problema contactor

Mensagem por bfjsm »

Bom dia,

numa máquina que tenho, ela usa alguns contactores. Um deles ao fim de 1 ou 2 dias, a bobine começa a dilatar e derreter e que faz com que ele não consiga atracar. O contactor é de 220V.
Alguém me sabe ajudar na origem deste problema e como resolver?

Obrigado


pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por pedro caetano »

boas. pergunto a alimentação é a 220v? pode haver um defeito no contator, que não atraque o suficiente e assim a bobine aquece e derrete cump
mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Agradecimento recebido: 21 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por mpinto »

Se já mediste a tensão que vai à bobine e ela está de acordo com a bobine, se é AC ou DC se não há confusão com isto e o valor da tensão. Se o que fizeste foi apenas trocar a bobine e aconteceu o mesmo, é provável, que o contactor esteja deformado ou o circuito magnético muito enferrujado e a bobine não assente bem. Mas neste ultimo caso o contactor deve fazer algum barulho.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por nelmindo »

Ver se tem encravamento mecânico associado e/ou contactos auxiliares.
Se não estiverem bem instalados, origina que o contactor não desça e comece a "arder".
E confirmar como os colegas disseram: a tensão aplicada e se é AC ou DC.
bfjsm
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 22 set 2020, 09:21
Localização: Porto
Enviou: 2 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por bfjsm »

A alimentação é 220V AC. Sim já confirmei e está sempre correcta. Eu já meti alguns novos, mas acontece sempre o mesmo.
Não há maneira de por algum tipo de protecção na alimentação da bobine?
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por pedro caetano »

boas. muito estranho ja verificou se quando ele atraca se faz algum barulho? proteção da bobina não existe desde que seja a tensão correta não tem problema , so no caso de ser corrente continua é que pode queimar. cump
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por ohmico »

Boas,

não quer tirar uma foto ao contactor e colocar aqui, para sabermos de que contactor estamos a falar. já agora, o contactor é recente?

Ohmico
bfjsm
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 22 set 2020, 09:21
Localização: Porto
Enviou: 2 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por bfjsm »

Sim os contactores são novos. É muito estranho o que está a acontecer.
Numa das fotos é possível ver que a bobine derrete o plástico. Depois claro o cotactor não consegue atracar.

cumps
Anexos
120200864_748078825758812_6416474028664109975_n.jpg
120147495_627969261417400_2107266555256638777_n.jpg
120451998_251707849497049_334353491193566305_n.jpg
120451998_251707849497049_334353491193566305_n.jpg (37.84 KiB) Visto 2084 vezes
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por ohmico »

Boas,

é muito difícil fazer este tipo de diagnóstico à distância, mas não parece haver dúvida que se tratará de um problema de alimentação à bobine.

Não será que alimentação está a fazer-se com um retorno qualquer?

Diz que a máquina tem mais contactores, não foi feita nenhuma alteração no quadro?

Trata-se de uma máquina de que tipo?

Ohmico
bfjsm
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 22 set 2020, 09:21
Localização: Porto
Enviou: 2 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por bfjsm »

Boas,

sim acho que em relação a isso não há dúvidas.
Pode estar a passar corrente para o negativo da bobine, mas já estive a vigiar e não encontrei nada.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: problema contactor

Mensagem por lcmmonteiro »

E já mediu a intensidade tanto no fio da bobine como no próprio contactor?

Tente fazer uma análise aos picos de chamada a bobine e ao próprio contactor
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por pedro caetano »

boas. portanto tem a corrente normal 230v, não tem retornos, a bobine fica sem corrente quando ele desliga, não faz barulho em trabalho, então so pode ser defeitos na bobine. não sei o que dizer mais . cump
Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por Duende »

Boa noite,

Esse contactor foi montado com algum tipo de filtro na bobine?
Se não foi, pode sempre colocar um filtro do tipo TeSys LAD4RCU.
Quer-me parecer que pode existir algum tipo de 'ruído parasita' ou a frequência de trabalho está elevada em demasia esforçando a bobine obrigando-a a aquecer.

Cumprimentos.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por nelmindo »

E a posição dele, é uma posição natural?
bfjsm
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 22 set 2020, 09:21
Localização: Porto
Enviou: 2 vezes

Re: problema contactor

Mensagem por bfjsm »

Bom dia,

não mas vou seguir essa sugestão. Sim alguma coisa está a fazer aquecer a bobine.

Obrigado


Duende Escreveu: 29 set 2020, 00:39 Boa noite,

Esse contactor foi montado com algum tipo de filtro na bobine?
Se não foi, pode sempre colocar um filtro do tipo TeSys LAD4RCU.
Quer-me parecer que pode existir algum tipo de 'ruído parasita' ou a frequência de trabalho está elevada em demasia esforçando a bobine obrigando-a a aquecer.

Cumprimentos.