-K.pdf
(69.12 KiB) Transferido 185 vezes
RZ1KAS061kV-PT.pdf
(384.46 KiB) Transferido 169 vezes
Avatar do Utilizador
maxxis
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 213
Registado: 02 abr 2009, 22:34
Localização: Santarém
Enviou: 34 vezes
Agradecimento recebido: 15 vezes

Re: Tabela Tubo VS Cabos

Mensagem por maxxis »

Obrigado pela ajuda, percebi a explicação.

Vou verificar junto do fabricante o diâmetro deste cabo.

nelmindo Escreveu: 13 dez 2020, 03:01 De uma forma rápida:
cabo 3G6 encontro com diâmetro exterior de 11,1mm e 13,0mm
Dá uma secção transversal de 96.7689mm2 e 132.7mm2 respetivamente

O tubo VD25 tem interno 21,6mm, o que dá uma secção transversal interna de 366,4mm2
33% dessa secção dá 120mm2.

Segundo as regras um dos cabos preenche os requisitos, o outro não...
Avatar do Utilizador
Kykoo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 278
Registado: 21 mar 2010, 11:50
Localização: Póvoa de Varzim
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Tabela Tubo VS Cabos

Mensagem por Kykoo »

nelmindo Escreveu: 13 dez 2020, 03:01 De uma forma rápida:
cabo 3G6 encontro com diâmetro exterior de 11,1mm e 13,0mm
Dá uma secção transversal de 96.7689mm2 e 132.7mm2 respetivamente

O tubo VD25 tem interno 21,6mm, o que dá uma secção transversal interna de 366,4mm2
33% dessa secção dá 120mm2.

Segundo as regras um dos cabos preenche os requisitos, o outro não...
Tinha ideia que a ocupação máxima seria, de uma forma generalizada (apesar da referência a colunas pelas RTIEBT), de até 40% da secção interior. Os 33,33% (1/3) é um dado empírico?
Técnico de Sistemas Electrónicos de Segurança
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 412
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Tabela Tubo VS Cabos

Mensagem por asalopes »

Caro "Kykoo",

Este assunto já foi tratado no Forum por variadas vezes (nem sempre de forma esclarecedora).

Deixo atalho para a minha própria interpretação do assunto.

Para qualquer dúvida concreta tentarei ajudar.

viewtopic.php?f=16&t=24681



Cumprimentos.
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”