Ligação painel fotovoltaico

Responder
nmex
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 08 out 2016, 18:50

Ligação painel fotovoltaico

Mensagem por nmex »

Boa tarde

Em determinado ponto de uma garagem (antiga) existe uma caixa e respectiva tubagem embutida na parede, que liga directamente ao quadro eléctrico da casa com os seguintes cabos:

- 2 fios pretos : 6mm2
- 1 fio azul : 6mm2
- 1 fio amarelo/verde : 6mm2
- 1 fio castanho : 6mm2
- 1 fio castanho : 2,5 mm2

os fios pretos (6mm2) e castanho (6mm2) estão presos, numa barra, mas sem qualquer ligação eléctrica

os fios azul (6mm2), amarelo/verde (6mm2) e castanho (2,5mm2) encontram se ligados electricamente, e a fornecer energia a uma sequencia de tomadas na cave

o objectivo é futuramente instalar painéis fotovoltaico e usar aquele ponto (caixa) na garagem para entrada da energia vindo dos painéis, mantendo a alimentação das tomadas.

questões:

1- sendo objectivo que os painéis alimentassem directamente o quadro eléctrico (protecção e monitorizacao), é possível (tecnicamente/legislacao) usar parte dos fios referidos para enviar a energia dos painéis para o quadro eléctrico, e usar os restantes para manter a alimentação das tomadas - haveriam cabos dentro do mesmo tubo a transmitir energia em "sentidos" diferentes.?

2- não sendo possível/aceitável a questão 1, a solução mais correcta será manter a alimentação vinda do quadro eléctrico até àquele ponto (caixa embutida) como está (eventualmente utilizar o cabo castanho de 6mm em substituição do de 2,5mm2) e nessa caixa fazer a derivação para o circuito das tomadas e a entrada do circuito vindo do painel : colocando a proteção (disjuntor?) e monitorização (da produção) imediatamente antes desse ponto.

3- qual o tipo de proteção a colocar no circuito do painel ? um disjuntor (características?), tendo em atenção a ligação dos cabos (entrada e saída) - se instalado no quadro eléctrico, seria oposto aos restantes.

obrigado


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Ligação painel fotovoltaico

Mensagem por ENERGY »

nmex Escreveu: 17 set 2017, 15:55 Boa tarde

Em determinado ponto de uma garagem (antiga) existe uma caixa e respectiva tubagem embutida na parede, que liga directamente ao quadro eléctrico da casa com os seguintes cabos:

- 2 fios pretos : 6mm2
- 1 fio azul : 6mm2
- 1 fio amarelo/verde : 6mm2
- 1 fio castanho : 6mm2
- 1 fio castanho : 2,5 mm2

os fios pretos (6mm2) e castanho (6mm2) estão presos, numa barra, mas sem qualquer ligação eléctrica

os fios azul (6mm2), amarelo/verde (6mm2) e castanho (2,5mm2) encontram se ligados electricamente, e a fornecer energia a uma sequencia de tomadas na cave

o objectivo é futuramente instalar painéis fotovoltaico e usar aquele ponto (caixa) na garagem para entrada da energia vindo dos painéis, mantendo a alimentação das tomadas.

questões:

1- sendo objectivo que os painéis alimentassem directamente o quadro eléctrico (protecção e monitorizacao), é possível (tecnicamente/legislacao) usar parte dos fios referidos para enviar a energia dos painéis para o quadro eléctrico, e usar os restantes para manter a alimentação das tomadas - haveriam cabos dentro do mesmo tubo a transmitir energia em "sentidos" diferentes.?

2- não sendo possível/aceitável a questão 1, a solução mais correcta será manter a alimentação vinda do quadro eléctrico até àquele ponto (caixa embutida) como está (eventualmente utilizar o cabo castanho de 6mm em substituição do de 2,5mm2) e nessa caixa fazer a derivação para o circuito das tomadas e a entrada do circuito vindo do painel : colocando a proteção (disjuntor?) e monitorização (da produção) imediatamente antes desse ponto.

3- qual o tipo de proteção a colocar no circuito do painel ? um disjuntor (características?), tendo em atenção a ligação dos cabos (entrada e saída) - se instalado no quadro eléctrico, seria oposto aos restantes.

obrigado
Boas
Talvez este tópico responda a sua questão
viewtopic.php?f=1&t=20881
Cpts.
Energy
nmex
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 08 out 2016, 18:50

Re: Ligação painel fotovoltaico

Mensagem por nmex »

obrigado Eneegy

?? e relativamente a usar os vários condutores, para enviar a energia até ao quadro, e os restantes, para trazer energia do quadro até ao circuito das tomadas, utilizando proteção diferente para as duas vias - sistema monofasico instalado em toda a instalação.
Quintas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 169
Registado: 16 set 2014, 14:46
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 20 vezes

Re: Ligação painel fotovoltaico

Mensagem por Quintas »

nmex Escreveu: 17 set 2017, 15:55 Boa tarde

Em determinado ponto de uma garagem (antiga) existe uma caixa e respectiva tubagem embutida na parede, que liga directamente ao quadro eléctrico da casa com os seguintes cabos:

- 2 fios pretos : 6mm2
- 1 fio azul : 6mm2
- 1 fio amarelo/verde : 6mm2
- 1 fio castanho : 6mm2
- 1 fio castanho : 2,5 mm2

os fios pretos (6mm2) e castanho (6mm2) estão presos, numa barra, mas sem qualquer ligação eléctrica
Parece que terão pensado originalmente numa instalação trifásica e depois foi acrescentado um fio de 2,5 para monofásica, aproveitando o neutro e terra da trifásica???

os fios azul (6mm2), amarelo/verde (6mm2) e castanho (2,5mm2) encontram se ligados electricamente, e a fornecer energia a uma sequencia de tomadas na cave

o objectivo é futuramente instalar painéis fotovoltaico e usar aquele ponto (caixa) na garagem para entrada da energia vindo dos painéis, mantendo a alimentação das tomadas.

questões:

1- sendo objectivo que os painéis alimentassem directamente o quadro eléctrico (protecção e monitorizacao), é possível (tecnicamente/legislacao) usar parte dos fios referidos para enviar a energia dos painéis para o quadro eléctrico, e usar os restantes para manter a alimentação das tomadas - haveriam cabos dentro do mesmo tubo a transmitir energia em "sentidos" diferentes.?
Não vejo problema nisso. A própria EDP vende sistemas em que instala fotovoltaico numa, em duas ou nas três fases de uma instalação trifásica. Logo, deduzo que não haja qualquer problema, certamente não técnico e provavelmente também legal.

2- não sendo possível/aceitável a questão 1, a solução mais correcta será manter a alimentação vinda do quadro eléctrico até àquele ponto (caixa embutida) como está (eventualmente utilizar o cabo castanho de 6mm em substituição do de 2,5mm2) e nessa caixa fazer a derivação para o circuito das tomadas e a entrada do circuito vindo do painel : colocando a proteção (disjuntor?) e monitorização (da produção) imediatamente antes desse ponto.

3- qual o tipo de proteção a colocar no circuito do painel ? um disjuntor (características?), tendo em atenção a ligação dos cabos (entrada e saída) - se instalado no quadro eléctrico, seria oposto aos restantes.
Não entendo bem a questão. Quanto ao disjuntor, para um só painel, chega de 6A. O disjuntor funciona de igual forma com a entrada ou saída por cima ou por baixo. Há é que ter em conta a melhor prática e o mais conveniente tendo em conta a instalação já existente.
obrigado
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”