Pedido de ajuda sobre questões de Regras técnicas

Responder
Riamar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 109
Registado: 08 jan 2009, 21:04

Pedido de ajuda sobre questões de Regras técnicas

Mensagem por Riamar »

Boa tarde amigos,

1 - Num parque de estacionamento é necessário a partir do quadro do compartimento dos seguranças que controlam as entradas e saídas dos automóveis montar um cabo para alimentar um reclame luminoso de publicidade do parque a montar no passeio da via pública.
O parque tem duas cotas uma parte mais alta outra mais baixa dividido por uma parede na zona de alteração de cota.
Para chegar ao passeio o cabo terá que ser enterrado e terá que no meio do percurso passar por essa parede para passar do de cota mais baixa para o de cota mais alta e a partir daí ir ao passeio.
Na zona da parede existe um acesso em escada em chapa metálica da zona do parque da cota mais alta para a mais baixa para passagem de peões.
O objetivo era não furar a parede para passar o cabo mas sim passá-lo por baixo da escada fixado na escada metálica por baixo esta.
O cabo subiria entubado pela parede até chegar ao topo da escada e seria fixado com abraçadeiras fixadas na escada por baixo escada porque existe um espaço aí de 20 centímetros entre a escada e o topo da parede que permite fixar braçadeiras e aplicar tubo para passagem do cabo na zona da travessia e depois após atravessar fixado à escada (por baixo de onde as pessoas passam) desceria e seguiria enterrado até ao reclame de publicidade.
Não sei se esta solução é contra o regulamento das regras técnicas e caso seja possível quias os procedimentos que a instalação deve obedecer.
Também para evitar que se façam muitas obras em profundidade não sei se será possível enterrar o cabo dentro de um tubo aí uns 30 ou 40 centímetros de profundidade e envolve-lo em cimento pronto das obras que é muito rijo e evitaria com toda a certeza que o cabo não sofresse estragos com a passagem de automóveis.


2 - Será regulamentar noutra instalação fazer passar condutor V ou cabo LSV (alumínio) só com uma camada de isolamento passar num caminho de cabos em chapa perfurada sem que atrás tenha protecção diferencial?


3- Num tubo de 4 centímetros de diâmetro interior, enterrado, quantos cabos VAV 2x2,5 +T, podem passar? parece existir uma relação entre o diâmetro de um tubo e os cabos que podem passar nesse tubo.

O que dizem as Regras técnicas sobre estas 3 matérias?
Agradecia que me dessem uma ajuda especialmente quem domine as Regras Técnicas, além de outros por exemplo um Engº que tivesse experiência era ouro sobre azul que se pronunciasse.

Obrigado


Avatar do Utilizador
mota1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 52
Registado: 05 dez 2011, 15:50
Localização: caparica

Re: Pedido de ajuda sobre questões de Regras técnicas

Mensagem por mota1977 »

Ok, mais uma vez obrigado.
.
Última edição por mota1977 em 23 mar 2019, 21:38, editado 1 vez no total.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Pedido de ajuda sobre questões de Regras técnicas

Mensagem por ENERGY »

Boas

Tens de ter uma declaração do cliente dando-te plenos poderes para solicitar essa de desselagem, nessa declaração para além de constar o nome e morada do cliente, e o nome e morada do Técnico, deve constar o NIP, ou local de consumo da Instalação.
Não esquecer de juntar fotocopia do documento de identificação do titular desse contrato e que assina a declaração.

mota1977 Escreveu:Boas camaradas, estou com uma dúvida, que documentação é necessário para solicitar a desselagem de contador, para alterar o mesmo de lugar, obrigado.
Cpts.
Energy
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Pedido de ajuda sobre questões de Regras técnicas

Mensagem por ENERGY »

Boas

Se o reclame passar na via publica deve obter licenciamento prévio.

Outras respostas a azul.

Riamar Escreveu:Boa tarde amigos,

1 - Num parque de estacionamento é necessário a partir do quadro do compartimento dos seguranças que controlam as entradas e saídas dos automóveis montar um cabo para alimentar um reclame luminoso de publicidade do parque a montar no passeio da via pública.
O parque tem duas cotas uma parte mais alta outra mais baixa dividido por uma parede na zona de alteração de cota.
Para chegar ao passeio o cabo terá que ser enterrado e terá que no meio do percurso passar por essa parede para passar do de cota mais baixa para o de cota mais alta e a partir daí ir ao passeio.
Na zona da parede existe um acesso em escada em chapa metálica da zona do parque da cota mais alta para a mais baixa para passagem de peões.
O objetivo era não furar a parede para passar o cabo mas sim passá-lo por baixo da escada fixado na escada metálica por baixo esta.
O cabo subiria entubado pela parede até chegar ao topo da escada e seria fixado com abraçadeiras fixadas na escada por baixo escada porque existe um espaço aí de 20 centímetros entre a escada e o topo da parede que permite fixar braçadeiras e aplicar tubo para passagem do cabo na zona da travessia e depois após atravessar fixado à escada (por baixo de onde as pessoas passam) desceria e seguiria enterrado até ao reclame de publicidade.
Não sei se esta solução é contra o regulamento das regras técnicas e caso seja possível quias os procedimentos que a instalação deve obedecer.
Também para evitar que se façam muitas obras em profundidade não sei se será possível enterrar o cabo dentro de um tubo aí uns 30 ou 40 centímetros de profundidade e envolve-lo em cimento pronto das obras que é muito rijo e evitaria com toda a certeza que o cabo não sofresse estragos com a passagem de automóveis.


2 - Será regulamentar noutra instalação fazer passar condutor V ou cabo LSV (alumínio) só com uma camada de isolamento passar num caminho de cabos em chapa perfurada sem que atrás tenha protecção diferencial?

Condutor V não é indicado para andar em esteira, mas sim para entubar.
No caso do cabo já pode andar na esteira.
Em ambos os casos necessita apenas de proteção com disjuntor.



3- Num tubo de 4 centímetros de diâmetro interior, enterrado, quantos cabos VAV 2x2,5 +T, podem passar? parece existir uma relação entre o diâmetro de um tubo e os cabos que podem passar nesse tubo.

Eu diria que 1 cabo, dependendo das curvas que tiver e respetiva distancia pode não conseguir colocar mais, e depois tem o método e respetivo coeficiente a aplicar.


O que dizem as Regras técnicas sobre estas 3 matérias?
Agradecia que me dessem uma ajuda especialmente quem domine as Regras Técnicas, além de outros por exemplo um Engº que tivesse experiência era ouro sobre azul que se pronunciasse.

Obrigado
Cpts.
Energy
Riamar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 109
Registado: 08 jan 2009, 21:04

Re: Pedido de ajuda sobre questões de Regras técnicas

Mensagem por Riamar »

Obrigado pela opinião ENERGY,

Bom, eu já tenho autorização da Câmara Municipal para pôr o reclame no passeio da via publica.
O que eu queria saber é se posso executar conforme o descrito no ponto 1, se possível abalizando a opinião com as Regras Técnicas.

Obrigado
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Pedido de ajuda sobre questões de Regras técnicas

Mensagem por ENERGY »

Boas
Pode fazer a instalação utilizando o cabo adequado ao local aonde o vai instalar, ou seja no local acessivel a pessoas o cabo terá de ser protegido por tubagem, aonde não for acessível a pessoas pode andar só em braçadeiras ou entubado, no passeio terá de ser entubado, etc.

Riamar Escreveu:Obrigado pela opinião ENERGY,

Bom, eu já tenho autorização da Câmara Municipal para pôr o reclame no passeio da via publica.
O que eu queria saber é se posso executar conforme o descrito no ponto 1, se possível abalizando a opinião com as Regras Técnicas.

Obrigado
Cpts.
Energy
Riamar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 109
Registado: 08 jan 2009, 21:04

Re: Pedido de ajuda sobre questões de Regras técnicas

Mensagem por Riamar »

Obrigado mais uma vez ENERGY.
E na passagem por baixo da escada metálica pode o cabo ser entubado e fixado à escada por abraçadeiras?
Se um dia tiram a escada pode surgir algum problema no cabo visto estar agarrado à escada.
A outra hipótese era nessa zona em vez de o fixar na escada na travessia apoiá-lo no topo da parede por baixo da escada de metal e envolve-lo em cimento, não sei é se é regulamentar fazer isso no cimo da parede.

Obrigado
Avatar do Utilizador
mota1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 52
Registado: 05 dez 2011, 15:50
Localização: caparica

Re: Pedido de ajuda sobre questões de Regras técnicas

Mensagem por mota1977 »

ENERGY Escreveu: 17 nov 2016, 21:30 Boas

Tens de ter uma declaração do cliente dando-te plenos poderes para solicitar essa de desselagem, nessa declaração para além de constar o nome e morada do cliente, e o nome e morada do Técnico, deve constar o NIP, ou local de consumo da Instalação.
Não esquecer de juntar fotocopia do documento de identificação do titular desse contrato e que assina a declaração.
Ok, obrigado mais uma vez.

mota1977 Escreveu:Boas camaradas, estou com uma dúvida, que documentação é necessário para solicitar a desselagem de contador, para alterar o mesmo de lugar, obrigado.
Avatar do Utilizador
mota1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 52
Registado: 05 dez 2011, 15:50
Localização: caparica

Re: Pedido de ajuda sobre questões de Regras técnicas

Mensagem por mota1977 »

mota1977 Escreveu: 23 mar 2019, 21:38
ENERGY Escreveu: 17 nov 2016, 21:30 Boas

Tens de ter uma declaração do cliente dando-te plenos poderes para solicitar essa de desselagem, nessa declaração para além de constar o nome e morada do cliente, e o nome e morada do Técnico, deve constar o NIP, ou local de consumo da Instalação.
Não esquecer de juntar fotocopia do documento de identificação do titular desse contrato e que assina a declaração.


mota1977 Escreveu:Boas camaradas, estou com uma dúvida, que documentação é necessário para solicitar a desselagem de contador, para alterar o mesmo de lugar, obrigado.