Dimensionamento de coluna de montante

Mensagem por Petermo »

Olá amigos,

Pretendia tirar uma duvida se fosse possivel.

Quando se dimensiona uma coluna de montante ou mais do que uma de um edificio, a potencia ou a corrente de serviço afecto aos serviços comuns são englobados nesse calculo?
Exemplo : 6 fracções de 10,35Kva cada x factor de simutaniedade de 0,75 = 46,58Kva/1,73x400 = 67,31A
Serviços comuns, 6,9Kva x 1 = 6,9 Kva/230 = 30A, caso seja monofásico.
Para calcular a seção dos condutores e tubagem da coluna de montante que serve as fracções deve ser 67,31A + 30A ou só 67,31A?!!


Obrigado a todos!


Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5251
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dimensionamento de coluna de montante

Mensagem por Duzia12 »

Petermo Escreveu:Olá amigos,

Pretendia tirar uma duvida se fosse possivel.

Quando se dimensiona uma coluna de montante ou mais do que uma de um edificio, a potencia ou a corrente de serviço afecto aos serviços comuns são englobados nesse calculo?
Exemplo : 6 fracções de 10,35Kva cada x factor de simutaniedade de 0,75 = 46,58Kva/1,73x400 = 67,31A
Serviços comuns, 6,9Kva x 1 = 6,9 Kva/230 = 30A, caso seja monofásico.
Para calcular a seção dos condutores e tubagem da coluna de montante que serve as fracções deve ser 67,31A + 30A ou só 67,31A?!!


Obrigado a todos!

Só os 67,31 A o geral do quadro é que deve ser superior a 67,3 +30 =97,3 logo 4x100 A
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Dimensionamento de coluna de montante

Mensagem por ENERGY »

Boas
Atenção que se os S/Comuns, forem alimentados a partir de uma caixa de coluna, essa potência vai contar para dimensionar os cabos da coluna.
Agora se os S/Comuns forem alimentados diretamente do Q/Colunas, já só conta para a potência total do edificio.
Cpts.
Energy
Petermo
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 06 fev 2014, 10:04
Localização: Santarém
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Dimensionamento de coluna de montante

Mensagem por Petermo »

ENERGY Escreveu:Boas
Atenção que se os S/Comuns, forem alimentados a partir de uma caixa de coluna, essa potência vai contar para dimensionar os cabos da coluna.
Agora se os S/Comuns forem alimentados diretamente do Q/Colunas, já só conta para a potência total do edificio.

Então parte-se do principio, que a potencia afecta aos serviços comuns, que sai do quadro de colunas, mais propriamente da caixa de protecções de saida, não entra para o dimensionamento da coluna montante quer a nivel dos condutores e das protecções de saida, apenas para o dimensionamento do interruptor de corte geral! É isso ?!!
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: Dimensionamento de coluna de montante

Mensagem por projclvm »

É isso mesmo.
Petermo
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 06 fev 2014, 10:04
Localização: Santarém
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Dimensionamento de coluna de montante

Mensagem por Petermo »

projclvm Escreveu:É isso mesmo.

Obrigado !
Electroo
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 21 nov 2016, 11:56
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Dimensionamento de coluna de montante

Mensagem por Electroo »

Boa tarde,

Como dimensiono o corte geral do quadro coluna/montante, sendo que tenho 2 saídas, uma para os serviços comuns (20,7kVA proteção 40A) e outra para restantes frações (proteção160A).

é só somar 160+40 -> 200 A logo quadro coluna tem de ter um corte de 250A ou não é nada disto?

Obrigado