arrancador estrela triangulo

oruguela
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 08 out 2008, 15:29
Profissão: electromecanico

arrancador estrela triangulo

Mensagem por oruguela »

Boas,
Há 20 anos que sou electricista e ontem encontrei ua situação engraçada que me deixou a pensar!!!!
Numa prensa tenho um motor trifasico que arranca em triangulo e depois passa a estrela...
pensando eu que o automatismo estava mal, troquei os fios no temporizador de arranque passando a fazer o arranque normalmente em estrela/triangulo, por pouco não queimei o motor embora tenha fumado bastante.
A propria sinbologia do motor tem a sigla triangulo/estrela (ao contrario do normal)
a questão é: alguem conhece que tipo de motor é este???
se alguem puder ajudar agradecia...
obrigado


Paulo José

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7405
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 122 vezes

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por Mário »

Boas

Vê e diz o que está nas características do motor eléctrico. Deve de ser de duas velocidades, mas isto sou eu a adivinhar.

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

oruguela
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 08 out 2008, 15:29
Profissão: electromecanico

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por oruguela »

bom dia,
Na placa do motor está os dados normais em estrela e em triangulo, mas com uma difrença!
o normal nos simbolos é estrela/trinagulo e este tém os simbolos triangulo/estrela.
quando arranco com o motor em triangulo/estrela, os consumos são aparentemente normais e o motor trabalha normalmente.
Não consigo notar nenhuma difrença de velocidade do motor em estrela ou triangulo, apenas noto no consumo algo anormal: o motor em estrela consome 1,5A por fase (em pleno) em triangulo consome 4,0A por fase (em pleno).
Mais... se arrancar em triangulo/estrela o consumo chega aos 8,0 A em triangulo e estabiliza em 1,5A já em estrela, se arrancar em estrela /triangulo, o consumo chega aos 18A em estrela e estabiliza em 4,0A já em triangulo e passados alguns minutos os enrrolamentos do motor começam a fumar...
já pesquisei na net e não consigo explicação para isto acontecer.
Como disse anteriormente sou electromecanico á mais de 20 anos, não sou especialista em motores, nem lá perto, mas já mexi em dezenas de motores e nunca tinha visto algo assim.
tenho a certeza que existe uma explicação!!!!
de qualquer forma obrigado pela tentativa.
cumps.
Paulo José
Paulo José

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5136
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 144 vezes

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por nelmindo »

O melhor é colocar uma foto da chapa. Rapidamente explicamos o que está acontecer.

jaimereis
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Profissão: Electricista
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por jaimereis »

boas

nos motores de arranque por variação mono é normal ver-se os motores trifasicos 220V(triangulo) e 380(estrela)....como a alimentação do variador é a 230V, estes dão trifasicos 230V, daí esse tipo de motores...


provavelmente o fabricante da máquina usou um motor desses...penso que o melhor é anexar uma foto da chapa...
Jaime Reis

oruguela
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 08 out 2008, 15:29
Profissão: electromecanico

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por oruguela »

Boas,
Logo que tenha opurtunidade coloco aqui uma foto da placa.
obrigado a todos pelos comentários.
cumps
Paulo josé
Paulo José

finipini
Curioso
Curioso
Mensagens: 33
Registado: 01 mar 2008, 11:05

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por finipini »

Bem sem querer respondi no outro tópico que está já fechado.

Bem se não é motor tipo dhallander, será que ele não poderia ter arranque directo em estrela?

Com que voltagem ele pode trabalhar em estrela e em triangulo? e que voltagem está a utilizar?

oruguela
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 08 out 2008, 15:29
Profissão: electromecanico

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por oruguela »

Boas,
vou enviar a descrição exacta do que está na chapa do motor.
cumps.
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.
Paulo José

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5136
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 144 vezes

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por nelmindo »

oruguela Escreveu:Boas,
vou enviar a descrição exacta do que está na chapa do motor.
cumps.
380 e 400 considerar a mesma coisa..., tal como 660 e 690...

Motor trifásico normal para funcionar numa tensão trifásica composta 380V se ligado em triângulo e a 660V se ligado estrela.

O método de arranque que tem na sua máquina, é do tipo queda de tensão ou mais conhecido pelo arranque "estrela-triângulo".
O segredo desta técnica é aplicar 380V numa máquina que está preparada para funcionar em 660V, quando montamos a corroa de bornes em estrela, usando os contactores. Ela vai começar a andar, mas com uma corrente de arranque muito mais baixa do que o normal. Quando a velocidade estiver próxima do nominal, montamos a coroa com deve ser (em triângulo), usando de novo os contactores de forma que o motor funcione com a tensão que temos, um motor de 380V com a tensão de 380V.

oruguela
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 08 out 2008, 15:29
Profissão: electromecanico

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por oruguela »

Boas, Arlindo
então se entendi bem o que disse este motor devia trabalhar bem em triangulo?
e então como é que o consumo é mais baixo quando trabalha em estrela?
Não sei se estou a fazer confusão, mas o que eu medi no consumo foi, com o motor em triangulo (em pleno ) 4,0A.
e ligado em estrela 1.5A (em pleno).
estou a ver mal?
obrigado.
cupms
Paulo José
Paulo José

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5136
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 144 vezes

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por nelmindo »

oruguela Escreveu:Boas, Arlindo
então se entendi bem o que disse este motor devia trabalhar bem em triangulo? Sim
e então como é que o consumo é mais baixo quando trabalha em estrela? Porque em estrela, tem que arranjar trifásico de 660V. Ora se mete 380, consome menos. Uma lâmpada que funciona com 230V, se a meter a funcionar a 110V, gasta menos...
Não sei se estou a fazer confusão, mas o que eu medi no consumo foi, com o motor em triangulo (em pleno ) 4,0A.
e ligado em estrela 1.5A (em pleno).
estou a ver mal?
obrigado.
cupms
Paulo José

jaimereis
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Profissão: Electricista
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por jaimereis »

não terá esse motor sido mexido(entenda-se, rebobinado)?.... como as correntes são mais baixas....

pelos dados que dá da chapa, é como o nelmindo explica...
Jaime Reis

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7405
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 122 vezes

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por Mário »

Boas
oruguela Escreveu:Boas, Arlindo
então se entendi bem o que disse este motor devia trabalhar bem em triangulo?
Este motor tem que trabalhar ligado em triângulo e com 380 "400V"

e então como é que o consumo é mais baixo quando trabalha em estrela?
Porque está com "raiz de 3" (1.73) a potencia disponível não é 4kw mas sim 2,3kW.

Não sei se estou a fazer confusão, mas o que eu medi no consumo foi, com o motor em triangulo (em pleno ) 4,0A.
e ligado em estrela 1.5A (em pleno).
estou a ver mal?
Não, é correcto.

O ter deitado fumo é não sei porquê, estaria mal ligado a construção das fases?

obrigado.
cupms
Paulo José
A azul

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

oruguela
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 08 out 2008, 15:29
Profissão: electromecanico

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por oruguela »

Boas,
Já entendi Nelmindo,
afinal trata-se de um motor"dito" normal e provavelmentejá foi rebobinado dai os valores do consumo serem difrentes, o que ainda me faz confusão é o motor fumar quando o ligo em triangulo, no entanto ele trabalha perfeitamente em estrela pensso que não á problema se o deixar a trabalhar assim certo!?

Já agora outra duvida!
estou a aplicar um variador de velocidade num motor de arranque directo que está chantado em triangulo.
pergunta: deixo ficar assim a ligação ou troco a ligação para estrela, uma vez que não preciso da velocidade total do motor se o ligar em estrela, sempre poupo o variador uma vez que o consumo do motor é menor estou certo?
deixo aqui as caracteristas do motor (este motor está ligado a uma bomba de agua).

triangulo/estrela 400/690V
7,5KW 13,8/8,0A
cos, 0,89
2930 RPm

Agradeço desde já a vossa atenção
Obrigado
cumps
Paulo Jose
Paulo José

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7405
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 122 vezes

Re: arrancador estrela triangulo

Mensagem por Mário »

Boas
oruguela Escreveu:Boas,
Já entendi Nelmindo,
afinal trata-se de um motor"dito" normal e provavelmente já foi rebobinado dai os valores do consumo serem diferentes, o que ainda me faz confusão é o motor fumar quando o ligo em triangulo, no entanto ele trabalha perfeitamente em estrela penso que não á problema se o deixar a trabalhar assim certo!?

Se a potencia necessária estiver dentro dos parâmetros, não tem problema

Já agora outra duvida!
estou a aplicar um variador de velocidade num motor de arranque directo que está chantado em triangulo.
pergunta: deixo ficar assim a ligação ou troco a ligação para estrela, uma vez que não preciso da velocidade total do motor se o ligar em estrela, sempre poupo o variador uma vez que o consumo do motor é menor estou certo?
deixo aqui as caracteristas do motor (este motor está ligado a uma bomba de agua).

triangulo/estrela 400/690V
7,5KW 13,8/8,0A
cos, 0,89
2930 RPm

Com esta é estás a arrumar com o pessoal. O motor seja em estrela ou triângulo a velocidade é a mesma. Quando é que não é? quando a carga mecânica em estrela é superior a 1.73 da potencia nominal do motor eléctrico.

Se num motor eléctrico de bomba de agua (e há muitos tipos de bomba), a velocidade que vais regular for inferior à curva de débito/pressão, podes só fazer aquecimento da bomba e entrar em avarias mecânicas.

Se o motor é triângulo é para ser ligado em triângulo. Pensa como vais dar o índice de magnetização ao motor através do variador.


Agradeço desde já a vossa atenção
Obrigado
cumps
Paulo Jose
A Azul

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

Responder