Fusível de fase dúvida

Responder
Eletrica78
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 16 ago 2018, 17:29
Localização: Lisboa

Fusível de fase dúvida

Mensagem por Eletrica78 »

Em função da corrente do meu quadro eléctrico BT de 41.4kVa porque o fusível de fase é dimensionado sempre para 2A???? Todos os esquemas que tenho visto têm um fusível de 2A..


Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Fusível de fase dúvida

Mensagem por Gil82 »

Boas!

"Fusível de fase", ou fusível para os sinalizadores de fase?


Cumps!
Eletrica78
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 16 ago 2018, 17:29
Localização: Lisboa

Re: Fusível de fase dúvida

Mensagem por Eletrica78 »

Sinalizadores de fase desculpe
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Fusível de fase dúvida

Mensagem por nelmindo »

Eletrica78 Escreveu: 03 abr 2019, 14:13 Em função da corrente do meu quadro eléctrico BT de 41.4kVa porque o fusível de fase é dimensionado sempre para 2A???? Todos os esquemas que tenho visto têm um fusível de 2A..
Pode dimensionar para 1A ou até 0,5A, não há qualquer problema, a corrente máxima anda na ordem das dezenas de miliamperes. No limite pode dimensionar a corrente do fusível de acordo com a secção dos condutores usados para fazer a ligação.
A potencia do quadro não influencia este dimensionamento. Mais, a corrente de curto circuito previsível no quadro até influencia mais o dimensionamento do fusível do que a potencia total.
Responder