Mensagem por AMMRibeiro » 12 ago 2019, 12:42

Boa tarde Colegas

Sou novo nestas andanças como técnico credenciado, preciso da vossa ajuda.

Situação:
- Apartamento divido em 2 e agora o cliente quer contratar energia, ligou para a EDP Distribuição a pedir a FE e TRExecução, documentos que foram entregues.

Resposta da EDP Distribuição:
Agora para darem avanço ao processo pedem o seguinte:
- PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

E aqui está a minha ignorância, o que é e que documentos ou impressos devo preencher.

Obrigado desde já a todos pela vossa ajuda



AMMRibeiro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 04 ago 2016, 00:07
Profissão: Eletricista

Re: PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

Mensagem por AMMRibeiro » 12 ago 2019, 12:43

Expliquei-me mal, A EDP Distribuição pediu os seguintes documentos (na fase inicial)

- FE
- TRExecução
- Planta de Localização.
- Dados do cliente (CC ou BI/NIF)
- Termo a informar que a obra não precisa de licenciamento camarário.

E agora respondem que precisam do seguinte:
PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5389
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimiento recebido: 192 vezes

Re: PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

Mensagem por ENERGY » 12 ago 2019, 20:59

AMMRibeiro Escreveu:
12 ago 2019, 12:43
Expliquei-me mal, A EDP Distribuição pediu os seguintes documentos (na fase inicial)

- FE
- TRExecução
- Planta de Localização.
- Dados do cliente (CC ou BI/NIF)
- Termo a informar que a obra não precisa de licenciamento camarário.

E agora respondem que precisam do seguinte:
PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)
Boas
A Ficha Eletrotécnica a entregar deve ser a atualizada e devidamente preenchida com todas PMA das instalações elétricas alimentadas a partir do ramal existente.
Tratando-se de um prédio e da criação de um novo local de consumo, vai ter de fazer Projeto Elétrico, e se a potencia total desse prédio, incluindo eventuais lojas que sejam frações desse edifício for superior a 41.4Kvas vai ter de entregar Projeto na EDPD, e eles depois viabilizam.
Cpts.
Energy

SilviaLopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 03 set 2016, 10:48
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Enviou: 11 vezes
Agradecimiento recebido: 7 vezes

Re: PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

Mensagem por SilviaLopes » 13 ago 2019, 15:28

AMMRibeiro Escreveu:
12 ago 2019, 12:43
Expliquei-me mal, A EDP Distribuição pediu os seguintes documentos (na fase inicial)

- FE
- TRExecução
- Planta de Localização.
- Dados do cliente (CC ou BI/NIF)
- Termo a informar que a obra não precisa de licenciamento camarário.

E agora respondem que precisam do seguinte:
PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)
Não sei como é na BT mas por exemplo na Média Tensão tem de se preencher uma minuta deles " Pedido de condições de ligação à rede em MT", o chamado na giria "viabilidade" na Baixa Tensão há-de ser uma minuta semelhante.

AMMRibeiro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 04 ago 2016, 00:07
Profissão: Eletricista

Re: PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

Mensagem por AMMRibeiro » 13 ago 2019, 16:41

Agradeço desde já a vossa ajuda.

Pelo que percebi se o somatório de potências do ramal do prédio for superior a 41,4 kVa, terei de apresentar o projeto elétrico e devidamente assinado à EDP Distribuição para análise do ramal e devo ter de preencher um impresso.

Então:
- E se o somatório for inferior a 41,4 kVa?
- E se a coluna montante do prédio nunca foi mexida, desde a origem, prédio de 1970?
- Existe alguma entidade que tenha o projeto elétrico de origem, ou terá de ser feito um novo?
- Infelizmente não tenho chave para abrir a portinhola do prédio e da coluna montante, portanto não tenho forma de saber em que condições está a coluna montante, ou se a mesma pode suportar um novo apartamento se o somatório for inferior a 41,4 kVa?

Agradeço mais uma vez toda a vossa ajuda.

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5389
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimiento recebido: 192 vezes

Re: PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

Mensagem por ENERGY » 13 ago 2019, 19:53

AMMRibeiro Escreveu:
13 ago 2019, 16:41
Agradeço desde já a vossa ajuda.

Pelo que percebi se o somatório de potências do ramal do prédio for superior a 41,4 kVa, terei de apresentar o projeto elétrico e devidamente assinado à EDP Distribuição para análise do ramal e devo ter de preencher um impresso.

Então:
- E se o somatório for inferior a 41,4 kVa?
- E se a coluna montante do prédio nunca foi mexida, desde a origem, prédio de 1970?
- Existe alguma entidade que tenha o projeto elétrico de origem, ou terá de ser feito um novo?
- Infelizmente não tenho chave para abrir a portinhola do prédio e da coluna montante, portanto não tenho forma de saber em que condições está a coluna montante, ou se a mesma pode suportar um novo apartamento se o somatório for inferior a 41,4 kVa?

Agradeço mais uma vez toda a vossa ajuda.
Boas
Se a potencia for inferior a 41.4Kvas não necessita de enviar o projeto para a EDP, terá para já de entregar uma F.E devidamente preenchida com todas as frações na EDP e solicitar o reforço de ramal.
Para saber a potencia total do edifício pode ligar para a linha de apoio da EDPD.
Mas necessita na mesma de ter o projeto no dia da Inspeção deste novo local de consumo.
Pelo que percebi se não tem chave da portinhola, do Q. Colunas, das caixas de coluna, o melhor mesmo é esquecer e entregar o assunto desse aumento de potencia a um Eng.º para fazer Projeto Elétrico e todas as démarches na EDP.
Cpts.
Energy

Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 209
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimiento recebido: 13 vezes

Re: PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

Mensagem por Mario Lopes » 13 ago 2019, 23:02

Pois, como disse o colega Energy começou pelo fim. Devia ter entregue a EDP um projecto de modo a que a potência fosse viabilizada. Provavelmente terá que fazer obras na coluna se a mesma não se encontre nas normas. Contrate um eng. para que o mesmo possa verificar o que é necessário.

Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 194
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimiento recebido: 24 vezes

Re: PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

Mensagem por Gil82 » 22 ago 2019, 15:28

Boas!

Peço desculpa, mas pelo 61/2018 a potência não é de 10,35kVA para necessidade de projeto (Tipo C)?


Cumps!

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5389
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimiento recebido: 192 vezes

Re: PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

Mensagem por ENERGY » 23 ago 2019, 20:36

Gil82 Escreveu:
22 ago 2019, 15:28
Boas!

Peço desculpa, mas pelo 61/2018 a potência não é de 10,35kVA para necessidade de projeto (Tipo C)?


Cumps!
Boas
Sempre que o somatório de todas as IU que constituem o edifício ultrapassam os 10.35Kvas tem de apresentar projeto.
Para potencias acima de 41.4Kvas tem de enviar o Projeto elétrico para a EDPD viabilizar o aumento de potencia.
Para potencias entre 10.35Kvas e 41.4Kvas tem de ter projeto para mostrar no dia da Inspeção, mas não necessita de o enviar à EDPD, basta preencher uma F.E e entregar num dos balcões da EDP ou enviar via email para a EDPD.
Cpts.
Energy

Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 194
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimiento recebido: 24 vezes

Re: PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

Mensagem por Gil82 » 27 ago 2019, 15:13

Boas!

Não sabia disso. Tenho sempre enviado os projetos para a EDP para se pronunciarem com a viabilidade.


Cumps!

Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 369
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Localização: ALENTEJO
Enviou: 27 vezes
Agradecimiento recebido: 24 vezes

Re: PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)

Mensagem por Pedro Barradas » 29 ago 2019, 12:17

AMMRibeiro Escreveu:
12 ago 2019, 12:43

- Termo a informar que a obra não precisa de licenciamento camarário.
alterar um apartamento de um para dois fogos... é obrigatório instruir o devido licenciamento camarário. Quem subscreveu o termo, está a prestar falsas declarações.
Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424