termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por maceira.87 » 12 mar 2015, 21:40

Boa noite,
Pessoal teu aqui com uma curiosidade, acham que um relé termico trifásico daqueles usuais de acoplar aos contactores daria para proteger um motor monofasico (pode ser palermice) mas agora estava a ponderar aplicar um. Como só tenho trifásicos andei a ver umas coisas aqui pela net, e encontrei este esquema acham que é viável?
Cumprimentos
http://www.cifp-mantenimiento.es/e-lear ... 2&id_sec=8


Quanto mais sei....mais burro sou!!

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5005
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 14 vezes
Agradecimento recebido: 129 vezes

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por nelmindo » 12 mar 2015, 22:15

Sim, é assim que se ligam os relés térmicos tripolares, para proteger motores monofásicos.

ohmico
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1573
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por ohmico » 13 mar 2015, 08:15

Boas,

no esquema não se vê nenhum térmico trifásico a proteger motor monofásico.

Na ligação de térmico trifásico a proteger o tal motor mono deve utilizar os três térmicos, isto é fazer passar o N ou F por um e o outro condutor pelos outros dois ligando-os em série.

Ohmico

justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 521
Registado: 26 mai 2007, 21:17

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por justme » 13 mar 2015, 08:32

Boas,
ohmico Escreveu:Boas,

no esquema não se vê nenhum térmico trifásico a proteger motor monofásico.
(...)

Ohmico
Deve olhar com mais atenção para o artigo do link

Um abraço

ohmico
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1573
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por ohmico » 13 mar 2015, 18:51

justme Escreveu:Boas,
ohmico Escreveu:Boas,

no esquema não se vê nenhum térmico trifásico a proteger motor monofásico.
(...)

Ohmico
Deve olhar com mais atenção para o artigo do link

Um abraço

Boas,

foi resultado do sono, ainda não tinha acordado, têm toda a razão.

Ohmico

Avatar do Utilizador
maceira.87
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 224
Registado: 29 out 2011, 18:08
Profissão: Técnico manutenção / Electromecânico
Localização: Carnota / Alenquer
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por maceira.87 » 13 mar 2015, 19:19

Boa noite.
Muito obrigado pela confirmação.
Abraço
Quanto mais sei....mais burro sou!!

JPSF
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 13 jan 2015, 14:45
Profissão: Eng.º Téc.

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por JPSF » 14 mar 2015, 18:43

Não sei se sabe, mas sempre pode utilizar um fusivel adequado ao motor. Claro que tem a desvantagem de fundir, mas é outra opção.

Cumprimentos.
Cumprimentos.

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5005
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 14 vezes
Agradecimento recebido: 129 vezes

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por nelmindo » 14 mar 2015, 20:52

JPSF Escreveu:Não sei se sabe, mas sempre pode utilizar um fusivel adequado ao motor. Claro que tem a desvantagem de fundir, mas é outra opção.

Cumprimentos.

O fusível não é adequado para proteção de uma motor, contra sobrecargas.

JPSF
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 13 jan 2015, 14:45
Profissão: Eng.º Téc.

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por JPSF » 16 mar 2015, 11:28

nelmindo Escreveu:
JPSF Escreveu:Não sei se sabe, mas sempre pode utilizar um fusivel adequado ao motor. Claro que tem a desvantagem de fundir, mas é outra opção.

Cumprimentos.

O fusível não é adequado para proteção de uma motor, contra sobrecargas.
Boas, pensei que os tipo gM fossem. Se não são as minhas humildes desculpas.

Cumprimentos.
Cumprimentos.

Quadrista
Curioso
Curioso
Mensagens: 51
Registado: 05 mar 2015, 12:04
Profissão: Eletricista
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por Quadrista » 16 mar 2015, 13:18

Boas

O fusível do tipo AM (fusão rápida) pode ser usado para motores, contudo não é muito usual dado que convém ter sempre alguns de reserva.

Cpts

Avatar do Utilizador
maceira.87
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 224
Registado: 29 out 2011, 18:08
Profissão: Técnico manutenção / Electromecânico
Localização: Carnota / Alenquer
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por maceira.87 » 16 mar 2015, 16:27

Boa tarde,
obrigado por darem a vossa opinião. Mas em relaçao ao fusivel discordo.
Pois como foi referido o fusivel contra sobrecargas não e o mais indicado. a montante do contactor, para fazer protecçao ao circuito, seria o mais indicado mas o tipo de fusivel a usar seria aM pois são os fusiveis mais indicados para motores. Mas não para proteger motores. Se em algum caso de emergencia tivesse de fazer uma alteração a um circuito e não tivesse material disponivel e o motor tivesse mesmo de trabalhar, usaria antes fusiveis do tipo gG (isto mesmo mesmo em ultimo recurso) enquanto não tivesse o material, isto porque porque o fusivel aM tem uma curva de trabalho bem mais acentuada que o gG.. ou seja o aM aguenta ate 4x (+ ou -) a sua intensidade nominal durante um espaço de tempo, enquanto que nos gG...a corrente passou do seu "Inf" ardeu...
Agora "Mestres" dêem a vossa opinião sff..
Cumprimentos
Quanto mais sei....mais burro sou!!

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5005
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 14 vezes
Agradecimento recebido: 129 vezes

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por nelmindo » 16 mar 2015, 18:26

maceira.87 Escreveu:Boa tarde,
obrigado por darem a vossa opinião. Mas em relaçao ao fusivel discordo.
Pois como foi referido o fusivel contra sobrecargas não e o mais indicado. a montante do contactor, para fazer protecçao ao circuito, seria o mais indicado mas o tipo de fusivel a usar seria aM pois são os fusiveis mais indicados para motores. Mas não para proteger motores. Se em algum caso de emergencia tivesse de fazer uma alteração a um circuito e não tivesse material disponivel e o motor tivesse mesmo de trabalhar, usaria antes fusiveis do tipo gG (isto mesmo mesmo em ultimo recurso) enquanto não tivesse o material, isto porque porque o fusivel aM tem uma curva de trabalho bem mais acentuada que o gG.. ou seja o aM aguenta ate 4x (+ ou -) a sua intensidade nominal durante um espaço de tempo, enquanto que nos gG...a corrente passou do seu "Inf" ardeu...
Agora "Mestres" dêem a vossa opinião sff..
Cumprimentos
Aqui não há "mestres"... há um espirito de interajuda, e o sucesso deste fórum é a qualidade dos conhecimentos que são transmitidos. Sempre que possível, os seus intervenientes primam por isso.

Caro "maceira.87", concordo com tudo o que disse e acrescento: existe fusíveis gM, mas não recomendo o seu uso. Se o pessoal é resistente em colocar os fusíveis com o calibre e curvas de resposta corretos, imagine colocar fusíveis do tipo gM, que no mercado nacional são difíceis de encontrar. É como os fusíveis para semicondutores do ripo aR e gR...
Para mim, os fusíveis gG e aM, são como as chaves de parafusos, fenda ou cruciforme, o resto é "chaves esquisitas"...

Avatar do Utilizador
maceira.87
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 224
Registado: 29 out 2011, 18:08
Profissão: Técnico manutenção / Electromecânico
Localização: Carnota / Alenquer
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por maceira.87 » 16 mar 2015, 20:09

nelmindo Escreveu:
maceira.87 Escreveu:Boa tarde,
obrigado por darem a vossa opinião. Mas em relaçao ao fusivel discordo.
Pois como foi referido o fusivel contra sobrecargas não e o mais indicado. a montante do contactor, para fazer protecçao ao circuito, seria o mais indicado mas o tipo de fusivel a usar seria aM pois são os fusiveis mais indicados para motores. Mas não para proteger motores. Se em algum caso de emergencia tivesse de fazer uma alteração a um circuito e não tivesse material disponivel e o motor tivesse mesmo de trabalhar, usaria antes fusiveis do tipo gG (isto mesmo mesmo em ultimo recurso) enquanto não tivesse o material, isto porque porque o fusivel aM tem uma curva de trabalho bem mais acentuada que o gG.. ou seja o aM aguenta ate 4x (+ ou -) a sua intensidade nominal durante um espaço de tempo, enquanto que nos gG...a corrente passou do seu "Inf" ardeu...
Agora "Mestres" dêem a vossa opinião sff..
Cumprimentos
Aqui não há "mestres"... há um espirito de interajuda, e o sucesso deste fórum é a qualidade dos conhecimentos que são transmitidos. Sempre que possível, os seus intervenientes primam por isso.

Caro "maceira.87", concordo com tudo o que disse e acrescento: existe fusíveis gM, mas não recomendo o seu uso. Se o pessoal é resistente em colocar os fusíveis com o calibre e curvas de resposta corretos, imagine colocar fusíveis do tipo gM, que no mercado nacional são difíceis de encontrar. É como os fusíveis para semicondutores do ripo aR e gR...
Para mim, os fusíveis gG e aM, são como as chaves de parafusos, fenda ou cruciforme, o resto é "chaves esquisitas"...
:mrgreen: compreendido.
em relação a sua ultima citação...quer dizer que trabalha basicamente só com estes tipos, e não com os outros "esquisitos". mas cada um (aM e gG) para cada finalidade, certo??
Cumprimentos
Quanto mais sei....mais burro sou!!

Paulo Muynarsk
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 19 fev 2014, 12:32
Profissão: Engenheiro eletricista / Professor SENAI

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por Paulo Muynarsk » 18 mar 2015, 12:32

Bom dia senhores.

Uma certa ocasião enquanto fazia a manutenção em uma rosquiadeira antiga me deparei com a seguinte solução para a proteção de uma bomba de óleo de corte monofásica:
Térmico mono-tri.jpg
Como podem ver na imagem em anexo(desculpem a qualidade fiz rapidamente no Paint), alguém ligou o motor monofásico em um relé trifásico fazendo uma espécie de zig-zag em um dos contatos. O contato NC do relé térmico estava em série com a bobina do contator onde estava fixado o relé térmico.

Na época achei uma adaptação bem criativa e confesso que não realizei nenhuma análise mais aprofundada para ver se realmente funcionava, pois era uma máquina relativamente antiga e com muitas adaptações.
Raciocinando rapidamente não vejo por que não funcionaria, mas com a dúvida de nosso amigo me veio a lembrança desta situação e resolvi compartilhar a experiência com vocês. Talvez alguém que possua os materiais em mãos possa testar e nos dizer se realmente funciona.

Um abraço a todos,
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5005
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 14 vezes
Agradecimento recebido: 129 vezes

Re: termico para motor.monofasico (dúvida)

Mensagem por nelmindo » 18 mar 2015, 18:12

Paulo Muynarsk Escreveu:Bom dia senhores.

Uma certa ocasião enquanto fazia a manutenção em uma rosquiadeira antiga me deparei com a seguinte solução para a proteção de uma bomba de óleo de corte monofásica:
Térmico mono-tri.jpg
Como podem ver na imagem em anexo(desculpem a qualidade fiz rapidamente no Paint), alguém ligou o motor monofásico em um relé trifásico fazendo uma espécie de zig-zag em um dos contatos. O contato NC do relé térmico estava em série com a bobina do contator onde estava fixado o relé térmico.

Na época achei uma adaptação bem criativa e confesso que não realizei nenhuma análise mais aprofundada para ver se realmente funcionava, pois era uma máquina relativamente antiga e com muitas adaptações.
Raciocinando rapidamente não vejo por que não funcionaria, mas com a dúvida de nosso amigo me veio a lembrança desta situação e resolvi compartilhar a experiência com vocês. Talvez alguém que possua os materiais em mãos possa testar e nos dizer se realmente funciona.

Um abraço a todos,

Sim essa solução também é viável. A razão é apenas meramente de caracter estético. Pode ir mais longe, cumprir a nomenclatura do bornes dos equipamentos, que diz que entra pelo nº mais baixo e sai no mais alto. Exemplo entra no 1 e sai no 2, Entra no 3 e sai no 4, entra no 5 e sai no 6. Mas para o caracter funcional, não há problema algum.