Comprimento vs percas

Responder
sergiopaz
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 15 out 2016, 18:53

Comprimento vs percas

Mensagem por sergiopaz »

Boas,
bem a minha duvida é a seguinte:

Estou afazer uma instalação e o Contador fica a 33 metros do quadro geral , será que tenho de colocar cabo de 10mm por 3 metros extras?
a potencia pedida é de 10,35 trifásica e vai ser executado em cabo XV 4x? enterrado em manga dupla de 40mm

A casa tem dois quartos uma cozinha e um banho e um anexo pequeno que ira levar um Quadro parcial com cabo de 4mm a alimentar ...

Vai ser instalado um AQS trifasico 24KW daqueles instantâneos

Uma ajuda sera bem vinda

Obrigada,


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Comprimento vs percas

Mensagem por lcmmonteiro »

Para 24KW para 33 metros 10mm e suficiente.

Contudo deve somar a potência total de consumo e não só um equipamento.

Por exemplo para 30KW 10mm já não é suficiente.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Comprimento vs percas

Mensagem por Faiante »

Bom dia prezado " sergiopaz".

Face às dúvidas colocadas, gostaria de lhe dar algumas dicas sobre as mesmas.

1º - Face à potência a contratar junto da EDPD de 10,35 KVA, para posterior vistoria da instalação. Devo dizer-lhe que essa potência será insuficiente para manter ligado os 24KW. Esta potência solicita à rede uma intensidade de 40,802A.
Ora, a potência por si contratada apenas lhe permite ter permanentemente 15A por fase. Logo serão insuficientes.

Como determinar este valor:

S(KVA)=P(KW)/FP ↔ S(KVA)=24(KW)/0.85 ↔ 24(KW)/0.85 = 28.235 KVA.1000= 28235 VA
Em que:
S – Potência aparente em (KVA)
P – Potência real em (KW)
FP – fator de potência
Para determinar a intensidade de serviço:
IB = S/√3.Uc ↔ 28235 VA/1.732.400V ora o valor nominal será 40,8 A

Como pode verificar os 10.35 KVA serão de facto insuficientes.

2ª - Questão ;- Determinação da secção do cabo

Para determinar a secção do cabo, o valor será dado por uma das seguintes expressões:

S=(P.L.10 elevado à 3)/(y.u%.Uc)

S=(1.73.L.I.cos.φ)/(ρ.u%)

Ambas as fórmulas aplicadas se traduzem por resultados aproximados.
Caso opte pela utilização da primeira expressão encontrará um valor para a secção de 2.07 mm2, enquanto que ao utilizar a segunda expressão irá encontrar uma secção de 1,735 mm2

Protecção contra curto-circuitos
De acordo com o DL 226/2005, de 28 de Dezembro, pelas regras técnicas, o valor encontrado para actuação do aparelho de corte não deverá ultrepassar o tempo máximo de 5 segundos, de acordo com a expressão seguinte:

t≤((k.S)/(Icc mínimo)) (com 0,1S< t≤5S)2 t≤ (K.s./Icc mínimo)2

Atendendo a que a secção encontrada através de uma das expressões acima utilizadas é de 2.07Ω/mm2/m
Em caso de curto circuito, o tempo máximo que a canalização suporta esta corrente de curto-circuito será, de 1,729 segundos.
O valor encontrado é inferior ao preconizado pelo DL. 226/2005, de 28 de Dezembro, RTIEBT que são 5 segundos
Está demonstrado o porquê da escolha do condutor de 10 mm2, o qual suporta uma corrente de curto circuito no tempo inferior ao regulamentado
sergiopaz
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 15 out 2016, 18:53

Re: Comprimento vs percas

Mensagem por sergiopaz »

Boas , desde já um grande obrigado por estas explicações que de verdade são de um entendido e fiquei bem elucidado...

Sim nunca daria com essa potencia, por isso já houve alterações, e vai ser colocado um termoacumulador 100L 1500W em vez de um AQS 24Kw/h, mais ainda claro uma placa vitro e um forno e todo o resto de iluminação


No entanto o cabo de 10mm fica melhor dimensionado para um futuro que seja necessário um aumento de potencia.

Obrigado
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”