TENSÃO ENTRE NEUTRO E TERRA PROTEÇÃO

Responder
rotivb6
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 12 jun 2008, 14:36
Localização: Torres Novas

TENSÃO ENTRE NEUTRO E TERRA PROTEÇÃO

Mensagem por rotivb6 »

Ola companheiros,
Fui contactado por um cliente que montou um sistema de rega com quadro de bomba de furo e quadro de bombas para rega e de electro-valvulas. Acontece que quando a bomba de furo arranca ( através de variador) aparece uma tensão entre neutro e terra de 39V, o que provoca queimar o fusivel de proteção do do quadro de comando das electro-valvulas, a bomba é alimentada apenas pelas 3 fases. Já se desligou a terra de protecção do cabo da bomba do furo na entrada e saida e o valor continua, assim que se desliga a bomba essa tensão desaparece! O valor da terra esta nos 12 ohm, se a bomba do furo não estiver a trabalhar, todas as outras bombas e equipamentos funcionam perfeitamente. Existe ligação de neutro no quadro da bomba do furo apenas para comando do variador e de sondas. Qual a vossa opinião sobre este caso.


luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: TENSÃO ENTRE NEUTRO E TERRA PROTEÇÃO

Mensagem por luisilva78 »

rotivb6 Escreveu: 02 jun 2017, 18:33 Ola companheiros,
Fui contactado por um cliente que montou um sistema de rega com quadro de bomba de furo e quadro de bombas para rega e de electro-valvulas. Acontece que quando a bomba de furo arranca ( através de variador) aparece uma tensão entre neutro e terra de 39V, o que provoca queimar o fusivel de proteção do do quadro de comando das electro-valvulas, a bomba é alimentada apenas pelas 3 fases. Já se desligou a terra de protecção do cabo da bomba do furo na entrada e saida e o valor continua, assim que se desliga a bomba essa tensão desaparece! O valor da terra esta nos 12 ohm, se a bomba do furo não estiver a trabalhar, todas as outras bombas e equipamentos funcionam perfeitamente. Existe ligação de neutro no quadro da bomba do furo apenas para comando do variador e de sondas. Qual a vossa opinião sobre este caso.
O sistema já trabalhou alguma vez correctamente, ou foi instalado agora e ainda nunca trabalhou correctamente?
Não estou a perceber o que é que o fusível tem a ver com o neutro ou o terra. Como está ligado este fusível? Não pode ser um problema de ligação do variador?
Pedro Mihuel
Curioso
Curioso
Mensagens: 82
Registado: 16 mar 2011, 13:53
Localização: Lisboa
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: TENSÃO ENTRE NEUTRO E TERRA PROTEÇÃO

Mensagem por Pedro Mihuel »

Tens algum esquema ou fotos ? Ajudaria bastante.

É tudo novo?
rotivb6
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 12 jun 2008, 14:36
Localização: Torres Novas

Re: TENSÃO ENTRE NEUTRO E TERRA PROTEÇÃO

Mensagem por rotivb6 »

A instalação é nova e nunca funcionou, o problema persiste desde a sua montagem, precisamente por o quadro que faz a gestão da rega que é onde esta o controlador que comanda as electrovalvulas e as bombas de pressão para rega queimar um fusivel de proteçao, fazendo com que não arranque, quando a bomba do furo esta em funcionamento ( para encher o deposito).
Num resumo rápido, temos um quadro (1) com variador para a bomba do furo independente de todos os outros quadros, temos outro quadro (2)que comanda as electrovalvulas para abertura da rega no terreno, temos outro quadro (3) que comanda as bombas de circulação e de pressão para a tubagem de rega no terreno ( este quadro tem comandos vindo do quadro 2, o problema é que cada vez que o quadro 1 esta em funcionamento aparece a tal tensão entre neutro e terra, que faz queimar um fusivel de proteção do controlador das electrovalvulas no quadro 2, o que origina a que não haja depois comandos tambem para as bombas de circulação no quadro 3. Se a bomba do furo no quadro 1 estiver parada, o restante sistema funciona na perfeição.
A questão é perceber exactamente qual o motivo de aparecer a tensão entre o neutro e a terra sempre que a bomba do furo esta em funcionamento.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: TENSÃO ENTRE NEUTRO E TERRA PROTEÇÃO

Mensagem por luisilva78 »

rotivb6 Escreveu: 02 jun 2017, 23:47 A instalação é nova e nunca funcionou, o problema persiste desde a sua montagem, precisamente por o quadro que faz a gestão da rega que é onde esta o controlador que comanda as electrovalvulas e as bombas de pressão para rega queimar um fusivel de proteçao, fazendo com que não arranque, quando a bomba do furo esta em funcionamento ( para encher o deposito).
Num resumo rápido, temos um quadro (1) com variador para a bomba do furo independente de todos os outros quadros, temos outro quadro (2)que comanda as electrovalvulas para abertura da rega no terreno, temos outro quadro (3) que comanda as bombas de circulação e de pressão para a tubagem de rega no terreno ( este quadro tem comandos vindo do quadro 2, o problema é que cada vez que o quadro 1 esta em funcionamento aparece a tal tensão entre neutro e terra, que faz queimar um fusivel de proteção do controlador das electrovalvulas no quadro 2, o que origina a que não haja depois comandos tambem para as bombas de circulação no quadro 3. Se a bomba do furo no quadro 1 estiver parada, o restante sistema funciona na perfeição.
A questão é perceber exactamente qual o motivo de aparecer a tensão entre o neutro e a terra sempre que a bomba do furo esta em funcionamento.
Pela descrição o problema estará no quadro (1). Qual é a potência da bomba e do variador? Como estão feitas as ligações deste quadro (entradas e saídas)? Pelo que li da descrição, não há ligação entre este quadro e os outros, como é que o defeito passa deste quadro para os outros? Poderá estar mal dimensionada a secção dos cabos? Quais são as secções e os comprimentos? Tem a certeza que no ponto onde está a medir há continuidade do terra? Tem mesmo a certeza?
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: TENSÃO ENTRE NEUTRO E TERRA PROTEÇÃO

Mensagem por ohmico »

Boas,

convinha clarificar se os quadros 2 e 3 também usam o neutro, isto é, se os equipamentos ligados a eles são de 220V, e se todos os equipamentos se encontram ligados à mesma terra.

Já agora, esse valor de resistência de terra foi medido só com o eléctrodo ligado ou estava tudo ligado.

Ohmico
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: TENSÃO ENTRE NEUTRO E TERRA PROTEÇÃO

Mensagem por Mário »

Boas
Vê se o variador não está a mandar nada para o neutro ou terra, (se for de fraca qualidade o variador)

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
rotivb6
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 12 jun 2008, 14:36
Localização: Torres Novas

Re: TENSÃO ENTRE NEUTRO E TERRA PROTEÇÃO

Mensagem por rotivb6 »

Olá viva,

O problema persiste, temos um analisador a fazer testes na entrada do QG, detectamos para ja que os variadores estão a contaminar a rede. A empresa que instalou os quadros das bombas ao que parece esteve a fazer ensaios e alterou o valor de frequencia e a tensão entre terra e neutro baixou.
Logo que tenha mais dados informo. Obrigado