Olá todos,

Estou aqui com uma dúvida que me tem tirado o sono :)
Pretendo comprar um transformador de isolamento. O fabricante informa-me a Potência Aparente. Uma vez que se trata de um circuito indutivo (pois é um transformador) não posso utilizar a formula P=U*I (pois isto é potência activa) para saber qual o valor de corrente máxima que o transformador vai deixar passar para o secundário.

Resumindo, estou baralhado como nunca estive :D

Obrigado


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Calcular corrente de transformador

Mensagem por joao-pt »

Se é potência aparente, então é S (VA) e não P (potência ativa, W).
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Calcular corrente de transformador

Mensagem por edeluz »

Sim! Um dos modelos que o fabricante vender tem 50VA. A corrente será de I = 50/230?

Cumps
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Calcular corrente de transformador

Mensagem por joao-pt »

Sim. Não sei qual é a tua ideia para o transformador de isolamento mas isso não te dá para quase nada.
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Calcular corrente de transformador

Mensagem por edeluz »

Quero ter um circuito onde posso testar disjuntores, Relé térmicos, fazer "experiências" com electricidade. Para que eventuais sobreintensidades (curto-circuitos e sobrecargas) prejudiquem a restante instalação pensei colocar um transformação de 1:1 (isolamento) na bancada de trabalho. A ideia não original, à muito que se faz isso.

O que acham?

Para um transformador de 1000VA apenas consigo ter 4.3 ampere. Para um de 600VA consigo ter 2.6Ampere. Com um de 600VA já consigo coisas interessantes. O que acham?

Cumps
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Calcular corrente de transformador

Mensagem por Faiante »

Boas meu caro "edeluz"

O valor da intensidade no primário será de 50 VA:230 V= 0,217 Ampere.

Quanto ao secundário terá uma intensidade que depende sempre do valor da tensão pretendida pelo técnico e debitada pelo secundário.

Exemplos de cálculo para valores de tensão e potência 50 VA:

50 VA:12 V= 4,1666 Ampere.
50 VA:25 V= 2 Ampere.
Caso pretenda uma tensão para 50Volt, terá uma intensidade de 50 VA:50V= 1 Ampere

Para o caso de o transformador utilizar VA isto é igual a : 1 volt x 1Ampere = VA
Para o caso de utilizar 1 volt x 1Ampere x Cos fi = Watts

Esta fórmula será para o caso de pretenderes calcular um circuito monofásico

Caso pretendas calcular um circuito trifásico terás de utilizar 1.7320 ou seja raiz de 3

Espero ter ajudado

CPtos