Amigos
Estou com uma duvida, num hostel os quartos têm de ter um Q.E em cada quarto?
Ou os quartos são apenas alimentados do Q.E parcial do piso?
Obrigados desde já pelos eventuais esclarecimentos.
Duvida em Hostel
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 281
- Registado: 11 dez 2009, 16:34
- Localização: Leiria
- Enviou: 11 vezes
- Agradecimento recebido: 30 vezes
Re: Duvida em Hostel
Não tem de ter um quadro em cada quarto, mas os circuitos têm de ser independentes para cada quarto, daí que por vezes seja mais prático e/ou económico colocar 1 quadro por quarto.
-
- Curioso
- Mensagens: 62
- Registado: 20 jul 2017, 11:26
- Localização: Porto
- Enviou: 13 vezes
- Agradecimento recebido: 7 vezes
-
- Aprendiz
- Mensagens: 127
- Registado: 31 jan 2016, 18:01
- Localização: Aonde existe trrabalho
- Enviou: 8 vezes
- Agradecimento recebido: 6 vezes
Re: Duvida em Hostel
Grato pela resposta
Se pensarmos numa residência por exemplo para estudantes, a regra é a mesma?
Iluminação de emergência? apenas nos caminhos de evacuação?
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 516
- Registado: 14 abr 2010, 19:15
- Localização: Barreiro
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Duvida em Hostel
Boas!
Não é obrigatório ter um QE por quarto. Convém ter atenção em dividir os circuitos e proteções de modo a se houver um problema num circuito ou neutro, não afetar mais do que um quarto.
Cumps!
Não é obrigatório ter um QE por quarto. Convém ter atenção em dividir os circuitos e proteções de modo a se houver um problema num circuito ou neutro, não afetar mais do que um quarto.